测电压与电流法检测单相电动机电容器容量值的方法
来源:电工天下时间:2020-04-10 12:36:32 作者:老电工手机版>>
有关测电压与电流法检测单相电动机电容器容量值的方法,用测电压、电流确定电容量的电路,按步骤算出电容器的容量值。
检测单相电动机电容器容量值的方法
采用测电压、电流的方法检测单相电动机用电容器的容量值,接线电路图,如下:

图1 用测电压、电流确定电容量的电路
为防止电容器短路时损坏电流表,应将可变电阻器RP置于电阻最大位置,然后再接通电源,观察电流表。
当表针指示正常时,再逐渐减小RP的电阻值直至为零,并记下电压表和电流表的指示值。
然后,算出电容器的容量值,其表达式为:
C=I·106/2πfU
式中C-电容器的容量值,μF;
U-交流电源电压,V;
I-电流值,A;
f-交流电源频率,通常为50Hz。
相关文章- 电解电容器的检测方法及注意事项 - 如何进行电解电容器的检测,详细检测方法及注意事项,参考如下:电解电容的容量比一般固定电容大很多,在测量时要针对不同容量选用合适的量程。一般1~47μF间的电容,可用Rx1k挡测量,大于47μF的电容可用R×100挡测量。 - 时间:2022-05-30 11:07:13 
- 不同容量固定电容器的检测方法 - 有关电容器好坏的检测方法,怎么检测不同容量固定电容器的好坏,分为二种情况,一种是检测10pF以下的小电容,另一种是检测0 01μF以上的固定电容,以下是具体的检测方法,供大家参考。 - 时间:2022-05-30 11:05:50 
- 法拉电容正负极怎么区分,电容器正负极判断方法 - 有关电容器的正负极的区分方法,以法拉电容为例,介绍下如何快速区分出电容的正极与负极,不管是纽扣型法拉电容,还是牛角型或引线型的法拉电容,都可以快速区分出来。 - 时间:2022-05-30 11:04:56 
- 法拉电容器技术参数及特点说明 - 有关法拉电容器的知识,法拉电容器是一种双电层电容器,这种电容器的技术参数包括容量、耐压值和耐温值等,与普通电容大同小异,那么法拉电容器的特点有哪些,下面具体来了解下。 - 时间:2022-05-30 11:03:56 
- 用万用表检测电容器的简单方法 - 在电子电路中电容器有四个作用,即充放电、隔直流通交流、阻碍(容抗)和移相,在实际使用中经常需要检测电容的好坏,以下介绍了用万用表检测电容器的简单方法,供大家参考。 - 时间:2022-05-30 10:38:50 
- 一文看懂电容器的充放电过程 - 在电容器的工作过程中,其充电与放电过程是什么样的,什么情况下表示电容器已经充满了电,什么情况下电路不会导通,下面与电工天下小编一起来了解下。 - 时间:2022-05-30 10:37:45 
- 怎么检测可变电容器的好坏 - 可变电容器的检测方法,参考如下:用手轻轻旋动转轴,会感觉到十分平滑,而不是时松时紧甚至有卡滞现象。将载轴向前、后、上、下、左、右等各个方向推动时,转轴不能有松动的现象。 - 时间:2022-05-30 10:35:22 
- 如何判断电容器是否被损坏 - 在平时所用的电容器的种类,一般就是无极电容和电解电容二种,无极电容器一般在220v或380单相电上机上作启动或运行电容使用,启动电容的容量一般从50uF一300uF,运行电容的容量一般从1uF一50uF较为常见,耐压值一般从250v一500v。 - 时间:2022-05-10 18:11:32 
- 上一篇:无功补偿电容器和电抗器的规格选择方法
- 下一篇:电力电容器运行维护及检查内容





