真空断路器保养方法,真空断路器的日常维护内容
来源:电工天下时间:2021-01-18 07:41:34 作者:老电工手机版>>
有关真空断路器保养方法,真空断路器的日常维护内容,如何保证真空断路器处于良好的工作状态,保护管道干净,定期更换橡胶件,定期检查各主要部件,以确保真空断路器的正常运行。
真空断路器的保养方法

为了使真空断路器处于良好的工作状态,必须加强维护管理。
1、保持空气潮湿或不洁,管道不干净,都可能造成一下后果:
(1)潮湿气体在电弧作用下分解成氢、氧等混合气体,破坏主触头分断后断口间的绝缘,是电弧困难或电弧重燃,严重时会造成灭弧室炸裂。
(2)使支持瓷瓶和灭弧室内腔绝缘强度降低,造成沿面放电。
(3)管道中的漆皮、锈渣等异物可能堵塞气口,使主断路器动作失灵,发生卡位现象。
(4)异物若进入灭弧室,可能会造成主触头接触不良,使非线性电阻因长期通电而烧损,严重时会造成非线性电阻瓷瓶炸裂。
因此,在主断路器储风缸的进气管上装有油水分离器,下部有放水阀,使用维护时应定期排水以保持气路洁净。
2、定期更换橡胶件
主断路器是一种结构复杂的气动电气,各部件对密封性能要求较高,为保证良好的密封性能,应定期更换橡胶件。
3、定期检查各主要部件
应定期检查各主要部件保持良好的技术状态。
1、灭弧室
定期检测主触头超程和动触头复原弹簧的状态,动、静触头由于分、合频繁,会因相互摩擦而磨损,从而造成超程减小,接触压力减小。
当超程减小到一定程度时,要更换动、静触头。动触头复原弹簧变形超过一定限度时,必须及时更换。
2、非线性电阻
保持非线性电阻瓷瓶内控清洁,密封良好,定期更换非线性电阻瓷瓶中的干燥剂。
检测非线性电阻片的阻值,阻值变化超过一定限度时,必须及时更换。
3、主阀
定期检查活塞与阀体间的配合尺寸,尺寸不符合要求应及时更换。
4、传动风缸
适当调节传动风缸的缓冲,保证隔离开关动作良好。定期检查活塞与缸体之间的配合精度,通过修整或更换零部件,保证其良好的动作性能。
5、通风塞门
必须定期更换塞门中的填料,检测塞门的通风量,将其调整至允许范围之内。
相关文章真空断路器弹簧操作机构合闸储能回路的故障问题

有关真空断路器的故障问题,在真空断路器的使用过程中,出现了弹簧操作机构合闸储能回路中的故障问题,一般是什么原因引起的,故障危害有哪些,处理方法与预防措施有哪些,一起来看下。
时间:2022-01-24 05:18:51
真空断路器分闸失灵的故障问题

有关真空断路器的知识,真空断路器在使用时出现分闸失灵的现象,这是什么原因引起的,以下分析了真空断路器分闸失灵的原因,并给出了相关处理方法和预防措施,供大家参考。
时间:2022-01-24 05:15:48
真空断路器真空泡真空度降低的故障问题

有关真空断路器的知识,当出现真空泡真空度降低的问题时,应该从哪些方面来查找原因,以及真空断路器真空泡真空度降低的处理方法有哪些,下面来看下。
时间:2022-01-24 05:12:48
真空断路器图片及电气符号

真空断路器图片及电气符号,如下图所示,一次系统元件:真空断路器。功能:用于控制和保护高压电气设备,下面具体来看下。
时间:2022-01-16 05:16:28
户外高压真空断路器的五大技术参数

户外高压真空断路器的五大技术参数,主要包括断路器的额定电压、最高工作电压、额定电流、额定断路电流及合闸时间、分闸时间,供大家学习参考。
时间:2022-01-04 06:21:59
真空断路器跳闸失灵的处理方法

在真空断路器运行过程中,可能会出现跳闸失灵的的问题,分为三种情况:一是运行中红色指示灯不亮,二是光字牌发出“控制回路断线’信号,三是光字牌发出“电压回路断线”信号。
时间:2021-12-03 05:38:05
真空断路器拒跳时的操作项目

真空断路器拒跳时的操作项目,当真空断路器发生拒跳时,可以进行如下操作项目:1、将拒跳真空断路器经倒闸操作倒至单独的一段母线上,与母联断路器串联运行,即用母联断路器的保护代替拒跳断路器的保护。
时间:2021-12-03 05:32:38
真空断路器内部结构图及编号说明

真空断路器内部结构图及编号说明,在下图中序号对应真空断路器结构图的编号,共有15项,主要包括:1.绝缘筒2. 上支架3. 上出线座4. 真空灭弧室等。
时间:2021-12-03 05:30:25
- 上一篇:如何进行真空断路器脱扣机构设计?
- 下一篇:真空断路器的日常维护要求详解





