真空断路器的维护与检修项目及注意事项
来源:电工天下时间:2019-08-11 12:15:08 作者:老电工手机版>>
本文介绍了真空断路器的维护与检修项目,作为真空断路器的日常维修与检修,是保证断路器正常运行的关键一步。那么,真空断路器的维护与检修项目主要包括哪些,让我们一起来了解下。
一、真空断路器的维护与检修项目
为保证真空断路器的持续稳定运行,须对真空断路器定期进行维护与检修。
以下是检修时要检查的主要项目:
1、检查真空断路器的超程和行程。
2、检查真空断路器真空灭弧室是否漏气。
3、检查真空断路器二次回路的接头是否松动。
4、检查真空断路器辅助开关的接触是否良好。
5、检查真空断路器每相主导电回路的电阻值。
6、检查真空断路器各转动和运动部位的润滑情况。
7、按产品说明书进行真空断路器的每项操作。
在检修工作的最后,不要忘记将真空断路器吸附在导电部分以及绝缘子上的灰尘擦去,并仔细检查紧固螺栓是否有松动。

二、真空断路器的检修注意事项
真空断路器的检修注意事项:
1、真空断路器检修无影响安全运行的缺陷。断路器遮断容量应满足母线短路电流要求,若断路器遮断容量等于或小于母线短路电流时,断路器与操动机构之间应有金属隔板或用墙隔离。有条件时应进行远方操作,重合闸装置应停用。
2、真空断路器位置指示器应与指示灯信号及表计指示对应。
3、真空断路器合闸前,应检查继电保护按规定投入。分闸前应考虑所带负荷的安排。
4、真空断路器跳闸次数临近检修周期时,需解除重合闸装置
5、液压机构在压力异常信号发出时,禁止操作弹簧储能机构。在储能信号发出时,禁止合闸操作。
6、真空断路器合闸后,应确认三相均已接通,自动装置已按规定设置,但是一般不允许用手动机械合断路器。
7、真空断路器的检修操作时控制开关不应返回太快,应待红、绿灯信号发出后再放手,以免分、合闸线圈短时通电而拒动。电磁机构不应返回太慢,防止辅助开关故障,烧毁合闸线圈。
以上介绍了真空断路器的维护与检修项目及注意事项,希望对大家有所帮助。
相关文章真空断路器弹簧操作机构合闸储能回路的故障问题

有关真空断路器的故障问题,在真空断路器的使用过程中,出现了弹簧操作机构合闸储能回路中的故障问题,一般是什么原因引起的,故障危害有哪些,处理方法与预防措施有哪些,一起来看下。
时间:2022-01-24 05:18:51
真空断路器分闸失灵的故障问题

有关真空断路器的知识,真空断路器在使用时出现分闸失灵的现象,这是什么原因引起的,以下分析了真空断路器分闸失灵的原因,并给出了相关处理方法和预防措施,供大家参考。
时间:2022-01-24 05:15:48
真空断路器真空泡真空度降低的故障问题

有关真空断路器的知识,当出现真空泡真空度降低的问题时,应该从哪些方面来查找原因,以及真空断路器真空泡真空度降低的处理方法有哪些,下面来看下。
时间:2022-01-24 05:12:48
真空断路器图片及电气符号

真空断路器图片及电气符号,如下图所示,一次系统元件:真空断路器。功能:用于控制和保护高压电气设备,下面具体来看下。
时间:2022-01-16 05:16:28
户外高压真空断路器的五大技术参数

户外高压真空断路器的五大技术参数,主要包括断路器的额定电压、最高工作电压、额定电流、额定断路电流及合闸时间、分闸时间,供大家学习参考。
时间:2022-01-04 06:21:59
真空断路器跳闸失灵的处理方法

在真空断路器运行过程中,可能会出现跳闸失灵的的问题,分为三种情况:一是运行中红色指示灯不亮,二是光字牌发出“控制回路断线’信号,三是光字牌发出“电压回路断线”信号。
时间:2021-12-03 05:38:05
真空断路器拒跳时的操作项目

真空断路器拒跳时的操作项目,当真空断路器发生拒跳时,可以进行如下操作项目:1、将拒跳真空断路器经倒闸操作倒至单独的一段母线上,与母联断路器串联运行,即用母联断路器的保护代替拒跳断路器的保护。
时间:2021-12-03 05:32:38
真空断路器内部结构图及编号说明

真空断路器内部结构图及编号说明,在下图中序号对应真空断路器结构图的编号,共有15项,主要包括:1.绝缘筒2. 上支架3. 上出线座4. 真空灭弧室等。
时间:2021-12-03 05:30:25