高压真空断路器真空度下降的判断方法详解
来源:电工天下时间:2019-12-27 05:52:54 作者:老电工手机版>>
有关高压真空断路器真空度下降的判断方法,真空度降低将严重影响真空断路器开断过电流的能力,并导致断路器的使用寿命急剧下降,真空断路器在使用过程中,必须定期检查灭弧室管内的真空度。
高压真空断路器真空度下降的判断方法

真空度降低将严重影响真空断路器开断过电流的能力,并导致断路器的使用寿命急剧下降,严重时会引起开关爆炸。
真空灭弧室管内的真空度通常须保持在10—4~10—6Pa,随着真空灭弧室使用时间的增长和开断次数增多,以及受外界因素的影响,其真空度逐步下降,下降到一定程度,将会影响它的开断能力和耐压水平。
因此,真空断路器在使用过程中,必须定期检查灭弧室管内的真空度,在实际运行中注随时对断路器的动作情况进行检查、观测。【高压真空断路器真空度下降】
对玻璃外壳真空灭弧室,巡视检查时可以定期目测。正常时内部的屏蔽罩等部件表面颜色应很明亮,在开断电流时发出浅蓝色弧光;当真空度下降很严重时,内部颜色就会变得灰暗,开断电流时将发出暗红色弧光。当运行中出现上述情况时,则可初步判断真空断路器灭弧室真空度已下降,应及时通过试验手段加以确定。
运行人员巡视时,应注意断路器真空灭弧室外部是否有放电现象,如存在放电现象,则真空泡的真空度测试结果基本上为不合格,应及时停电更换。
为确保电气设备的安全性,电力设备必须保证进行定期检修,试验制。 【高压真空断路器真空度下降】
通过一系列的试验手段,通过检测断路器的整体工况,可以及时准确地发现真空断路器真空度下降这一隐患。对于真空断路器的真空度一般可通过如下试验进行检测:
1、真空度测试仪检查
利用真空度测试仪测量灭弧室真空度,确保真空灭弧室的真空度保持在10—4~10-6Pa的范围内;如果真空度下降超过上述或产品说明书中规定的数值,进一步通过真空灭弧室开断情况下的断路器断口工频耐压试验,进行再次确认;
2、工频耐压试验
按《电力设备预防性试验规程》的规定,对于12Kv及以下的真空断路器应在1~3年左右至少进行一次工频耐压试验,其试验范围包括断路器相间、断路器相对地、断路器断口。
其中断路器断口耐压试验一方面可以检测断路器动静触头开距是否合格,另一方面则可在真空仪测试后,判断真空断路器真空是否下降的辅助依据。
当真空断路器动静触头满足额定开距条件时,如果耐压很低,达不到规定耐压标准,就说明真空灭弧室真空度已严重下降,不能继续使用。
相关文章- 真空断路器弹簧操作机构合闸储能回路的故障问题 - 有关真空断路器的故障问题,在真空断路器的使用过程中,出现了弹簧操作机构合闸储能回路中的故障问题,一般是什么原因引起的,故障危害有哪些,处理方法与预防措施有哪些,一起来看下。 - 时间:2022-01-24 05:18:51 
- 真空断路器分闸失灵的故障问题 - 有关真空断路器的知识,真空断路器在使用时出现分闸失灵的现象,这是什么原因引起的,以下分析了真空断路器分闸失灵的原因,并给出了相关处理方法和预防措施,供大家参考。 - 时间:2022-01-24 05:15:48 
- 真空断路器真空泡真空度降低的故障问题 - 有关真空断路器的知识,当出现真空泡真空度降低的问题时,应该从哪些方面来查找原因,以及真空断路器真空泡真空度降低的处理方法有哪些,下面来看下。 - 时间:2022-01-24 05:12:48 
- 真空断路器图片及电气符号 - 真空断路器图片及电气符号,如下图所示,一次系统元件:真空断路器。功能:用于控制和保护高压电气设备,下面具体来看下。 - 时间:2022-01-16 05:16:28 
- 户外高压真空断路器的五大技术参数 - 户外高压真空断路器的五大技术参数,主要包括断路器的额定电压、最高工作电压、额定电流、额定断路电流及合闸时间、分闸时间,供大家学习参考。 - 时间:2022-01-04 06:21:59 
- 真空断路器跳闸失灵的处理方法 - 在真空断路器运行过程中,可能会出现跳闸失灵的的问题,分为三种情况:一是运行中红色指示灯不亮,二是光字牌发出“控制回路断线’信号,三是光字牌发出“电压回路断线”信号。 - 时间:2021-12-03 05:38:05 
- 真空断路器拒跳时的操作项目 - 真空断路器拒跳时的操作项目,当真空断路器发生拒跳时,可以进行如下操作项目:1、将拒跳真空断路器经倒闸操作倒至单独的一段母线上,与母联断路器串联运行,即用母联断路器的保护代替拒跳断路器的保护。 - 时间:2021-12-03 05:32:38 
- 真空断路器内部结构图及编号说明 - 真空断路器内部结构图及编号说明,在下图中序号对应真空断路器结构图的编号,共有15项,主要包括:1.绝缘筒2. 上支架3. 上出线座4. 真空灭弧室等。 - 时间:2021-12-03 05:30:25 
- 上一篇:智能真空断路器的技术问题探讨
- 下一篇:真空断路器的过电压产生类型与防范措施





