照明线路漏电的检查方法步骤
来源:电工天下时间:2020-02-24 15:41:25 作者:老电工手机版>>
有关照明线路漏电的检查方法与步骤,故障范围在照明回路,需要断开照明回路空开,拆下其下部的2条引线,依据现场情况,在整个照明回路,从简到繁,进行排查漏电故障点。
照明线路漏电的检查方法
在关闭照明回路空开,其他回路(插座)运行时,总开关就不跳了,说明故障范围在照明回路。
检查方法:
1、断开照明回路空开,拆下其下部的2条引线。
2、使用万用表分别测量2条引线的对地绝缘电阻,再次确认故障范围,并确定其中哪一条导线对地绝缘不良。
3、依据现场情况,在整个照明回路,从简到繁,进行排查。
4、应注意运用专业理论和工作的技巧,可以在回路中“方便、必要和合理”的“点”断开,然后分段测量对地绝缘电阻,这样逐步缩小故障范围,最后找到故障点并排除。
5、对于新建楼房,其照明线路主路上一般没有问题,那么,应重点考虑开关暗盒和顶灯接线。
另外,还要考虑墙体或楼板使用使用电钻开槽、打孔(比如吊顶)以及自行增加的线路有无问题。
相关文章多地控制线路的实物接线图

有关多地控制的接线图,什么是多地控制,就是由多个地方控制一个设备,在一个地方打开电灯,在另一处关闭电灯,应该怎么进行接线,下面具体来看下。
时间:2022-02-28 16:25:26
有爆炸危险场所的照明灯具怎么接地?

有爆炸危险场所的照明灯具怎么接地?有爆炸危险场所的灯具,一般可以通过专用接地线接地或接零,而不能采用引至灯具分支线的零线或吊灯钢管和其他金属部件作为接地线。
时间:2021-11-14 08:46:20
照明线路漏电的原因及检修方法

照明线路漏电的原因及检修方法,照明线路漏电的原因:1、导线或电气设备的绝缘受到外力损伤;2、线路经长期运行,导线绝缘老化变质;3、线路受潮气侵袭或被污染,造成绝缘不良。
时间:2021-11-14 08:45:00
怎么安装固定式局部照明灯具?

怎么安装固定式局部照明灯具?固定式局部照明灯具,是指固定在移动结构(如活动托架等)上的局部照明灯具,怎么安装固定式局部照明灯具,在安装时需要注意以下问题。
时间:2021-11-13 07:35:01
一文看懂多个开关控制的照明线路

分享几个照明线路图,由多个开关控制的照明线路,主要包括两个单开双控开关控制一盏灯、两个双开双控开关控制两盏灯、三个开关控制一盏灯(用于楼梯间)以及三个开关控制两盏灯等,一起来学习下。
时间:2021-08-26 16:47:05
一例应急照明单联双控开关的接线图

有关单联双控开关的接线方法,在应急照明设备上会用得到,双控开关,就是指开关由两个开关来控制电灯或电器,分享一例应急照明单联双控开关的接线图,供大家参考。
时间:2020-11-25 11:07:56
一例机柜荧光灯的照明电路图

有关机柜荧光灯实现照明的电路图,在电控柜开门时提供照明,荧光灯(日光灯)的电路接线图是什么样的,一起来看下。
时间:2020-11-24 13:32:29
一例单控开关改双控开关的接线图,两个开关均能控制照明灯泡

一例单控开关改双控开关的接线图,两个开关均能控制照明灯泡。上图是一个单开单控接线图,零线N直接接照明灯泡N极,火线L接单控开关L1,L通过导线(黄线)连接照明灯泡的L极,通过单控开关L和L1的闭合,实现灯泡的熄灭和点亮。
时间:2020-11-23 16:18:51
- 上一篇:日光灯时间长了会变黑的原因
- 下一篇:二只灯泡接380V电源的方法图解





