如何选择真空断路器触头合闸弹跳时间参数?
来源:电工天下时间:2020-01-02 16:21:02 作者:老电工手机版>>
有关真空断路器触头合闸弹跳时间参数的选择要求,触头合闸弹跳时间越小,则性能越好,弹跳时间越长,触头的电磨损会越严重,10kV级铜络触头材料的真空断路器合闸弹跳时间不超2ms。
真空断路器触头合闸弹跳的时间参数
真空断路器合闸时间的大小,是衡量真空断路器性能好坏的一个重要标志,其与断路器的触头弹跳压力、合闸速度、开距及真空开关管的触头材料等有关,同时还与开关管的结构、断路器的结构及安装调试有关。
触头合闸弹跳时间越小,其性能越好,弹跳时间越长,触头的电磨损越严重,容易产生合闸过电压,在关合短路电流或电容器时,以及行动、热稳定试验时将导致触头熔焊。
另外,触头合闸弹跳时间越长,严重危害开关管的波纹管使用寿命。
10kV级铜络触头材料的真空断路器合闸弹跳时间不超2ms,其他触头材料的真空断路器合闸弹跳时间可以相对大一些,但是不得超过5ms。