电容上大写的mf是什么意思
来源:电工天下时间:2021-04-03 12:15:24 作者:老电工手机版>>
电容量的单位
电容量的标准单位是F,读作法拉或者法,但这个单位太大,常见的电容要小很多,因此使用更小的单位:mF(毫法)、μF(微法)、nF(纳法)、pF(皮法)来表示。
电容单位间的换算关系:1F=1000mF=1000000μF=1000000000nF=1000000000000pF。

电容PF是什么意思
电容的单位是法拉(F)常用的单位是微法μF,微微法PF。
电容uf是什么意思
UF是一个电容单位。uF表示微法。1uF表示1微法,微法表示电容大小的单位,英文符号为μF中文称为微法。
电容pF和F的换算是多少
pF和F是电容的单位。电容的容量单位是“法拉”,简称“法”,用“F”表示。法拉是一个很大的单位,常用比它小得多的单位“微法”(μF简写为μ)、“纳法”(nf,简写为n)、皮法(pf简写为p)。
它们间的换算关系:1F=1000000μF 1μF=1000nF 1nF=1000pF。
电容(或电容量, Capacitance)是指在给定电位差下的电荷储藏量;记为C,国际单位是法拉(F)。
一般来说,电荷在电场中会受力而移动,当导体之间有了介质,则会阻碍电荷移动而使得电荷累积在导体上;造成电荷的累积储存,最常见的就是两片平行金属板,也是电容器的俗称。
相关文章电风扇电容电机的接线方法

电风扇电容电机怎么接线,单相电动机有三个抽头,先用万用表电阻挡测量三个线头间的电阻值,电阻最大的两个线头之间并联电容,另一个线头(公共端)接电源的一端。
时间:2022-08-15 20:00:58
100v10uF的电容能不能用250v10uF代替

有关电容器的选用问题,100v10uF的电容能不能用250v10uF代替,这是完全可以代替的,电容器的耐压值是标志耐压等级的,只要耐压超过100v都可以代替耐压100V的电容器,下面具体来看下。
时间:2022-06-17 11:21:45
电解电容器的检测方法及注意事项

如何进行电解电容器的检测,详细检测方法及注意事项,参考如下:电解电容的容量比一般固定电容大很多,在测量时要针对不同容量选用合适的量程。一般1~47μF间的电容,可用Rx1k挡测量,大于47μF的电容可用R×100挡测量。
时间:2022-05-30 11:07:13
不同容量固定电容器的检测方法

有关电容器好坏的检测方法,怎么检测不同容量固定电容器的好坏,分为二种情况,一种是检测10pF以下的小电容,另一种是检测0 01μF以上的固定电容,以下是具体的检测方法,供大家参考。
时间:2022-05-30 11:05:50
法拉电容正负极怎么区分,电容器正负极判断方法

有关电容器的正负极的区分方法,以法拉电容为例,介绍下如何快速区分出电容的正极与负极,不管是纽扣型法拉电容,还是牛角型或引线型的法拉电容,都可以快速区分出来。
时间:2022-05-30 11:04:56
法拉电容器技术参数及特点说明

有关法拉电容器的知识,法拉电容器是一种双电层电容器,这种电容器的技术参数包括容量、耐压值和耐温值等,与普通电容大同小异,那么法拉电容器的特点有哪些,下面具体来了解下。
时间:2022-05-30 11:03:56
用万用表检测电容器的简单方法

在电子电路中电容器有四个作用,即充放电、隔直流通交流、阻碍(容抗)和移相,在实际使用中经常需要检测电容的好坏,以下介绍了用万用表检测电容器的简单方法,供大家参考。
时间:2022-05-30 10:38:50
一文看懂电容器的充放电过程

在电容器的工作过程中,其充电与放电过程是什么样的,什么情况下表示电容器已经充满了电,什么情况下电路不会导通,下面与电工天下小编一起来了解下。
时间:2022-05-30 10:37:45
- 上一篇:电容一个单位nf等于多少uf与pf
- 下一篇:电容间的换算公式是什么样的?





