来源:电工天下时间:2022-04-21 22:00:16 作者:老电工手机版>>
12V100W的灯泡电流为100/12=8.33A,14Ah电瓶的理论放电时间为电池容量/放电电流,也就是14Ah/8.33A=1.68小时,大约为一小时四十分钟。
但是,电瓶的容量不是一个恒定值,它会随不同放电电流发生变化,比如某14Ah铅酸电池是指用1.4A电流放电10小时得出的结论。如果用大于1.4A电流放电,容量就会缩水;而使用小于1.4A电流放电,电瓶容量将大于标称值,也就是14Ah电瓶用8.33A电流放电会大大低于一小时四十分钟。

为何网上卖灯的商家要说100W灯泡可以用14Ah电瓶点亮14小时,唯一的一种可能是LED灯光效高,所以很多商家把它和老式白炽灯泡相比,由此得出12w相当于100W亮度的结论,这应该是100W灯泡耗电1A的来源。这是一个误导人的说法,至少是不规范的。
12伏14安时的电瓶表示这个电瓶有多少度电(就是有多少千焦耳的热量)计算方法如下:
(12*14)/1000=0.168度电,该电瓶的存储电量为0.168度电(这实际上是热量千焦耳)
12伏100瓦的灯泡,根据千瓦小时,每小时耗电,计算方法为:(100/1000)千瓦*1小时=0.1度电(热量千焦尔)
0.168度电能点亮这个灯泡多长时间,计算方法如下:
0.168÷0.1=1.68小时
实际上是0.168千焦耳的热量,让每小时消耗0.1千焦耳的热量使用多少个小时。
相关文章电瓶加电容能不能延长电池寿命

先要弄明白电容的功能和作用,电容在电力线路上有耦合、补充有功功率,吸收无功功率,并有一定的稳压作用。因电容介质的材料不同,而性能方面有很大差异。如果将电容并联蓄电池的话,小编认为是不可取的。
时间:2022-02-19 06:29:54
用电瓶带动逆变器的时间计算方法

一组电动车上的电瓶带一个300W的逆变器能带多长时间,首先要看逆变器带的电器的功率是多少?用电瓶带动逆变器的时间计算方法,逆变器的工作时间计算:12*(14*4)/300*80%=2.5。
时间:2022-02-19 06:12:48
组装12伏20安的电瓶组需要多少节18650电池

组装12伏20安的电瓶组需要多少节18650电池 组装一个12伏20安时的18650电池包,需要经过串联和并联的组合,多节18650锂电池串联可以升高电压得到12V,多组12V的18650锂电池组再并联,就能把容量扩大到20安时,3节18650电池串联得到12V电压。
时间:2020-12-28 09:50:19
大电解电容修复电瓶的方法总结

有关大电解电容修复电瓶的方法,对于老式滤波电容,需要较多的电容并联,而使用超级电容,则可以轻松解决问题,这里小编总结了大电解电容修复电瓶的方法,供大家学习参考。
时间:2020-10-26 11:39:28
电动车电瓶使用问题:一年不用不能充电,电瓶闲置太久害处多

有关电动车电瓶的使用问题,新买来的电动车,一般不会遇到电瓶的问题,长时间不用的电动车电瓶才容易出问题,电动车电瓶一年不用不能充电,电瓶切忌闲置太久,来看下不能充电的原因。
时间:2020-10-26 11:21:50
电瓶电解液浓度的测量方法,电解液不能接触非铅金属

有关电瓶的使用问题,在电瓶使用一段时间后,想着测量下电瓶电解液浓度,那么具体的测量方法是什么样的,测量电瓶电解液浓度时,需要使用什么样的专业测量工具,与电工天下小编一起来了解下。
时间:2020-10-26 11:09:49
新电池第一次充电要不要充满24小时

有关电池的充电问题,新买来的电池在第一次充电时,要不要充满24小时,如果不是的话,新电池的第一次充电时间以多长为好,电工天下小编带大家来了解下。
时间:2020-06-28 12:46:37
电瓶充电时用电量的计算方法

在给电瓶充电时,每一分每一秒都在消耗电能,怎么知道电瓶充电时消耗的电量大小,电瓶充电所用电量怎么计算,电工天下小编带大家来了解下。
时间:2020-04-29 08:53:09
- 上一篇:电解水实验的目的是什么
- 下一篇:变频电源常见故障原因及解决方法