判断电容柜内电容损坏的四种方法
来源:电工天下时间:2022-04-11 21:10:23 作者:老电工手机版>>
当负载感性电流较大时,就需要用到电容去补偿,有时某一组电容因某种原因坏掉而无法补偿,就会影响电路的正常运行,那么如何判断电容是否损坏,这里总结了四种常用方法,供大家参考。
判断电容损坏的四种方法
1、直观检测法
观察电容外部是否鼓肚、破裂、漏油或接线端子腐蚀烧蚀等现象,如果有任何一种,说明电容器已损坏,必须停电更换。
2、电流检测法
用电流表测出每组电容的A,B,C相电流,看下是否平衡与电容本身电流是否相符。不相符,说明电容器已损坏,需要及时更换。
3、绝缘电阻值法
将电容放电后,用指针万用表电阻10K档一端接地一端接电容端子,表针动有阻值,则需要更换。
4、计算法
看下图:

上图功率因数表自动控制的画面,可以看到亮了九组灯,再来看下电流表的读数:

可以看到电流表读数为650A,用650除以9大约为72A左右,打开后柜门看到下图:

电容额定电流为75A,说明某一个电容性能下降。然后,用电流表监测下,即可以查找到这一电容,进行更换即可。
或者手动一组一组投入看电流表是否达到额定电流,也可以判断出哪一组电容器是损坏的。