真空断路器真空灭弧室多久更换,怎么判断是否要更换
来源:电工天下时间:2020-01-02 11:15:30 作者:xiaokk手机版>>
真空断路器的真空灭弧室在使用一定时间后,当接近或达到使用寿命时,就会出现各种各样的问题,那么真空断路器真空灭弧室多久更换,可通过真空灭弧室的一些异常表现来判断。
真空断路器真空灭弧室的更换依据
真空断路器有固定的使用寿命,也就是在一定的使用年限后,需要及时更换真空灭弧室,以避免发生故障问题。
当真空断路器有以下情况时,则表真空灭弧室已到寿命末期,需要及时更换。

真空断路器灭弧室的异常情况:
1、真空灭弧室的存储期或使用期超过产品规定的有效期(从真空灭弧室出厂日期算起),国产真空灭弧室有效期一般在20年左右。
2、真空灭弧室的真空度下降到1.33×10-2Pa(有条件的可用磁控真空计测量),如果是玻璃外壳型真空灭弧室,若观测到金属屏蔽罩颜色有明显变化时,应立即检查其真空度。
3、真空灭弧室触点的累计磨损量超过产品使用说明的规定值,国产产品一般为3mm,多数产品在动触杆上设有允许磨损量警戒标志(点或线),当磨损量累计超过3mm时,合闸后即看不见警戒标志。
4、额定短路电流切断次数累计超过产品电气寿命次数。
5、机械合、分操作次数超过产品说明书规定值。
以上就是判断真空断路器的真空灭弧室是否要更换的方法,希望对大家有所帮助。
相关文章真空断路器弹簧操作机构合闸储能回路的故障问题

有关真空断路器的故障问题,在真空断路器的使用过程中,出现了弹簧操作机构合闸储能回路中的故障问题,一般是什么原因引起的,故障危害有哪些,处理方法与预防措施有哪些,一起来看下。
时间:2022-01-24 05:18:51
真空断路器分闸失灵的故障问题

有关真空断路器的知识,真空断路器在使用时出现分闸失灵的现象,这是什么原因引起的,以下分析了真空断路器分闸失灵的原因,并给出了相关处理方法和预防措施,供大家参考。
时间:2022-01-24 05:15:48
真空断路器真空泡真空度降低的故障问题

有关真空断路器的知识,当出现真空泡真空度降低的问题时,应该从哪些方面来查找原因,以及真空断路器真空泡真空度降低的处理方法有哪些,下面来看下。
时间:2022-01-24 05:12:48
真空断路器图片及电气符号

真空断路器图片及电气符号,如下图所示,一次系统元件:真空断路器。功能:用于控制和保护高压电气设备,下面具体来看下。
时间:2022-01-16 05:16:28
户外高压真空断路器的五大技术参数

户外高压真空断路器的五大技术参数,主要包括断路器的额定电压、最高工作电压、额定电流、额定断路电流及合闸时间、分闸时间,供大家学习参考。
时间:2022-01-04 06:21:59
真空断路器跳闸失灵的处理方法

在真空断路器运行过程中,可能会出现跳闸失灵的的问题,分为三种情况:一是运行中红色指示灯不亮,二是光字牌发出“控制回路断线’信号,三是光字牌发出“电压回路断线”信号。
时间:2021-12-03 05:38:05
真空断路器拒跳时的操作项目

真空断路器拒跳时的操作项目,当真空断路器发生拒跳时,可以进行如下操作项目:1、将拒跳真空断路器经倒闸操作倒至单独的一段母线上,与母联断路器串联运行,即用母联断路器的保护代替拒跳断路器的保护。
时间:2021-12-03 05:32:38
真空断路器内部结构图及编号说明

真空断路器内部结构图及编号说明,在下图中序号对应真空断路器结构图的编号,共有15项,主要包括:1.绝缘筒2. 上支架3. 上出线座4. 真空灭弧室等。
时间:2021-12-03 05:30:25





