真空断路器常见事故的防范方法
来源:电工天下时间:2021-01-13 11:04:39 作者:老电工手机版>>
有关真空断路器常见事故的防范方法,防止真空断路器发生事故的措施有哪些,交接试验时必须对断路器和真空管测试回路电阻,真空断路器应在负荷侧安装电压监视器等。
真空断路器事故的防范方法

1、交接试验时必须对断路器和真空管测试回路电阻,并增加规程中无规定的分、合闸速度、行程和超行程的测量。灭弧室断口间交流耐压42kV/min。
2、新投真空断路器3、6、12个月分别进行交流耐压试验,以后按正常预防性试验周期进行。交流耐压试验应同时测量泄漏电流,作为分析对比的依据。
3、真空断路器应在负荷侧安装电压监视器(带电显示器)。
4、试温腊片是监视开关柜内有无过热等异常现象简单有效的手段,应积极采用并定期检查。
5、开关柜必须坚持每年彻底清扫检查一次。
6、对于10kV母线短路电流大于20kA的变电站,10kV母线应分列运行,以减轻断路器的负担和对设备的冲击。
7、高压配电室应装设干燥通风机,防止凝露。