水电安装施工要求与注意事项
来源:电工天下时间:2019-12-20 05:41:47 作者:老电工手机版>>
有关水电安装的施工技术要求,水电安装的注意事项,强电系统施工的技术要求,弱电系统施工的技术要求,电气开关、插座的安装定位,吊平顶内的线路排放要求,灯具的安装要求等。
水电安装的要求
一、强电系统施工的技术要求
1、配电箱安装位置:应安装在通风易操作位置,便于日常的操作及维修,箱体的底边离地面高度宜为1.8米。原配店箱位置一般不可移位,若需移位要加装过度盒并由设计、施工员确定方案,在施工员指导下进行施工。
2、空调: 2匹机(含2匹)以下的电源线为4mm2插座为16A。3匹机电源线为4mm2。5匹以上的空调柜机必须用三相五线制的动力电且主线必须为至少6mm2的多股软线,强调接地线连接。
3、卫生间安装浴霸的应单独分路导线直径为2.5mm2,水源旁插座采用防溅式。厨房需单独分路导线直径为2.5mm2(若有大功率电器需增加导线截面积)。
4、插座与灯具数量超过25只的需增加分路进行控制,凡有特殊用途的如电脑、电加热器、音响电源宜用带保险丝的插座。
5、检查漏电保护器和空气开关:对漏电保护开关进行检查,漏电30mA能动作切断电源,动作时间应≤0.1S。对空气开关的数量及容量进行检查,如不能满足使用要求的必须更换或增加。照明用电必须单设一个两极的短路保护器且不受漏电保护器总开关的控制。空调、吸尘器等15A以上的插座和一般常用的10A五孔插座,除有一个单极的短路空气开关控制外,还必须受总开关漏电保护器的控制。
6、房屋建筑使用时间超过5年以上,电气线路必须全部进行更新。5年以下的经测试线径:照明≥1.5mm2、空调≥4mm2、插座≥2.5mm2及绝缘状态绝缘阻值>5M?一般可以利用。 7. 凿线槽、开关、插座、线盒孔、排管穿线的施工要求:
1)、管布线的原则:横平竖直,凿好管线槽排入专用阻燃型电线管,管壁>1.5mm。线管在线槽中必须用木橛进行固定,线盒与线管相接,应使用锁扣锁紧。导线必须待线管铺设好后穿入,开槽深度为管径的1.5倍。
2)、管铺设尽可能减少弯曲次数,管路超长必须加设过度线盒,弯管必须用弹簧现弯,不得使用90弯头及三通,线管连接采用束节胶粘进行连接。
3)、严禁线管直接铺设在复合地板、地毯下和厨房及卫生间的地砖下,铺设在地板下的线管必须有固定措施。
4)、入线管导线的总截面不应大于线管孔有效面积的40%,管内布线根据使用要求,总数≤3根,管内不得有接头,扭接。
5)、线进入线盒必须保证有一定的长度,不得<150mm以便进行开关、插座的安装维修及今后的导线更换。
6)、线色标:配电箱及各回路配线均需按要求进行分色。L1相为黄色、L2相为绿色、L3为红色、中性线(N)为黑色、接地线(PE)为黄绿双色线、灯头线为白色。
7)、地线(PE)截面的要求:相线截面积在16mm2以下PE线截面积与相线截面积相同。16m2以上的PE线截面积为相线的一半。
二、 弱电系统施工的技术要求
1、电话线必须使用专用电话线穿管进行铺设,进户路数必须要求≥2路线,不足路线应予补足。
2、有线电话闭路线必须采用符合要求的同轴电缆线(宽频为5?),并严禁对接。
3、注:有线网络路的弯曲半径必须≥8D(R为64mm)。
三、 电气开关、插座的安装定位
1、开关安装位置离地面高度宜为1400mm左右,安装在门边的开关与门框距约为150—200mm。儿童房开关高度宜为1000mm。
2、插座安装位置应离地面高度为300mm,插座接线应上为接地、左零、右相。(电工技术之家)开关、插座等器件应安装牢固、端正,与墙体间隙≤1mm,同一室内安装高度差≤5mm。导线与暖气、热水、燃气管道间的间隔平行时应≥300mm,交叉时应≥100mm,电气开关接头与燃气管间距离≥300mm。
3、开关、插座的面板必须待油漆全部结束后进行安装。
四、 吊平顶内的线路排放要求
1、吊平顶内的各种强、弱线严禁裸露,必须穿管排放,应将线管固定在吊架及木龙骨上。
2、必须做到一只灯配一只接线盒,接线盒的设置位置应便于维修,并加盖板。导线穿软管接至灯位,其长度不得超过1m。相线进开关,零线进进灯头。强、弱电的导线均不得吊平顶内出现裸露。
五、 灯具的安装要求
1、吊灯安装严禁使用木橛进行固定,必须采用膨胀螺栓或美固钉进行固定,(www.dgjs123.com)安装在面积较大厅中的吊灯宜采用双路开关进行控制。
2、日光灯安装时必须在灯架底部作防火绝缘处理,具体方法为:日光灯底部加小块长条瓷砖或加小块长条面石膏板作绝缘及防火层,特殊条件下必须垫加绝缘板。
3、灯具必须待施工全部结束后进行安装,灯具安装必须符合牢固、安全的要求。
4、包胶布时,先包2层防水胶带,再包2层绝缘胶带。
六、 其他
1、现场严禁带电头裸露,严禁用铁钉、线头等直接插入插座取电。
2、电气完工后由电工施工员绘制出电路图(电气排列平面图、系统图、图例)。
3、通电施工操作时应穿好绝缘鞋,必须两人以上操作,严禁穿着短衣裤进行工作。
4、拆墙施工前对前墙面开关、插座、过度盒、网线、电话、TV等做一定了解,防止造成不必要的损坏(建议与物业协调),并断开配电箱总电源。
相关文章LED地埋灯安装流程,LED地埋灯的接线图

有关LED地埋灯的安装知识,LED地埋灯安装流程有哪些,必须切断电源,然后再进行LED地埋灯的安装,安装前检查LED地埋灯的连接和各配套的配件是否齐全,LED地埋灯的接线图什么样,下面来了解下。
时间:2022-07-16 07:30:25
2d灯管镇流器的安装方式

2d灯管镇流器的安装方式,2D灯是指2D节能灯管,造型和英文字母D相似,故称为2D灯管。断开房间总电源开关,对应更换电子镇流器。注意,必须正确连接电源线和输出接灯管两端的连接线,一端接火线,另一端接灯管。
时间:2022-01-13 13:40:49
一文看懂灯具安装阶段的具体流程

有关灯具安装的知识,在家庭装修中灯具是必备的,在安装灯具时必须遵循相关规范与流程,以确保安装及后续使用的安全,下面具体来看下。
时间:2021-12-10 11:15:49
一文看懂家中插座与开关的安装流程

无论是家庭装修,还是平时电器设备的安装,总会遇到插座与开关的安装问题,这里介绍了家中插座与开关的安装流程,包括接线盒、开关、插座的安装与测试方法,一起来了解下。
时间:2021-12-10 11:12:16
怎么正确安装室外路灯?

怎么正确安装室外路灯?室外照明多实行单侧布灯,一般存在二种情况:1、当路面宽度大于9米或照度要求较高时,可以在道路两侧对称布灯或交叉布灯;
时间:2021-11-14 08:55:25
怎么安装固定式局部照明灯具?

怎么安装固定式局部照明灯具?固定式局部照明灯具,是指固定在移动结构(如活动托架等)上的局部照明灯具,怎么安装固定式局部照明灯具,在安装时需要注意以下问题。
时间:2021-11-13 07:35:01
怎么安装吊式电灯(吊灯)?

怎么安装吊式电灯(吊灯)?吊式电灯(简称吊灯)由灯头、灯罩和灯泡等组成,分卡口灯头吊灯和螺口灯头吊灯两种,装有100瓦以上灯泡的吊灯多为螺口灯头吊灯,具体安装方法见下文。
时间:2021-11-13 07:30:50
吸顶灯的正确安装方法,八点注意事项看一看

对于动手能力差的人来说,对于led吸顶灯怎么安装这样的事情,可以说是无从下手的,折腾半天却徒劳无功。这里总结了吸顶灯的正确安装方法,在安装吸顶灯时注意这八点,基本就可以自学成材,轻松搞定led吸顶灯的安装操作了。
时间:2020-11-05 15:32:55
- 上一篇:各类照明灯具的安装要求与注意事项
- 下一篇:日光灯的七种常见故障与处理方法





