隔离开关使用问题:合不上闸、拉不开闸
来源:电工天下时间:2021-04-27 09:09:20 作者:老电工手机版>>
有关隔离开关合不上闸与拉不开闸的问题,隔离开关拉不开闸的故障原因,机构卡涩问题,户外隔离开关因冬季冰冻拉不开闸的问题等。
一、隔离开关合不上闸与拉不开闸的问题
隔离开关拉不开闸,操作人员也不可用力过猛,强行操作,也应来回轻摇把手,检查故障原因,一般的机构卡涩问题,只要轻摇几次就可以拉开闸。
户外隔离开关因冬季冰冻拉不开闸,应设法除掉冰冻。
如主接触部分有阻力,不能强行拉闸,以免损坏传动杆和瓷瓶,而造成接地短路,应配合检修人员用绝缘棒进行辅助拉闸或作停电处理。
闭锁装置,也不得任意解除。
二、操作隔离开关时拉不开怎么办?
1、用绝缘棒操作或用手动操动机构操作隔离开关拉不开时,不应强行拉开,应注意检查绝缘子及机构的动作情况,防止绝缘子断裂。
2、用电动操动机构操作拉不开时,应立即停止操作,检查电机及连杆。电工:www.dgjs123.com
3、用液压操动机构操作拉不开时,应检查液压泵是否有油或油是否凝结,如果油压降低不能操作,应断开油泵电源,改用手动操作。
4、因隔离开关本身传动机械故障而不能操作时,应向上级汇报申请倒负荷后停电处理。
附,隔离开关的操作原则
主闸刀和接地闸刀分别操作的隔离开关,断开闭合的顺序:
断开时,先断开主闸刀,后闭合接地闸刀。闭合时,先断开接地闸刀,后闭合主闸刀。