更换电力电容器的正确方法
来源:电工天下时间:2020-04-11 18:43:37 作者:老电工手机版>>
在电容器的更换过程中,一定要掌握正确的方法,才能少出错,这里说一说电力电容器的正确更换方法,包括电容器柜的正确操作方法,负荷开关的操作方法,以及电容器的拆除与更换方法等,一起来看下。
电力电容器的更换方法
1、断开电容器柜的隔离开关
电容器柜一般由负荷开关进行控制,停电后,用验电器检查是否断电。
禁止拉开负荷开关后,直接进行电容柜的检修,这是非常危险的。
2、检验验电器有无损坏
使用验电器前,先在有电设备上检验验电器有无损坏。
拉开电容器的熔断器,电容器内部有放电电阻,五分钟自放电结束。
自放电结束后,应再次放电,用导线对地放电,用万用表检查放电电压小于50v。
3、拆除与安装步骤
拆除电容器电源线,拆除接地线或接地排,拆除电容器,安装新的电容器。
先安装接地线,再安装电源线。合上熔断器、负荷开关,逐步投入电容器,使功率因数达到设定值。
到此,更换完毕。
4、电力电容器组与无功补偿
在110KV及以下电网中,常安装电力电容器组来进行无功补偿。
无功补偿容量宜按无功功率曲线或无功补偿计算方法来确定,计算公式如下:
QC=p(tgφ1-tgφ2)或是QC=pqc(1)
式中:Qc:补偿电容器容量;
P:负荷有功功率;
COSφ1:补偿前负荷功率因数;
COSφ2:补偿后负荷功率因数;
qc:无功功率补偿率,kvar/kw
以上就是更换电力电容器的正确方法,希望对大家有所帮助。
相关文章电解电容器的检测方法及注意事项

如何进行电解电容器的检测,详细检测方法及注意事项,参考如下:电解电容的容量比一般固定电容大很多,在测量时要针对不同容量选用合适的量程。一般1~47μF间的电容,可用Rx1k挡测量,大于47μF的电容可用R×100挡测量。
时间:2022-05-30 11:07:13
不同容量固定电容器的检测方法

有关电容器好坏的检测方法,怎么检测不同容量固定电容器的好坏,分为二种情况,一种是检测10pF以下的小电容,另一种是检测0 01μF以上的固定电容,以下是具体的检测方法,供大家参考。
时间:2022-05-30 11:05:50
法拉电容正负极怎么区分,电容器正负极判断方法

有关电容器的正负极的区分方法,以法拉电容为例,介绍下如何快速区分出电容的正极与负极,不管是纽扣型法拉电容,还是牛角型或引线型的法拉电容,都可以快速区分出来。
时间:2022-05-30 11:04:56
法拉电容器技术参数及特点说明

有关法拉电容器的知识,法拉电容器是一种双电层电容器,这种电容器的技术参数包括容量、耐压值和耐温值等,与普通电容大同小异,那么法拉电容器的特点有哪些,下面具体来了解下。
时间:2022-05-30 11:03:56
用万用表检测电容器的简单方法

在电子电路中电容器有四个作用,即充放电、隔直流通交流、阻碍(容抗)和移相,在实际使用中经常需要检测电容的好坏,以下介绍了用万用表检测电容器的简单方法,供大家参考。
时间:2022-05-30 10:38:50
一文看懂电容器的充放电过程

在电容器的工作过程中,其充电与放电过程是什么样的,什么情况下表示电容器已经充满了电,什么情况下电路不会导通,下面与电工天下小编一起来了解下。
时间:2022-05-30 10:37:45
怎么检测可变电容器的好坏

可变电容器的检测方法,参考如下:用手轻轻旋动转轴,会感觉到十分平滑,而不是时松时紧甚至有卡滞现象。将载轴向前、后、上、下、左、右等各个方向推动时,转轴不能有松动的现象。
时间:2022-05-30 10:35:22
如何判断电容器是否被损坏

在平时所用的电容器的种类,一般就是无极电容和电解电容二种,无极电容器一般在220v或380单相电上机上作启动或运行电容使用,启动电容的容量一般从50uF一300uF,运行电容的容量一般从1uF一50uF较为常见,耐压值一般从250v一500v。
时间:2022-05-10 18:11:32





