普通断路器能否用于直流要看能否切断直流电流
有关普通断路器能否用于直流的问题分析,普通断路器通常用于交流回路的通断,能不能用于直流呢,这要看普通断路器是否具备切断直流电流的功能。
普通断路器通常用于交流回路的通断,能否用于直流,关键是能否切断直流电流。
对于交流电流,在触头分断的同时,会有电弧产生,即所谓的“拉弧现象”。但交流电流的特性是属于有“过零”状态的,当电流过零时,配合灭弧器的冷却作用,使电弧很快熄灭,从而将电路切断。
在这里,切断电流的触头固然重要,但真正重要的是如何切断电弧。因为电弧引起的高温和烧蚀,是决定触头寿命的关键。

而所谓直流电流不容易切断,是指直流电弧不容易切断。
主要原因:直流电弧没有“过零”的状态,所以尽管有灭弧罩的冷却,也不容易切断电弧。而电弧存在的时间,是决定触头寿命的关键。
至于为什么断路器通过直流电流只有交流的十分之一,应该是厂家的试验数据。其实也好理解,断路器通过的直流电流小一些,分断时,尽管电弧时间长,但还是比较容易灭弧。自然保证了触头系统寿命和通过交流时一样。我们选断路器、接触器和继电器时,也可以参照这个原则选。如果你去问厂家,交流接触器能否用于直流,他也会这么说的。
另外,断路器能否用于直流电流,不光是触头系统能否切断直流电流,还要保证触头系统的动作寿命。如果触头系统只能断开几次就挂了,这样的断路器也无法使用。
也有直流断路器,其内部的触头和灭弧系统,和交流的基本相同。只是厂家按通过直流电流的大小进行了标定。所以你看到的是,看起来体积挺大的断路器,通过的“额定直流电流”并不大,原因就在于此。
最后,断路器还是建议选直流型断路器,毕竟断路器除了要知道能否切断直流电流外,还需要有整定值。
如果选直流断路器,它是按直流电流进行整定了,直接用交流的代替,就没有整定值了,只能是保证能否手动切断直流电流而已。当然,如果选择接触器和继电器就另当别论了。
相关文章真空断路器弹簧操作机构合闸储能回路的故障问题

有关真空断路器的故障问题,在真空断路器的使用过程中,出现了弹簧操作机构合闸储能回路中的故障问题,一般是什么原因引起的,故障危害有哪些,处理方法与预防措施有哪些,一起来看下。
时间:2022-01-24 05:18:51
高压直流断路器开断直流电流的方式

高压直流断路器开断直流电流的方式主要有两种,叠加振荡电流法和电流转移法。
时间:2020-07-06 15:19:01
隔离开关的电气闭锁装置与闭锁回路

隔离开关的电气闭锁装置与闭锁回路,隔离开关的操作闭锁装置有机械闭锁和电气闭锁两种,一般高压成套配电装置的闭锁装置应用五防功能。
时间:2020-02-24 08:48:59
普通断路器与直流电流的通断问题

普通断路器与直流电流的通断问题,普通断路器用于交流回路的通断,是否可用于直流,在于能否切断直流电流,电弧引起的高温和烧蚀,是决定触头寿命的关键。
时间:2019-12-03 09:31:04
断路器控制回路的原理图,断路器增加防跳回路与闭锁回路

有关断路器控制回路的基本原理,以及断路器增加防跳回路,断路器增加闭锁回路的原理,深入理解断路器对回路控制的方法,供大家学习参考。
时间:2019-09-10 10:21:02
断路器防跳回路接线原理图解及防跳回路应用问题

【断路器防跳回路接线原理图解及防跳回路应用问题】本文介绍了比较流行的防跳回路接线和原理,不同厂家生产的断路器,防跳回路的设计各有不同,为大家介绍防跳回路的作用,
时间:2017-06-02 16:54:27
什么叫断路器回路的防跳,断路器防跳回路的作用

【什么叫断路器回路的防跳,断路器防跳回路的作用】学习断路器的使用,就会遇到断路器的防跳功能,那么,什么叫断路器回路的防跳,断路器防跳回路的作用是什么,电工天下整
时间:2017-06-02 16:52:23
断路器设计防跳回路的原因

【断路器设计防跳回路的原因】本文介绍了断路器设计防跳回路的原因,断路器为什么要设计防跳回路,断路器控制回路为什么要设置电气防跳措施,一起来了解下。一、断路器设计
时间:2017-06-02 16:49:33