高压电容器组运行操作时的几点注意事项
来源:电工天下时间:2022-02-11 11:13:25 作者:老电工手机版>>
高压电容器组运行注意事项
1、正常情况下,全变电所停电操作时,先拉开高压电容器支路的断路器,再拉开其他各支路的断路器;
2、恢复全变电所送电视的操作顺序与停电相反,应先合上各支路的断路器,最后合入高压电容器组的断路器.事故情况下,全厂无电后,必须将高压电容器组的支路断路器先断开。

3、高压电容器的保护熔断器突然熔断时,在未查明原因之前,不可更换熔体恢复送电。
4、高压电容器禁止在自身带电荷时合闸
如果电容器本身有存储电荷,将它接入交流电路中,电容器两端所承受的电压就会超过其额定电压。如果电容器刚断电即又合闸,因电容器本身有存储的电荷,电容器承受的电压能达到2倍以上的额定电压,不仅有害于电容器,还可能烧断熔断器或断路器跳闸,从而就会造成事故。
因此,高压电容器严禁带电荷合闸,以防止产生过电压。高压电容器组再次合闸,应在断电3分钟后进行。