空气开关短路保护与过载保护的工作原理

来源:电工天下时间:2017-02-14 17:11:46 作者:老电工手机版>>

空气开关短路保护与过载保护的工作原理

空气开关内部结构是利用双金属片热膨胀弯曲触动杠杆,使断路器脱扣起到超负载保护作用。

过载保护时会有一定的时间差区别。

当短路发生时,电流流过感应线圈而产生一强大磁场,推动杠杆使断路器快速脱扣。

空气开关原理图

图1、空气开关原理图

按照保护作用的不同,脱扣器可以分为过电流脱扣器及失压脱扣器等类型,脱扣方式有热动、电磁和复式脱扣3种。

当线路发生一般性过载时,过载电流虽不能使电磁脱扣器动作,但能使热元件产生一定热量,促使双金属片受热向上弯曲,推动杠杆使搭钩与锁扣脱开,将主触头分断,切断电源。

当线路发生短路或严重过载电流时,短路电流超过瞬时脱扣整定电流值,电磁脱扣器产生足够大的吸力,将衔铁吸合并撞击杠杆,使搭钩绕转轴座向上转动与锁扣脱开,锁扣在反力弹簧的作用下将三副主触头分断,切断电源。

开关的脱扣机构是一套连杆装置。

当主触点通过操作机构闭合后,就被锁钩锁在合闸的位置。

如果电路中发生故障,则有关的脱扣器将产生作用使脱扣机构中的锁钩脱开,于是主触点在释放弹簧的作用下迅速分断。

相关文章
  • 断路器的主要保护作用

    断路器的主要保护作用

    在断路器中每一相主触头的负荷侧都连接有电磁脱扣器和热脱扣器,当电路中电流突然增大,如短路电流,电磁脱扣器中的线圈因电流突然增大,线圈的磁场增大,增大的磁场通过铁芯吸合衔铁,衔铁发生动作,带动杠杆向上动作,主触头在弹簧的作用下分断电路。

    时间:2022-06-20 08:46:00

  • 空开在电路中起什么保护作用

    空开在电路中起什么保护作用

    空开,也就是常说的空气开关,在家庭电路中有三种保护作用:一是过载保护,二是短路保护,另外还有一种欠电压的保护,其具体保护的对象包含以下两大部分的内容。

    时间:2022-04-26 14:01:29

  • 过载报警不脱扣断路器的工作原理

    过载报警不脱扣断路器的工作原理

    过载报警不脱扣断路器的工作原理,为实现报警功能需要在断路器下口加装热继电器,将热继信号引出报警。失压脱扣,电压低或停电后分开断路器,电压低负荷设备运行不正常。

    时间:2021-12-03 05:19:58

  • 断路器工作原理及家用电路的原理

    断路器工作原理及家用电路的原理

    断路器工作原理及家用电路的原理,断路器分为万能式断路器和塑料外壳式断路器两大类,断路器类型及其工作原理,断路器的保护及选择要点,以及 四极塑料外壳式断路器有六种型式。

    时间:2021-09-30 09:19:14

  • 漏电开关的接法图与工作原理说明

    漏电开关的接法图与工作原理说明

    有关漏电开关的接法图,不全断开的漏电开关,在接线端子上会注明拿一根应接零线,漏电开关的工作原理,“全断开型”就是火线和零线都断开了,接线时可以不区分“火”、“零”。

    时间:2021-02-07 09:58:54

  • 低压断路器保护作用与工作原理总结

    低压断路器保护作用与工作原理总结

    有关低压断路器的保护作用,低压断路器的结构与工作原理,包括断路器的主触点、自由脱扣机构、过电流脱扣器、分励脱扣器、热脱扣器、欠电压脱扣器等。

    时间:2021-02-07 09:58:08

  • 直接作用于断路器跳闸的保护装置的要求

    直接作用于断路器跳闸的保护装置的要求

    直接作用于断路器跳闸的保护装置的要求,包括选择性、快速性、灵敏性与可靠性等,电力系统发生故障时,继电保护的动作应具有选择性,还要确保快速性与可靠性等。

    时间:2021-01-18 08:13:15

  • 真空断路器的工作原理,真空断路器在电力系统中的作用

    真空断路器的工作原理,真空断路器在电力系统中的作用

    有关真空断路器的工作原理,真空断路器在电力系统中的作用,真空断路器,其灭弧介质和灭弧后触头间隙的绝缘介质都是高真空,真空断路器是电力系统中主要的开关设备。

    时间:2021-01-13 11:25:48

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有