家用空气开关一停电就跳闸故障原因查找
来源:电工天下时间:2016-12-28 15:25:18 作者:老电工手机版>>
家用空气开关一停电就跳闸故障原因查找
电工天下:家用空气开关一停电就跳闸故障原因查找,普通空开对电路只有过载保护的作用,空开选型太小,只会在正常使用的过程中跳闸,不可能停电才跳闸,跳闸后第一要检查的应该是附件状态,以便确定电路故障原因。
空气开关故障描述:一停电就跳闸,去询问物业,物业维修工说是因为空开灵敏度太高,很是苦恼。
物业的这种说法显然是扯淡,普通空开对电路只有过载保护的作用,所谓“灵敏度太高”的情况,只有可能是空开选型太小,但也只会在正常使用的过程中跳闸,不可能停电才跳闸。
空开外形:
正是右侧这个装置,导致一停电就跳闸。
实际上,这个东西叫做“欠压脱扣器”,是作为附件安装在空气开关上的,其作用就是为了对电路进行欠压保护。停电时电路中电压过低,该装置就会使断路器自动跳闸。
它和漏电保护器的用法和外貌都类似,因此很多人都以为它是漏电装置。
由于欠压跳闸时欠压脱扣器会有两种变化,一种是欠压脱扣器的复位按钮会突出来,不能直接合闸,需要按下按钮才能正常合闸。另一种是上图中右侧蓝色的方块复位按钮的位置是一个显示屏,正常使用时屏幕是绿色,跳闸后屏幕变成红色,跳闸后可以直接合闸,合闸后屏幕恢复绿色。
不论是欠压脱扣器还是漏电保护器,凡是带此类附件的断路器,跳闸后第一要检查的应该是附件状态,以便确定电路故障原因。
如果是由于停电到时欠压脱扣器保护装置动作而跳闸,则不需要检修,直接合闸即可,如果嫌麻烦,可以更换无欠压保护的断路器或卸下欠压脱扣器装置(不推荐)。
相关文章断路器脱扣与跳闸有什么区别

有关断路器脱扣与跳闸的区别,断路器在合闸过程中,保护动作接通跳闸回路,断路器能可靠地断开为自由脱扣,跳闸则是线路故障,或电路过载,引起的断路器断开,称为跳闸。
时间:2022-08-31 11:37:47
空气开关常跳闸怎么办,空开跳闸的九大原因

有关空气开关跳闸的原因分析,这里总结了空开跳闸的九大原因,也是九种不同的空开跳闸故障与处理方法,需要的朋友参考下。
时间:2022-08-31 11:37:43
空开跳闸怎么查,空开跳闸故障的排查方法

空开跳闸故障判断方法,遇到空开跳闸怎么办,空开跳闸怎么查,这里电工技术之家小编为大家收集了具体的排查方法,一起来了解下。
时间:2022-08-31 11:37:37
空开跳闸的原因有哪些,空气开关经常跳闸怎么办

有关空气开关经常跳闸的原因分析,大功率电器同时工作会造成空气开关频繁跳闸,空气开关使用时间太久,也会导致空气开关经常跳闸,空开跳闸的常见原因总结。
时间:2022-08-12 09:43:03
断路器越级跳闸的常见问题分析

有关断路器的使用知识,断路器在什么情况下出现越级跳闸,断路器在非正常情况下跳闸,将会导致电路不能正常运行,以下是断路器跳闸的条件,以及对越级跳闸的情况分析,供大家参考。
时间:2022-07-05 06:07:51
家用空开总跳闸的二种原因

在家庭电路中空开的重要性,可以说是不言而喻的,如果家中空开总是跳闸,那么造成这类问题的原因不止一种,家用空开总跳闸的二种原因,一是过流跳闸,二是短路跳闸,下面具体来了解下。
时间:2022-06-22 16:01:05
家里开关坏了一直跳闸怎么办

家里的控制开关总是跳闸,未必是开关坏了所导致的跳闸,很可能是线路或用电器岀现故障导致跳闸,当然不排除开关损坏的问题,家里开关坏了一直跳闸怎么办,下面具体来了解下。
时间:2022-06-19 12:41:13
空气开关开一会就跳闸怎么回事

家庭用电有时会出现不同的故障现象,就会影响正常用电,应根据故障现象去寻找故障原因,以空气开关开一会就跳闸为例,其故障原因是什么,应该怎么来解决,下面具体来看下。
时间:2022-06-17 11:27:28
- 上一篇:低压断路器(空开)的选型原则
- 下一篇:高压断路器拒跳与拒合怎么办?