有关负荷开关配合使用熔断器型号及安装要求,熔断器常用型号包括RN1-10、RN3-10、RN5型,七项安装要求,以及操动机构的安装要求等。
负荷开关配合使用熔断器型号及安装要求
与负荷开关配合使用的熔断器常用型号有:有RN1-10、RN3-10、RN5型熔断器。

例如:RN1-10 50/30 中,R 表示熔断器, N 表示户内型, 1为设计序号,10表示额定电压为10KV,空格后,斜线前的50表示熔断器额定电流,30表示熔体额定电流。
负荷开关的安装要求:
①负荷开关的刀片应与固定触头对准,并接触良好;
②10kV高压负荷开关的各相刀片与固定触头应同时接触,其前后相差不大于3 mm;
③户外高压柱上负荷开关的拉开距离应大于175 mm;户内压气式负荷开关的拉开距离应为182+3 mm;
④负荷开关的固定触头一般接电源侧。垂直安装时,固定触头在上侧;
⑤负荷开关的传动装置部件应无裂纹和损伤,动作应灵活,拉杆应加保护环(套);
⑥负荷开关的延长轴、轴承、连轴器及曲柄等传动零件应有足够的机械强度,联杆轴的销钉不应焊死;
⑦依墙安装的负荷开关与进线电缆的连接应经过母线;电工技术之家
操动机构的安装:
①负荷开关操动机构的固定轴距地面高度应为1米;
②负荷开关操动机构依墙安装时,其手柄中心距侧墙不应小于0.4米;
③负荷开关操动机构侧墙安装时,其手柄中心距侧墙不应小于0.3米;
④其操作手柄距带电部分不应小于1.2米;
以上就是负荷开关配合使用熔断器型号及安装要求,供大家参考。
相关文章开启式负荷开关常见故障类型

有关开启式负荷开关常见故障类型,合闸后,开关一相或两相开,合闸后,熔丝熔断,触头烧坏,开启式负荷开关的故障类型与处理方法见附表。
时间:2021-08-22 12:13:51
隔离开关、负荷开关与断路器的几点区别

有关隔离开关、负荷开关与断路器的区别,隔离开关不能带负荷分断,负荷开关可以带负荷分断,隔离开关不具备保护功能,高压负荷开关的保护是加熔断器保护。
时间:2021-01-18 07:41:19
隔离开关与负荷开关及真空断路器有什么区别?

隔离开关与负荷开关及真空断路器的区别,隔离开关没有特殊的灭弧装置,其灭弧能力微弱,负荷开关是一种带有专用灭弧触头、灭弧装置和弹簧断路装置的分合开关,真空断路器,有可靠的灭弧装置。
时间:2021-01-13 11:05:02
隔离开关与负荷开关的几点区别

有关隔离开关与负荷开关的区别,隔离开关没有灭弧装置,负荷开关具有灭弧装置,能够断开故障电流,负荷隔离开关的作用,隔离开关与负荷开关和真空断路器的区别等。
时间:2020-07-08 08:39:29
隔离开关与负荷开关及真空断路器的作用

隔离开关与负荷开关及真空断路器的作用,隔离开关主要用来隔离电源电压,负荷开关用于切断短路故障电流,真空断路器在电路发正故障时,用来切断巨大的短路电流。
时间:2020-07-08 08:39:28
高压负荷开关的作用_高压负荷开关的型号与含义

高压负荷开关的作用,高压负荷开关用于接通、断开正常工作状态下的负荷电流,分享一款户内高压负荷开关及熔断器组合电器,高压负荷开关的型号含义。
时间:2020-07-08 08:39:25
开启式负荷开关的结构组成与电气符号

开启式负荷开关的结构与电气符号,HK系列负荷开关由刀开关和熔断器组合而成,开启式负荷开关在电路图中的符号,包括瓷质手柄、动触头、出线座等。
时间:2020-07-07 15:37:59
如何维护高压负荷开关,灭弧腔与传动装置的检查

高压负荷开关的维护项目,包括定期检查灭弧腔,检查隔离开关的张开度,传动装置的安装与拆除等,对高压负荷开关作好日常维护,确保安全运行。
时间:2020-02-24 08:57:16