阀控式铅酸蓄电池能不能加水
来源:电工天下时间:2020-10-26 09:53:08 作者:老电工手机版>>
有关铅酸蓄电池的使用问题,有网友咨询阀控式铅酸蓄电池能不能加水,如果使用的是阀控式免维护铅酸电池,则在使用过程中不需要加水,至于加水修复的方法,可以参考本文教程。
阀控式铅酸蓄电池加水的问题
阀控式免维护铅酸电池,在正常使用过程中不需要加水维护,若在寿命末期,不能满足使用且已过保持期了,可以尝试补水修复。
市场上给电瓶加的液体俗称补充液,也就是稀硫酸,密度一般为1.05~1.1g/ml,电池在使用过程中只会失水,硫酸不会损失,因此是没必要加稀硫酸的,只需加水(蒸馏水或纯水)即可。
注意,禁止加自来水或矿泉水,会由于矿物杂质含量较高,电导率高,从而造成电池自放电大的问题。
铅酸蓄电池的加水修复方法
1、先将电池完全放电(放电后电池内部酸液密度基本为1.1g/mL以下);
2、将盖片取出,再将安全阀拿掉,注意保存好,不要搞脏了安全阀,以备后用;
3、加水,一般每单格以1g/AH补加即可;
4、静置一小时左右,将安全阀与盖片安装好;
5、采用匹配的充电器进行充电,充满电后再进行完全放电,如此循环三次。