真空断路器的选择条件
来源:电工天下时间:2020-01-29 07:27:36 作者:老电工手机版>>
有关真空断路器的选择条件,对于真空断路器的选择,从几个方面考虑,包括频繁操作场所,优选“一体化”结构,10kV电压等级优选真空断路器,选用的真空断路器应符合标准等。
真空断路器的选择条件

对真空断路器的选择,从以下几方面考虑:
1、频繁操作场所。
应优先选用真空断路器,如切换电容器组、控制高压电动机、控制和保护电炉变压器、电气列车等。
2、优选“一体化”结构。
在满足运行条件和运行环境的情况下,应优先选用“一体化”结构,尽量避免选用“分体式”结构。
3、10kV电压等级优选真空断路器。
考虑到降低运行维护费用、噪声、防火和小型化等要求,在10kV电压等级电源系统中应优先考虑选用真空断路器。
4、选用的真空断路器应符合标准。
选用的真空断路器应符合DL/T 402-2007《高压交流断路器订货技术条件》以及DL/T 403-2000《12kV-40. 5kV高压真空断路器订货技术条件》等标准。其电气和机械性能要求主要是:
1)切断短路电流后,绝缘耐压水平不应降低。
2)切合感应负荷时,应能承受载流过电压。
3)用于非有效接地系统中,应先经异相接地故障开断试验。
4)合闸弹跳时间不大于2ms,分闸反弹幅值及自动重合闸的无电流间隔时间应满足产品技术条件。
5)应具有足够的机械寿命(一般为10000次)和电气寿命(额定电流切断时为10000次,额定短路电流切断时为20~50次)。
对于是否需要欠电压保护,可随使用要求而定。