空气开关跳闸怎么办?空气开关跳闸线路故障排查
来源:电工天下时间:2019-08-29 08:45:45 作者:老电工手机版>>
本文介绍了空气开关总跳闸的原因,空气开关跳闸怎么办?空气开关跳闸线路故障排查的几个步骤,以及用万用表等电工测量仪表检测的要领,供大家参考。
空气开关跳闸线路故障排查
一、在空载状态下,检测线路电压及电阻。
1、电压检测法:电压检测方法适用于检测电路是否存在接地故障。断开内部火线和零线,拔跳所有电器,在线路处于全开路状态下,检测外部线路火线与内部零线之间的电压。
在一般情况下,开路电路检测电压值应为5V以下,并且电压值比较稳定。使用交流200V以上电压档,如果检测电压值飘忽不定,并且电压值不满240V或在36~240V之间(即合路电压),根据普通电子电路串联分压物理原理,判断被检测电路为接地故障电路(此时,零线相当于地线,电线电阻与接地电阻串联)。
接地电阻越小(即接地越良好),检测电压值越大,因为在一般情况下,接地电阻阻值极不稳定,所以电压值也极不稳定。
如果检测电压值极小(小于10V),或接近于零(即开路电压),则可以判断被检测电路为正常电路。
2、电阻检测法:电阻检测法适用于全开路电路,即火线和零线被全部断开,此检测方法可用于检测电路是否存在短路故障。
在内部电路处于全开路状态下,拔掉所有电器,然后检测内部火线和零线及地线之间的电阻值。( 电工技术之家)如果检测电阻值为无穷大,可以判断电路处于开路状态,则可以判断被测电路为正常电路(健康电路);如果检测电阻值为一定阻值,可以判断电路处于通路状态,则可以判断被检测电路为故障电路,而且存在火线与零线短路故障的可能性最大。
二、空气开关排查线路故障的步骤。
1、归类线路组:将火线与零线配对,标明线路组号。
2、检测漏电故障:如果线路漏电,用试电笔是测不出来的,检测是否漏电最快捷的办法就是用兆欧表(家里用可选500V表)主要是要检测对地绝缘电阻,检测方法:红表笔接相线,黑表笔接地线,绝缘电阻值不能小于1兆欧,再用红表笔接零线,黑表笔接地线。测的方法相同。
3、查找故障电路组:在电路全开路状态下,即断开跳火线和零线,跨组检测内部电路任意条零线与外部火线的电压值,确定故障点。检测被检测电路零线与外部火线之间的电压,如果外部火线与内部零线之间电压存在较大电压差值(即36V~240V,普通照明电压),则该线路组应列为故障线路组;如两者电压差值为零或电压值很小(0V-36V,即开路电压),则该电路组为正常电路(健康电路)。
4、检测故障电路组:断开故障线路的零线(好的线路组也要处于全开路状态),接通故障线路组的火线,即只通火线,断开零线,在单通火线状态下,逐级分段对故障电路进行检测。
三、空气开关跳闸的检测要领。
1、用万用表交流电压档,一端接地(暖气,自来水,或其他接地的金属,要保证不要接在漆皮上;有220V,是火线,是零,则可能是零线也可能是地线。若有电压(那怕很低,最低的一般低的是接地的),要有负载量,大一点的,如洗衣机,微波炉,空调,电暖气等。
2、不能量火线对地电流,只能串在电路里量。
3、若地线对地有电压(最好量电流)证明漏电。如地线与零线电位一样,就不会产生电压,也就不会产生电流。
4、检测220V线路,火线与零线、火线与地线、火线与大地的绝缘电阻是否合格。火线与零线、火线与地线、火线与大地的绝缘电阻都是无限大。火线与零线、火线与地线、火线与大地的绝缘电阻取决于所用的电源线决定的,当其任何两相间(包括地)低于1M时可认为绝缘损坏,不得使用。
5、如果有电度表,可断开接线,后面对地通的是地线。不过要懂电工技术。
6、可以测电流,一般火线和零线,具有相同的电流,电流不同,可能漏电。
相关文章断路器脱扣与跳闸有什么区别

有关断路器脱扣与跳闸的区别,断路器在合闸过程中,保护动作接通跳闸回路,断路器能可靠地断开为自由脱扣,跳闸则是线路故障,或电路过载,引起的断路器断开,称为跳闸。
时间:2022-08-31 11:37:47
空气开关常跳闸怎么办,空开跳闸的九大原因

有关空气开关跳闸的原因分析,这里总结了空开跳闸的九大原因,也是九种不同的空开跳闸故障与处理方法,需要的朋友参考下。
时间:2022-08-31 11:37:43
空开跳闸怎么查,空开跳闸故障的排查方法

空开跳闸故障判断方法,遇到空开跳闸怎么办,空开跳闸怎么查,这里电工技术之家小编为大家收集了具体的排查方法,一起来了解下。
时间:2022-08-31 11:37:37
空开跳闸的原因有哪些,空气开关经常跳闸怎么办

有关空气开关经常跳闸的原因分析,大功率电器同时工作会造成空气开关频繁跳闸,空气开关使用时间太久,也会导致空气开关经常跳闸,空开跳闸的常见原因总结。
时间:2022-08-12 09:43:03
断路器越级跳闸的常见问题分析

有关断路器的使用知识,断路器在什么情况下出现越级跳闸,断路器在非正常情况下跳闸,将会导致电路不能正常运行,以下是断路器跳闸的条件,以及对越级跳闸的情况分析,供大家参考。
时间:2022-07-05 06:07:51
家用空开总跳闸的二种原因

在家庭电路中空开的重要性,可以说是不言而喻的,如果家中空开总是跳闸,那么造成这类问题的原因不止一种,家用空开总跳闸的二种原因,一是过流跳闸,二是短路跳闸,下面具体来了解下。
时间:2022-06-22 16:01:05
家里开关坏了一直跳闸怎么办

家里的控制开关总是跳闸,未必是开关坏了所导致的跳闸,很可能是线路或用电器岀现故障导致跳闸,当然不排除开关损坏的问题,家里开关坏了一直跳闸怎么办,下面具体来了解下。
时间:2022-06-19 12:41:13
空气开关开一会就跳闸怎么回事

家庭用电有时会出现不同的故障现象,就会影响正常用电,应根据故障现象去寻找故障原因,以空气开关开一会就跳闸为例,其故障原因是什么,应该怎么来解决,下面具体来看下。
时间:2022-06-17 11:27:28





