电压互感器二次侧空气开关跳闸现象与处理方法
来源:电工天下时间:2019-08-29 08:42:13 作者:老电工手机版>>
有关电压互感器二次侧空气开关跳闸的原因,空气开关跳闸的处理方法步骤,判断是否电压互感器熔断器熔断(跳闸),以及对相关保护、励磁系统、调速器和测量装置的影响。
电压互感器二次侧空气开关跳闸
一、故障现象:表计指示消失。
二、空气开关跳闸的处理:
1、将相应的控制方式切换开关切至“远方”位置。
2、检查电压互感器二次侧无明显的故障现象。
3、试合一次电压互感器二次侧空气开关。
4、成功后测量电压正常。
5、将相应的控制方式切换开关切至“自动”位置,查“备自投投入”信号灯亮。
6、若试合失败则不允许再次合闸。
如果是电压互感器熔断器熔断(跳闸)而其本身无故障,应参见规定考虑到对相关保护、励磁系统、调速器和测量装置的影响,迅速更换(合上)熔断器(自动开关),将励磁系统恢复正常运行。更换高压熔断器应遵守《电力安全工作规程》中有关装卸高压可熔保险器的规定。带绝缘手套那些。