电气照明灯具中电气火灾的原因与预防措施
来源:电工天下时间:2019-07-15 09:16:20 作者:老电工手机版>>
有关电气照明灯具中电气火灾的原因与预防措施,电气照明灯具引起电气火灾的三个原因,电气照明灯具引起电气火灾的三种预防措施。
电气照明灯具中电气火灾预防措施
电气照明灯具在工作时也有火灾危险性,使用不当会发生火灾事故,甚至造成群死群伤事件。
1、电气照明灯具引起电气火灾的原因
①照明灯具工作时,灯泡、灯管、灯座等温度较高,能引燃附近可燃物质,造成火灾。
②照明灯具的灯管破碎产生电火花引燃周围可燃物质,形成火灾。
③照明线路短路、过负荷、接触电阻过大等产生火花、电弧或过热,引起火灾。
2、电气照明灯具引起电气火灾的预防措施
①照明灯具和线路应根据环境条件、用途和光强分布等具体要求进行选择,在不同的场所选择相应的灯具。
开启型灯具的灯泡和灯头直接与外界接触,所以只能用于干燥、无腐蚀性、无爆炸危险的场所。有腐蚀性气体及特殊潮湿的场所应采用密闭型灯具、防爆型灯具,灯具的各种部件还应进行防腐处理或采用耐酸型照明灯具。
灼热多尘的场所,如出钢、出铁、轧钢车间等,宜采用投光灯;一般尘埃场所,宜采用防尘型灯具。直接受外来机械损伤的场所,应采用有保护网的灯具,震动场所的灯具应有防震措施等。
②加强照明灯具的维修和保养,防止火灾发生。
照明灯具在运行中应加强维护,发现接触不良、线路老化、灯具局部发热等现象要及时维修和更换;灯泡或灯管上有粉尘或可燃物时,应及时清理、更换,防止火灾发生;可能遇到碰撞的场所,防火罩必须保持完好无损,灯泡碰碎后,应及时更换或将灯泡的金属灯头取出;定期检查、核对线路的断路器、熔断器、刀闸等部位的运行情况,保证各部位运行正常;加强对线路的维护检查,经常测量导线的绝缘电阻,以保持足够的绝缘强度和绝缘的完整。
③保持照明灯具与可燃物的距离。
白炽灯、高压水银灯与可燃物之间的距离一般不应小于50cm,卤钨灯与可燃物的距离最好保持在100cm以上,尤其是存放可燃易燃物的库房不宜使用卤钨灯。
灯泡上严禁用布、纸、棉纱等易燃物包装。
在正对灯泡的下面严禁堆放可燃物品,特别是重要的物资仓库,更应严格遵守此项安全措施,以防止灯泡破碎时掉落火花引起火灾。
相关文章有爆炸危险场所的照明灯具怎么接地?

有爆炸危险场所的照明灯具怎么接地?有爆炸危险场所的灯具,一般可以通过专用接地线接地或接零,而不能采用引至灯具分支线的零线或吊灯钢管和其他金属部件作为接地线。
时间:2021-11-14 08:46:20
照明线路漏电的原因及检修方法

照明线路漏电的原因及检修方法,照明线路漏电的原因:1、导线或电气设备的绝缘受到外力损伤;2、线路经长期运行,导线绝缘老化变质;3、线路受潮气侵袭或被污染,造成绝缘不良。
时间:2021-11-14 08:45:00
怎么安装固定式局部照明灯具?

怎么安装固定式局部照明灯具?固定式局部照明灯具,是指固定在移动结构(如活动托架等)上的局部照明灯具,怎么安装固定式局部照明灯具,在安装时需要注意以下问题。
时间:2021-11-13 07:35:01
一文看懂多个开关控制的照明线路

分享几个照明线路图,由多个开关控制的照明线路,主要包括两个单开双控开关控制一盏灯、两个双开双控开关控制两盏灯、三个开关控制一盏灯(用于楼梯间)以及三个开关控制两盏灯等,一起来学习下。
时间:2021-08-26 16:47:05
一例应急照明单联双控开关的接线图

有关单联双控开关的接线方法,在应急照明设备上会用得到,双控开关,就是指开关由两个开关来控制电灯或电器,分享一例应急照明单联双控开关的接线图,供大家参考。
时间:2020-11-25 11:07:56
一例机柜荧光灯的照明电路图

有关机柜荧光灯实现照明的电路图,在电控柜开门时提供照明,荧光灯(日光灯)的电路接线图是什么样的,一起来看下。
时间:2020-11-24 13:32:29
一例单控开关改双控开关的接线图,两个开关均能控制照明灯泡

一例单控开关改双控开关的接线图,两个开关均能控制照明灯泡。上图是一个单开单控接线图,零线N直接接照明灯泡N极,火线L接单控开关L1,L通过导线(黄线)连接照明灯泡的L极,通过单控开关L和L1的闭合,实现灯泡的熄灭和点亮。
时间:2020-11-23 16:18:51
一例声光控自动照明灯电路图,声控照明灯的电路组成及工作原理

有关声光控自动照明灯的电路图,介绍了一款声光控自动照明灯电路的结构组成,以及不同电路的工作原理,包括电源电路、光控电路、声控电路等的原理说明,有需要的朋友参考下。
时间:2020-11-03 14:54:06
- 上一篇:白炽灯如何发光,白炽灯发光原理
- 下一篇:光控与声控及延时自动关灯照明的电路图