低压配电系统之TN系统
来源:电工天下时间:2021-09-14 06:10:52 作者:老电工手机版>>
有关低压配电系统的小知识,介绍其中的TN系统,根据中性导体(N)和保护导体(PE)的配置方式,把TN系统分为三大类,即TN-C系统、TN-S系统和TN-C-S系统,下面一起来了解下。
TN系统
电力系统有一点直接接地,电气装置的外漏可导电部分通过保护线PE与该接地点相连接。
根据中性导体(N)和保护导体(PE)的配置方式,TN系统分为以下三类:
1、TN-C系统
整个系统中PE、N线始终是合一的。如图(1):

图(1)TN-C系统中PEN线中有电流流过,该电流在PEN导线上产生对地电压,如果该电流较大,则会产生较大的对地电压,使得电气设备外壳具有较高电压,从而对人身安全构成威胁。因此,不能在民用建筑中使用。
2、TN-S系统
整个系统中的PE、N始终是分开的,如图(2)。

图(2)TN-S接地型式PE线平时不通过工作电流,只有在发生接地故障时流过故障电流,其电位接近大地电位,不会干扰信息设备,相对比较安全;其缺点是线路全程铺设PE线,投资较高,不够经济。
3、TN-C-S系统
系统内一部分线路的PE、N是分开的,如图(3),且一旦PE、N分开以后不允许再次合到一起。

图(3)TN-C-S接地型式从变电站至用电建筑入户处不需要单独的PE线,比较经济,用电建筑内也有TN-S接地型式的优点,但PE线需连接非常可靠,一旦断线将引起许多问题。
由于TN-S或TN-C-S接地型式在同一电源供电范围内其PE线是连接的,当变电所、配电线或用电建筑内某一电缆或电气设备发生接地故障时,其故障电压会沿着PE线在电气设备间传导,这是TN系统共有的缺点,需采用等电位措施进行防范。
相关文章一例低压无功补偿的控制电路图

一例低压无功补偿的控制电路图,1、以下控制电路的适用情况如图,采用定时电子开关(电钟),按照车间上、下班时间,自动将移相电容器投入与切除。
时间:2021-11-30 06:10:06
低压配电系统之TT系统

TT系统电力系统中有一点直接接地,电气设备的外漏可导电部分,需要通过保护线分别与接地极连接,该接地点与电力系统的接地点无关联。如下图:上图中TT接地型式兼有TN-S和TN-C-S接地...
时间:2021-09-14 06:12:14
一例18650锂电池供电的低压led恒流驱动电路图

一例18650锂电池供电的低压led恒流驱动电路图,QX7135是一款低压大电流的LED恒流驱动IC,其工作电压范围为2.7~5.5V,输出电流为350mA的恒定电流。
时间:2021-07-29 10:20:20
一例低压LED节能灯的电路原理图

一例低压LED节能灯的电路原理图,
时间:2021-07-27 10:24:57
室内配电线路的类型与线路接线方法

有关室内配电线路的类型与线路接线方法,室内配电线路包括一室一厅配电线路、两室一厅配电线路、三室两厅配电线路与四室两厅配电线路等。
时间:2021-01-29 10:19:19
什么是低压电路,低压电路的小知识

有关低压电路的知识,低压电路是指从配电间或小型发电站将电能输送到用电设备上的电路,低压电路包括架设在屋外的电路即低压架空电路,和敷设在屋内的低压电路。
时间:2020-06-15 13:53:21
家庭低压供电配电线路的功能与安装图解

有关家庭低压供电配电线路的功能与安装图解,家庭低压供电配电线路分为低压供电进户线路、六层楼配电系统线路与增加自动启动按钮的供电线路等。
时间:2020-02-23 08:59:27
多个电能表配电箱线路图说明

多个电能表的配电箱线路图,配电箱线路中有多只电能表的接线方法,电能表的连接方式与单只电能表的连线方式类似,1与3端进线,2与4端出线后经开关进入用户。
时间:2020-02-19 09:35:25
- 上一篇:一例单相电源自动转换的双路自投控制线路
- 下一篇:低压配电系统之TT系统





