阀控电池进行核对性放电的原因
来源:电工天下时间:2020-03-20 13:43:16 作者:老电工手机版>>
有关阀控电池进行核对性放电的常见原因,以及相关的解决方法,阀控蓄电池的核对性充放电的试验条件与要求是什么,电工天下小编带大家来了解下。
阀控电池核对性放电的原因
阀控电池的二种运行方式,一是长期限压(2.25V×N)、限流(1-3mA/Ah)的浮充电运行方式,一是只限压(2.25V×N)不限流的运行方式。
无论哪一种运行方式,从每一只电池的端电压来判断电池的现有容量,内部是否失水和干裂均会比较困难。
解决方法:通过核对性放电,找出电池存在的问题。
阀控蓄电池的核对性充放电试验要求
共有四点要求,如下:
1、一组阀控蓄电池组的核对性放电。
全站仅有一组蓄电池时,不应退出运行,也DMC3032LSD-13不应进行全核对性放电,只允许用J1O电流放出其额定容量的50%。
在放电过程中,蓄电池组的端电压不应低于2V×N。放电后,应立即用r1。
电流进行限压充电一J叵压充电一浮充电,反复放充2~3次,蓄电池容量可以得到恢复。若有备用蓄电池组替换时,该组蓄电池可进行全核对性放电。
2、两组阀控蓄电池组的核对性放电。
全站若具有两组蓄电池时,则一组运行,另一组退出运行进行全核对性放电。放电用r1O恒流,当蓄电池组电压下降到1,8V×N时,停止放电。
隔1~2h后,再用r10电流进行恒流限压充电一恒压充电一浮充电。反复放充2~3次,蓄电池容量可以得到恢复。
如果经过三次全核对性放充电,蓄电池组容量均达不到其额定容量的80%以上,则应安排更换。
3、阀控蓄电池组的核对性放电周期。
新安装的阀控蓄电池在验收时应进行核对性充放电,以后每2~3年应进行一次核对性充放电,运行了6年以后的阀控蓄电池,宜每年进行一次核对性充放电。
4、三个月进行一次补充性充电。
备用搁置的阀控蓄电池,每3个月进行一次补充充电。
以上介绍了阀控电池进行核对性放电的原因,以及阀控蓄电池的核对性充放电试验要求,希望对大家有所帮助。
相关文章锂电池充电多长时间好

有关锂电池的充电知识,不管是手机用锂电池,还是电动车的锂电池,其充电方式基本相同,但充电时间有长短,那么锂电池充电多长时间好,电动车的锂电池充电时间一般为3-5个小时,不要超长时间充电。
时间:2022-06-21 12:10:45
锂电池充电的正确方法

怎么给锂电池充电,不同的人有不同的看法,你的充电方法是对是错,你有了解吗?锂电池充电的正确方法,就是要“浅放浅充”,不要在电量用尽后再充,并且不能在高温低温下充电,下面具体来看下。
时间:2022-06-21 11:41:36
锂电池充电次数与寿命

有关锂电池的小知识,锂电池充电次数最多有多少次,锂电池的使用寿命有多长时间,国产锂电池的充电次数多在800-1000次左右,进口锂电池的充电次数可达3000次左右,锂电池的寿命与充电生命周期有关。
时间:2022-06-21 11:21:26
锂电池充电会不会爆炸

无论电动自行车还是电动汽车,锂电池都是其重要的组成部件之一,每隔一段时间就要给锂电池充电,那么锂电池充电会不会爆炸,应该怎么来正确充电,新的锂电池要不要“激活”,下面一起来了解下。
时间:2022-06-19 20:13:37
锂电池充电的注意事项有哪些

有关锂电池充电的知识,在给锂电池充电时必须掌握正确的充电方法,尤其第一次给锂电池充电时要注意的事项,必须多加留心,新买的电动车的锂电池,一般需要充电10个小时以上,下面具体来了解下。
时间:2022-06-19 19:48:40
锂电池的优点有哪些

以下总结了锂电电池的八大优点,分别为:1、能量比高,锂电池储存密度大,目前已达到460--600Wh/Kg。2、寿命长,不管是三元锂电池还是磷酸铁锂锂电池,充电次数都可以达到1000次--2000次,最高记录为10000次。
时间:2022-06-19 19:24:03
锂电池寿命是多少年

先说结论,锂电池的寿命一般在3-5年之间。目前,电动车使用的锂电池主要有两种,即三元锂电池和磷酸铁锂锂电池,前者单体电压比较高,电压是3.7伏,后者电压较低一些,电压大小是3.2伏。
时间:2022-06-19 19:17:18
电瓶加电容能不能延长电池寿命

先要弄明白电容的功能和作用,电容在电力线路上有耦合、补充有功功率,吸收无功功率,并有一定的稳压作用。因电容介质的材料不同,而性能方面有很大差异。如果将电容并联蓄电池的话,小编认为是不可取的。
时间:2022-02-19 06:29:54
- 上一篇:对蓄电池补充充电的条件与程序有哪些
- 下一篇:蓄电池怎么充电,蓄电池正常的充电方法