并联电容器无功补偿三种方式的容量计算方法
来源:电工天下时间:2020-04-09 14:28:10 作者:老电工手机版>>
有关并联电容器无功补偿容量的计算方法,集中补偿和分组补偿电容器容量计算,就地补偿电容器容量计算,提供了详细的计算公式供大家学习参考。
并联电容器无功补偿容量的计算方法
电容器的补偿容量与采用的补偿方式、未补偿时的负载情况、电容器接法等有关。
一、集中补偿和分组补偿电容器容量计算
采用集中补偿方式和分组补偿方式时,总的补偿容量由下式决定:

(4-3)
或

(4-4)
式中 Pc——由变配电所供电的月最大有功计算负载(kW);
βav——月平均负载率,一般可取0.7~0.8;
φ1——补偿前的功率因数角,cosφ1可取最大负载时的值;
φ2——补偿后的功率因数角,参照电力部门的要求确定,一般可取0.9~0.95;
qc——电容器补偿率(kvar/kW),即每千瓦有功负载需要补偿的无功功率,qc=tanφ1-tanφ2。
电容器接法不同时,每相电容器所需容量也是不一样的。
(1)电容器组为星形联结时

(4-5)
式中 U——装设地点电网线电压(V);
IC——电容器组的线电流(A);
Cφ——每相电容器组的电容量(F)。
考虑到电网线电压的单位常用kV,QC的单位为kvar,则星形联结时每相电容器组的容量为:

(4-6)
式中,CY的单位为μF。
(2)电容器组为三角形联结时 来自:电工技术之家

(4-7)
若线电压U的单位为kV,则每相电容器的容量(单位为μF)为:

(4-8)
二、就地补偿电容器容量计算
单台异步电动机装有就地补偿电容器时,若电动机突然与电源断开,电容器将对电动机放电而产生自励磁现象。
如果补偿电容器容量过大,可能因电动机惯性转动而产生过电压,导致电动机损坏。
相关文章- 电解电容器的检测方法及注意事项 - 如何进行电解电容器的检测,详细检测方法及注意事项,参考如下:电解电容的容量比一般固定电容大很多,在测量时要针对不同容量选用合适的量程。一般1~47μF间的电容,可用Rx1k挡测量,大于47μF的电容可用R×100挡测量。 - 时间:2022-05-30 11:07:13 
- 不同容量固定电容器的检测方法 - 有关电容器好坏的检测方法,怎么检测不同容量固定电容器的好坏,分为二种情况,一种是检测10pF以下的小电容,另一种是检测0 01μF以上的固定电容,以下是具体的检测方法,供大家参考。 - 时间:2022-05-30 11:05:50 
- 法拉电容正负极怎么区分,电容器正负极判断方法 - 有关电容器的正负极的区分方法,以法拉电容为例,介绍下如何快速区分出电容的正极与负极,不管是纽扣型法拉电容,还是牛角型或引线型的法拉电容,都可以快速区分出来。 - 时间:2022-05-30 11:04:56 
- 法拉电容器技术参数及特点说明 - 有关法拉电容器的知识,法拉电容器是一种双电层电容器,这种电容器的技术参数包括容量、耐压值和耐温值等,与普通电容大同小异,那么法拉电容器的特点有哪些,下面具体来了解下。 - 时间:2022-05-30 11:03:56 
- 用万用表检测电容器的简单方法 - 在电子电路中电容器有四个作用,即充放电、隔直流通交流、阻碍(容抗)和移相,在实际使用中经常需要检测电容的好坏,以下介绍了用万用表检测电容器的简单方法,供大家参考。 - 时间:2022-05-30 10:38:50 
- 一文看懂电容器的充放电过程 - 在电容器的工作过程中,其充电与放电过程是什么样的,什么情况下表示电容器已经充满了电,什么情况下电路不会导通,下面与电工天下小编一起来了解下。 - 时间:2022-05-30 10:37:45 
- 怎么检测可变电容器的好坏 - 可变电容器的检测方法,参考如下:用手轻轻旋动转轴,会感觉到十分平滑,而不是时松时紧甚至有卡滞现象。将载轴向前、后、上、下、左、右等各个方向推动时,转轴不能有松动的现象。 - 时间:2022-05-30 10:35:22 
- 电容串联与并联方式的三个不同 - 有关电容串联与并联的知识,电容串联是指把多个电容连接起来,电容并联是指把多个电容并联并列地连接起来,除此之外电容串联与并联方式的不同之处还有哪些,下面具体来看下。 - 时间:2022-05-22 07:20:39 
- 上一篇:确保电容器组工作状态稳定的注意事项
- 下一篇:并联电容器组接线图与接线方式





