电力电容器的基本结构图解
来源:电工天下时间:2020-04-13 05:39:42 作者:老电工手机版>>
有关电力电容器的小知识,电力电容器由哪些结构组成,除了电容元件、浸渍剂,还有哪些基本结构,电工天下小编总结了电力电容器的基本结构的相关知识,一起来学习下。
电容器的基本结构
电力电容器的结构组成,主要包括:电容元件、浸渍剂、紧固件、引线、外壳和套管。
电容的结构图,如下:

图1,补偿电容器结构图
额定电压在1kV以下的为低压电容器,1kV以上的为高压电容器,都做成三相、三角形连接线,内部元件并联,每个并联元件都有单独的熔丝;高压电容器一般都做成单相,内部元件并联。
外壳用密封钢板焊接而成,芯子由电容元件串并联组成,电容元件用铝箔作电极,用复合薄膜绝缘。电容器内衣绝缘油(矿物油或十二烷基苯等)作浸渍介质。
1、电容元件
用一定厚度和层数的固体介质与铝箔电极卷制而成。若干个电容元件并联和串联起来,组成电容器芯子。
在电压为10kV及以下的高压电容器内,每个电容元件上都串有一熔丝,作为电容器的内部短路保护。
当某个元件击穿时,其他完好元件即对其放电,使熔丝在毫秒级的时间内迅速熔断,切除故障元件,从而使电容器能继续正常工作。
电容元件的结构,如下图:

图2 电容元件结构
2、浸渍剂
电容器芯子一般放于浸渍剂中,以提高电容元件的介质耐压强度,改善局部放电特性和散热条件。浸渍剂一般有矿物油、氯化联苯、SF6气体等。
3、外壳和套管
外壳一般采用薄钢板焊接而成,表面涂阻燃漆,壳盖上焊有出线套管,箱壁侧面焊有吊攀、接地螺栓等。
大容量集合式电容器的箱盖上,装有油枕或金属膨胀器及压力释放阀,箱壁侧面装有片状散热器、压力式温控装置等。接线端子从出线瓷套管中引出。
电容器的型号含义,如下图:

图3,电容器的型号含义
以上就是电力电容器的结构组成部分,希望对大家有所帮助。
相关文章电力电容器图片及符号说明

电力电容器图片及符号说明,一次系统元件:电力电容器。功能:补偿电力系统感性负荷的无功功率,以提高功率因数,改善电压质量,降低线路损耗。
时间:2022-01-23 17:29:18
高压电力电容器的绝缘电阻的测量方法

高压电力电容器的绝缘电阻的测量方法,测量低压电力电容器的绝缘电阻使用1000V兆欧表,测量高压电力电容器的绝缘电阻用2500V兆欧表,兆欧表测量绝缘电阻的注意事项。
时间:2021-06-05 11:38:14
电容器的基本结构,电容器的电路符号

有关电容器的相关知识,电容器由两块极板构成,两极板之间为绝缘介质,在两极板上各引出一根引脚,这就是电容器的基本结构,那么电容器的电路符号又是什么样的,一起来看下。
时间:2020-11-17 13:11:11
电力电容器的并联与串联

有关电力电容器的联结方式,一是并联,二是串联,这里介绍下并联电容器补偿与串联电容器补偿的相关知识,供大家学习参考。
时间:2020-04-13 05:51:37
电力电容器的用途分类

按照不同的分类方式,电力电容器有不同的类型,电力电容器按用途分类,共有八大类型,主要包括并联电容器、串联电容器、断路器电容器等,电工天下小编带大家来了解下。
时间:2020-04-13 05:44:06
电力电容器击穿的原因与预防措施

电力电容器击穿的原因与预防措施,电容器内部元件击穿,由制造工艺不良引起,电容器对外壳绝缘损坏或密封不良和漏油等,合闸涌流造成电容器的损坏及对策,电容器击穿的防护措施。
时间:2020-04-10 12:33:41
膜电力电容器的特点与技术因素

有关膜电力电容器的特点与技术因素,全膜电容器的优点,全膜电容器的固体介质材料与液体介质材料,以及膜电力电容器技术的发展历程。
时间:2020-04-10 12:08:38
电力补偿电容器四大常见故障原因及处理办法

有关电力补偿电容器的几种常见故障,包括电容器过电压、电容器漏油、电容器壳体膨胀、电容器断路器保护动作跳闸等,以及电容器操作时应注意事项。
时间:2019-08-27 06:26:27
- 上一篇:电力电容器的用途分类
- 下一篇:电力电容器损坏的几种原因