电灯开关频繁跳闸的三种原因
来源:电工天下时间:2022-06-07 05:53:57 作者:老电工手机版>>
家里用的电灯开关总是频繁跳闸,这是什么原因导致的,是漏电导致的跳闸,还是电路过载引起的跳闸,又或者是短路引起的跳闸,以下是电灯开关频繁跳闸的三种原因,一起来看下。
电灯开关频繁跳闸的原因
1、漏电跳闸
一般电灯回路开关跳闸,都是使用了漏电开关导致的,不会区分空开和漏电的话,可以看下面这两张图,从外观上就能直接看出来。

无论是几P,空开的手柄一定贯穿了整个断路器;漏电开关一定有一部分是没有手柄的。很明显,上图中左侧是漏电,右侧是空开。(断路器的几P,主要看手柄贯穿了几个单位—上下一组接线柱,算一个单位。所以,左侧断路器是1P,右侧断路器是3P。)
漏电开关相比于空开多了一种功能:线路中有漏电时,它就会跳闸。所以,这也是不建议在照明回路使用漏电的原因之一。电灯很容易发生漏电的,特别是LED灯(与发光二极管的制作工艺不过关有关)。装了漏电,就会面对不断的跳闸、维修、再跳闸。
所以,如果一直跳闸的开关是漏电开关,就先把漏电拆了再说。
2、过载跳闸
无论跳闸的断路器是不是漏电开关,都可能是线路过载导致的跳闸。很多人不理解,一盏灯才多大电流,怎么会导致过载?
这是因为断路器并不能通过检测电流来判断是否过载,只能通过线路中的发热量来判断。所以,如果线路中的热量达到了,就会触发断路器的过载保护,从而就会导致断路器跳闸。
那么,线路中的热量为什么会增加?如果线路中的工作电流没有超标,则多数是因线路中有虚接的地方——虚接处很容易发热。此时,需要打开配电箱,检查下断路器下口接线柱,看看是不是松动了。
3、短路跳闸
这个是故障跳闸,不过可能性很小。开关打开后,电灯内部短路,产生极大电流,引起断路器跳闸。但一般电灯短路后会被烧毁,不太可能出现合闸后还能继续使用的情况。
相关文章双控开关中L,LI,L2怎么接线

双控开关怎么接线,下面附上一张草图,就能知道怎么接线了。双控开关是两地控制一盏灯的,这需要两个双控开关来控制,把这两个开关分别称为A开关和B开关,AB两个开关分别安装在不同地点。
时间:2022-06-07 06:00:30
电灯零线接地上电灯不亮地线带电是什么原因

问题描述:电灯零线接到地线上,打开开关后,电灯不亮,地线带电,这是什么原因引起的?解答:如果把电灯的零线接到地线上,这种不用零线利用接地线作为回路的做法,称为一线一地。
时间:2022-05-11 09:15:01
多用途86墙壁开关电路怎么接线

在早期的家庭装修过程中,还能看到厅中挂着用绳子串起来的过头顶的电灯,一组组的灯挂起来作为节口或平台上的装饰,就会用到多用途86墙壁开关电路,以下是这种电线的接线方法,供大家参考。
时间:2022-05-01 17:39:55
双控开关的简单接线方法

在家居环境中双控开关也是很常见的,双控开关的接线问题,也是经常会碰到,那么双控开关的正确接线方法是什么样的,以下介绍了具体的操作步骤,供大家参考。
时间:2022-04-21 21:58:37
用三个开关控制一盏灯的电路图

分享一个用三个开关控制一盏灯的电路图,一个简单实用的接线电路图,使用三个控制开关在不同地点控制一盏灯的开与灭,供大家学习参考。
时间:2022-03-21 08:51:49
两个双连开关在两地控制一盏灯的电路图

分享一个两个双连开关在两地控制一盏灯的电路图,提供了二种不同的双控开关的接线方法,由简单到复杂,供大家学习参考。
时间:2022-03-21 08:48:43
双控开关的连接方法

有关双控开关的知识,双控开关怎么进行接线,电源火线上分出的三根线,应该怎么与开关连接在一起,以下是双控开关的连接方法,供大家学习参考。
时间:2022-03-21 08:46:26
三个灯泡三个开关并联电路图

在日常生活中负载都是并联在220Ⅴ电源上使用的,如果需要连接三个灯泡,三个开关并联连接,并且保证各路电灯互不干忧,应该怎么来接线,以下是三个灯泡三个开关的并联电路图,供大家参考。
时间:2022-02-01 06:19:48
- 上一篇:电灯零线接地上电灯不亮地线带电是什么原因
 - 下一篇:双控开关中L,LI,L2怎么接线
 