松下蓄电池容量的几种标示方法
来源:电工天下时间:2020-03-20 17:05:03 作者:老电工手机版>>
松下蓄电池容量的标识方法
松下蓄电池容量的几种标示方法,如C20、C10、C5、C2,分别表示以20h、10h、5h、2h的放电速率放电是和到的实际容量。
1、20h放电速率下的容量,标示应当是C20,C20=10Ah的电池,指以C20/20的电流放电20h得到的容量值。换算到C5,即以C20规定电流的4倍放电,容量就只有7Ah左右了、
电动自行车行驶一般在1~2h内大电流放电,松下蓄电池1~2h(C1~C2)内放完电,接近于规定电流的10倍,实际能供给的电能只有C20放电容量的50% ~ 54%。
2、松下蓄电池容量的标示为C2,即以2h放电的速率标示的容量,如果不是C2,则应当进行计算,得出正确的放电时间和容量。
以5h放电速率(C5)标示的容量为100%的话,若改为在3h内放完,实际容量只有88%;2h内放完,只有78%;1h内放完,就只剩以5h放电时容量的65%了。
3、标示的容量假定是10Ah。以3h放电只能得到8.8Ah的实际电量;若是以1h放电,则只能得到6.5Ah的电量,随意缩小放电速率,放电电流>0.5C2不仅容量要比标示的减少,对松下蓄电池的寿命也有一定的影响。
同理,对标示(额定)容量为C3的电池,放电电流为C3/3,即≈0.333C3,如果是C5,放电电流应为0.2C5,依此类推。
相关文章锂电池充电多长时间好

有关锂电池的充电知识,不管是手机用锂电池,还是电动车的锂电池,其充电方式基本相同,但充电时间有长短,那么锂电池充电多长时间好,电动车的锂电池充电时间一般为3-5个小时,不要超长时间充电。
时间:2022-06-21 12:10:45
锂电池充电的正确方法

怎么给锂电池充电,不同的人有不同的看法,你的充电方法是对是错,你有了解吗?锂电池充电的正确方法,就是要“浅放浅充”,不要在电量用尽后再充,并且不能在高温低温下充电,下面具体来看下。
时间:2022-06-21 11:41:36
锂电池充电次数与寿命

有关锂电池的小知识,锂电池充电次数最多有多少次,锂电池的使用寿命有多长时间,国产锂电池的充电次数多在800-1000次左右,进口锂电池的充电次数可达3000次左右,锂电池的寿命与充电生命周期有关。
时间:2022-06-21 11:21:26
锂电池充电会不会爆炸

无论电动自行车还是电动汽车,锂电池都是其重要的组成部件之一,每隔一段时间就要给锂电池充电,那么锂电池充电会不会爆炸,应该怎么来正确充电,新的锂电池要不要“激活”,下面一起来了解下。
时间:2022-06-19 20:13:37
锂电池充电的注意事项有哪些

有关锂电池充电的知识,在给锂电池充电时必须掌握正确的充电方法,尤其第一次给锂电池充电时要注意的事项,必须多加留心,新买的电动车的锂电池,一般需要充电10个小时以上,下面具体来了解下。
时间:2022-06-19 19:48:40
锂电池的优点有哪些

以下总结了锂电电池的八大优点,分别为:1、能量比高,锂电池储存密度大,目前已达到460--600Wh/Kg。2、寿命长,不管是三元锂电池还是磷酸铁锂锂电池,充电次数都可以达到1000次--2000次,最高记录为10000次。
时间:2022-06-19 19:24:03
锂电池寿命是多少年

先说结论,锂电池的寿命一般在3-5年之间。目前,电动车使用的锂电池主要有两种,即三元锂电池和磷酸铁锂锂电池,前者单体电压比较高,电压是3.7伏,后者电压较低一些,电压大小是3.2伏。
时间:2022-06-19 19:17:18
电瓶加电容能不能延长电池寿命

先要弄明白电容的功能和作用,电容在电力线路上有耦合、补充有功功率,吸收无功功率,并有一定的稳压作用。因电容介质的材料不同,而性能方面有很大差异。如果将电容并联蓄电池的话,小编认为是不可取的。
时间:2022-02-19 06:29:54
- 上一篇:松下ups蓄电池的运行温度范围是多少
- 下一篇:松下蓄电池使用前初充电的原因