蓄电池的备用含义是什么
来源:电工天下时间:2020-04-29 08:51:54 作者:老电工手机版>>
有关蓄电池的备用含义,当遇到停电故障时,可以启用备用的蓄电池(组)来供电,这里说一说蓄电池备用的具体含义是什么,供大家学习参考。
蓄电池的备用含义
其主要作用是在线备用,即在市电正常供电时,蓄电池(组)已充满电处于备用状态,随时等待启用。
当市电发生停电时,蓄电池(组)立即投入运行,保证电源系统不间断供电。
蓄电池的备用分为二种情况:
1、蓄电池组直接供电
例如,针对程控交换机、传输设备、数据交换机等高务,对电源要求很高,一般采用DC -48Ⅴ直流电源供电。
这种供电方式的特点:
多台开关电源输出端并联后,通过大容量保险与蓄电池组并联。
在市电正常时,开关电源在向机房供电的同时,对蓄电池组进行浮充,浮充电压为2.24×24=53.76V,蓄电池组始终处于满电状态。
当两路市电全部停电时,由于蓄电池组和开关电源始终并联,由蓄电池组直接向设备提供电源,实现不间断供电,可以保证程控交换机,数据设备不会因市电停电而停机。
大型机房的蓄电池容量一般在3000Ah以上,共分2组,每组由24块单体蓄电池组成。一般来说,新电池组维持供电10小时以上没有问题。
2、蓄电池组通过UPS逆变供电
一般计算机(或服务器)机房都采用220V交流电源,其供电特点为:
市电通过大容量UPS向服务器、计算机终端提供电源,UPS后备电池组为外置式,容量较大,电池组电压较高。有些大容量UPS会采用三相供电。
当市电正常时,由市电供电,同时向电池组智能充电,蓄电池组平时处于满电状态。
当市电停电时,由UPS将蓄电池组的直流电在线同步逆变为220V正弦波交流电,实现不间断供电,从而可以保证计算机设备的正常运行。
总结:
蓄电池(备用)一般是一些重要的电源使用,比如UPS(不间断电源)、eps(应急电源)等,当这些电源的市电停电时,需要自动切换到电池供电。
注意,如果电池因为容量问题不能长时间供电,一定要紧急修复好,以免影响设备的正常使用。
以上就是蓄电池的备用含义的相关内容,希望对大家有所帮助。
相关文章锂电池充电多长时间好

有关锂电池的充电知识,不管是手机用锂电池,还是电动车的锂电池,其充电方式基本相同,但充电时间有长短,那么锂电池充电多长时间好,电动车的锂电池充电时间一般为3-5个小时,不要超长时间充电。
时间:2022-06-21 12:10:45
锂电池充电的正确方法

怎么给锂电池充电,不同的人有不同的看法,你的充电方法是对是错,你有了解吗?锂电池充电的正确方法,就是要“浅放浅充”,不要在电量用尽后再充,并且不能在高温低温下充电,下面具体来看下。
时间:2022-06-21 11:41:36
锂电池充电次数与寿命

有关锂电池的小知识,锂电池充电次数最多有多少次,锂电池的使用寿命有多长时间,国产锂电池的充电次数多在800-1000次左右,进口锂电池的充电次数可达3000次左右,锂电池的寿命与充电生命周期有关。
时间:2022-06-21 11:21:26
锂电池充电会不会爆炸

无论电动自行车还是电动汽车,锂电池都是其重要的组成部件之一,每隔一段时间就要给锂电池充电,那么锂电池充电会不会爆炸,应该怎么来正确充电,新的锂电池要不要“激活”,下面一起来了解下。
时间:2022-06-19 20:13:37
锂电池充电的注意事项有哪些

有关锂电池充电的知识,在给锂电池充电时必须掌握正确的充电方法,尤其第一次给锂电池充电时要注意的事项,必须多加留心,新买的电动车的锂电池,一般需要充电10个小时以上,下面具体来了解下。
时间:2022-06-19 19:48:40
锂电池的优点有哪些

以下总结了锂电电池的八大优点,分别为:1、能量比高,锂电池储存密度大,目前已达到460--600Wh/Kg。2、寿命长,不管是三元锂电池还是磷酸铁锂锂电池,充电次数都可以达到1000次--2000次,最高记录为10000次。
时间:2022-06-19 19:24:03
锂电池寿命是多少年

先说结论,锂电池的寿命一般在3-5年之间。目前,电动车使用的锂电池主要有两种,即三元锂电池和磷酸铁锂锂电池,前者单体电压比较高,电压是3.7伏,后者电压较低一些,电压大小是3.2伏。
时间:2022-06-19 19:17:18
电瓶加电容能不能延长电池寿命

先要弄明白电容的功能和作用,电容在电力线路上有耦合、补充有功功率,吸收无功功率,并有一定的稳压作用。因电容介质的材料不同,而性能方面有很大差异。如果将电容并联蓄电池的话,小编认为是不可取的。
时间:2022-02-19 06:29:54
- 上一篇:电瓶充电时用电量的计算方法
- 下一篇:蓄电池极板硫酸盐化的8种原因