双电源手动切换开关步骤
双电源转换开关可以自动进行主备电源的切换也可以手动进行主备电源的切换。不过更多的是自动进行主备电源切换。当然手动切换也是会用到,在进行手动切换的时候有一些操作步骤是需要注意的。
当因故停电,且在较短时间内无法恢复供电时,必须启用备用电源。
一、双电源手动切换开关步骤:
1、切除市电供电各空气开关(包括配电室控制柜各空气开关,双电源转换开关市供电断电器),拉开双投防倒送开关至自备电源一侧,保持双电源转换开关内自备电供电空气开关处于断开状态。
2、启动备用电源(柴油发电机组),待机组运转正常时,顺序闭合发电机空气开关、自备电源控制柜内各空气开关。
3、逐个闭合电源切换箱内各备用电源空气开关,向各负载送电。
4、备用电源运行期间,操作值班人员不得离开发电机组,并根据负荷的变化及时调整电压、厂频率等,发现异常及时处理。
市电恢复供电时,应及时做好电源转换工作,切断备用电源,恢复市电供电。
二、双电源手动切换开关步骤:
1、按顺序逐个断开自备电源各空气开关,顺序是:双电源转换开关自备电源空气开关→自备电源配电柜各空气开关→发电机总开关→将双投开关拨至市电供电一侧。
2、按柴油机停机步骤停机。
3、按顺序,从市电供电总开关至各分路开关逐个闭合各空气开关,将双电源转换开关自市电供电空气开关置于闭合位置。
检查各仪表及指示灯指示是否正常,启动变压器内冷却风扇。
相关文章并联型开关电源的原理与稳压过程说明

有关并联型开关电源的知识,介绍了并联型开关电源的基本工作原理,以及并联型开关电源的稳压工作过程,有需要的朋友参考下。
时间:2022-03-13 08:33:19
串联型开关电源的工作原理分析

串联型开关电源如下图:图1:串联型开关电源 220V交流市电经整流和CI滤波后,在C上得到300V直流电压(市电电压为220V时,整流后最大值可达到220√2V=311V,此处300V直流电压指近似值),该电压经绕组L 1送到开关管VT的集电极。
时间:2022-03-13 08:30:55
LED开关电源恒流与恒压的区分方法

先来了解下恒流、恒压什么意思,恒流指的是恒定的电流,即输出的电流是恒定的,不会随着负载的变化而改变。恒压是指电压的输出是恒定的,不会随着负载的变化而改变。
时间:2022-02-07 10:17:19
双电源切换装置图片及电气符号

双电源切换装置图片及电气符号,如下图:一次系统元件:双电源切换装置。主要功能:用在紧急供电系统中,将负载电路从一个电源自动换接至另一个(备用)电源的开关电器,以确保重要负荷连续、可靠地运行。
时间:2022-01-10 05:57:06
双电源并联电压等于一个电源的电压

双电源并联电压等于一个电源的电压,电源电压就是在电源内部,单位正电荷在非静电力作用下从负极移动到正极所做的功。电源并联,正负极分别接在同一点,与一个电源比较,移动的电荷多,做的功就多。
时间:2021-12-27 20:09:54
开关电源控制芯片有哪些部分组成

开关电源控制芯片有哪些部分组成,开关电源控制芯片是开关电源中的一种芯片,在开关电源问世之前均为线性电源。开关电源电路比较复杂,主要由以下六大部分组成。
时间:2021-12-13 14:16:42
开关电源芯片选型时的注意事项

使用开关电源IC转换器可以高效率地转换能量,提高效率的方法在于降低损耗,作为发生损耗的问题,可以列举IC的消耗电流、驱动器晶体管导通电阻产生的热损耗,线圈的串联连接而产生的损耗等重大原因。
时间:2021-12-13 13:33:07
锂电池闲置久了怎么激活,手动激活方法试一试

有关锂电池的激活方法,锂电池必须经常用才行,闲置太久了的锂电池,会出现严重的放电现象,不易充电,需要进行激活处理,才有希望继续使用。
时间:2020-05-27 10:17:25