家庭选用家用空气开关的原则是什么
来源:电工天下时间:2021-01-19 13:25:33 作者:老电工手机版>>
电工天下小编教你如何选择家用空气开关或断路器,一般家庭如何选择或验算总负荷电流的总值,家用空开的选用原则是什么,家用空气开关的选择方法总结,一起来了解下。
家庭选用家用空气开关的原则
原文标题:如何选择家用空气开关或断路器?
断路器,全称自动空气断路器,也称空气开关,是一种常用的低压保护电器,可实现短路、过载等功能。断路器在家庭供电中作总电源保护开关或分支线保护开关用。当住宅线路或家用电器发生短路或过载时,它能自动跳闸,切断电源,从而有效的保护这些设备免受损坏或防止事故扩大;家庭一般用二极(即2P)断路器作总电源保护,用单极(1P)作分支保护;断路器的额定电流如果选择的偏小,则断路器易频繁跳闸,引起不必要的停电,如选择过大,则达不到预期的保护效果,因此家装断路器,正确选择额定容量电流大小很重要。
一般小型断路器规格主要以额定电流区分6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A,80A,100A等;那么,一般家庭如何选择或验算总负荷电流的总值?
1、首先,计算各分支电流的值
①纯电阻性负载,如灯泡,电热器等用注明功率直接除以电压即的,公式I=功率/220v;
例如20w的灯泡,分支电流I=20W/220=0.09A。电风扇、电熨斗、电热毯、电热水器、电暖器、电饭锅、电炒锅、吸尘器、空调等为阻性负载。
②感性负载,如荧光灯,电视机,洗衣机,等计算稍微复杂,要考虑消耗功率,具体计算还要考虑功率因数等,为便于估算,这里给出一个简单的计算方法:
即一般感性负载,根据其注明负载计算出来的功率在翻一倍即可,例如注明20W的日光灯的分支电流I=20W/220v=0.09A,翻倍为0.09A*2=0.18A(比精确计算值0.15A,多0.03A)
日光灯、电冰箱、电视等划为感性类
2、总负荷电流即为各分支电流之和;知道了分支电流和总电流,就可以选择分支断路器及总闸断路器、总保险丝,总电表以及各支路电线的规格,或者验算已设计的这些电气部件的规格是否符合安全要求。
还有:为了确保安全可靠,电气部件的额定工作电流一般应大于2倍所需的最大负荷电流;此外,在设计、选择电气部件时,还要考虑到以后用电负荷增加的可能性,为以后需求留有余量。
篇二,家用空开如何选择?家用空气开关选择的原则
空气开关选择分为两部分,一部分要学会如何看空气开关的型号规格,另一部分是确定家中应该使用的空气开关规格。
空气开关型号中的字母“D”表示动力,字母“C”表示照明。目前家庭使用DZ系列的空气开关(带漏电保护的小型断路器),常见的有以下规格:C16、C25、C32、C40、C60、C80、C100、C120等规格,其中C表示脱扣电流,即起跳电流,也就说当线路中的电流大于这个值的时候空气开关就会自动跳闸,从而起到保护电路的作用。
例如,C32表示起跳电流为32安,一般安装6500W热水器要用C32,安装7500W、8500W 热水器要用C40的空气开关。
一般情况下空气开关选择的原则:1、空气开关额定电压必须大于等于线路额定电压;2、空气开关额定电流和过电流脱扣器的额定电流大于等于线路计算负荷电流。
接下来就要确定合适自己家用需求的空气开关型号,首先应检查电线的大小,如果电线允许更大的空气开关则可以换大一点的空气开关,例如1.5平方线配C10的开关,2.5平方线配C16或20的开关,4平方线配C25的开关,6平方线配C32的开关,如果电线太小,应给大功率的电器配专用线。
估算家庭负荷电流的总值:
1、首先,计算各分支电流的值
①纯电阻性负载,如灯泡、电热器、电风扇、电熨斗、电热毯、电饭锅、电炒锅、吸尘器、空调等电器,只要用注明功率直接除以电压即的,公式I=功率/220v。
②感性负载,如荧光灯、电视机、洗衣机等计算稍微复杂,要考虑消耗功率,具体计算还要考虑功率因数等。一般感性负载,根据其注明负载计算出来的功率在翻一倍即可,例如注明20W的日光灯的分支电流I=20W/220v=0.09A,翻倍为0.09A*2=0.18A(比精确计算值0.15A,多0.03A)。
2、负荷电流总值即为各分支电流之和
知道了分支电流和总电流,就可以选择分支断路器及总闸断路器、总保险丝,总电表以及各支路电线的规格,或者验算已设计的这些电气部件的规格是否符合安全要求。
为了确保安全可靠,电气部件的额定工作电流一般应大于2倍所需的最大负荷电流。此外,在设计、选择电气部件时,还要考虑到以后用电负荷增加的可能性,为以后需求留有余量。
篇三,家用空气开关选择方法
目前在市面上对于空气开关产品很多,其型号一般都是大写之母加数字表示的,这是什么意思?家用空气开关型号选哪个?要先从这些字母和数字开始了解。
目前市面上看到的空气开关型号只有C和D两个表示对吧,那么C和D是什么意思呢?据了解,C代表照明,D代表动力。
家庭使用的空气开关基本上是以DZ开头的,一般有C25、C32、C40、C60、C80、C100、C120几个型号,其中C代表脱口电流,也就是说,电流电压达到那个量之后,空气开关可以自行的解决。
通常情况下,空气开关的而定电压是大于或者是等于线路额定电压的,而空气开关额定电流与过电流脱扣器额定电流优势大于或者等于线路计算负荷电流的。
如果以上介绍过于抽象,那么可以通过一个具体的家用空气开关型号来看:
e.g:DZ47-60A C25
DZ47-代表微型断路器
LE-代表漏电脱扣功能
60-代表框架等于60A
C-代表脱扣器的瞬时脱口过流倍数。
通过以上理论与举例介绍,相信大家对于空气开关型号不在有所疑惑了吧,那么下面就空气开关的安装方法为大家展开介绍!
目前市面上销售的空气开关有1-4P,根据自家的供电方式进行选择,然后安装。
1P的只能保护一根火线,适用于照明或者是小功率电器使用安装;
2P保护一根火线和一根零线,可以接在220v的电动机之类的电器上;
3P保护三根火线,使用在380v的电器上,一般家庭很少使用。
4P保护三根火线,一根零线。用在带零线的380V电器上,作为总开关也是不错的选择。
空气开关在家庭供电中作总电源保护开关或分支线保护开关用。当住宅线路或家用电器发生短路或过载时,它能自动跳闸,切断电源,从而有效的保护这些设备免受损坏或防止事故扩大。
家庭一般用二极(即2P)断路器作总电源保护,用单极(1P)作分支保护。断路器的额定电流如果选择的偏小,则断路器易频繁跳闸,引起不必要的停电,如选择过大,则达不到预期的保护效果,因此家装断路器,正确选择额定容量电流大小很重要。一般小型断路器规格主要以额定电流区分6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A,80A,100A等。
【家用空气开关规格】
目前家庭使用DZ系列的空气开关,常见的有以下空气开关规格型号:
C16、C25、C32、C40、C60、C80、C100、C120等规格,其中C表示脱扣电流,即起跳电流,例如C32表示起跳电流为32安,一般安装6500W热水器要用C32,安装7500W、8500W热水器要用C40的空开。
猜你喜欢:
家装空气开关选择要点
有关家装空气开关的配置与选择方法,空气开关的产品描述,空气开关的基本参数,选择空气开关安培计算法,空气开关的极性和表示方法,选购与安装方法等。....
空调空气开关安培计算法
有关空调空气开关选择时的安培计算方法,选择空气开关安培计算公式的例子,3匹空调器应选择多少A的空气开关,5匹空调应选择多少A的空气开关。....
空气开关型号
空气开关有哪些型号,空气开关型号怎么选择,空气开关主要型号包括DZ5系列塑料外壳式空气开关、DZ10系列塑壳空气开关、DZ15系列塑料外壳式空气开关等。....
相关文章家用空开总跳闸的二种原因

在家庭电路中空开的重要性,可以说是不言而喻的,如果家中空开总是跳闸,那么造成这类问题的原因不止一种,家用空开总跳闸的二种原因,一是过流跳闸,二是短路跳闸,下面具体来了解下。
时间:2022-06-22 16:01:05
3.5KW家用电要配多大空开

3.5kw家用电器同时工作的额定电流为:3.5×4.5=15.75A,220家电每千瓦功率的额定电流为4.5A,可以选用20A的家用空开。瓦特是功率,安是电流, 不能说相等,但1000W的家用电器正常工作时,电流是可以计算出来的。
时间:2022-04-20 20:14:22
断路器工作原理及家用电路的原理

断路器工作原理及家用电路的原理,断路器分为万能式断路器和塑料外壳式断路器两大类,断路器类型及其工作原理,断路器的保护及选择要点,以及 四极塑料外壳式断路器有六种型式。
时间:2021-09-30 09:19:14
如何选择隔离开关,隔离开关的选用要求

选择隔离开关的方法及要求,操作隔离开关时,必须遵守倒闸操作顺序,隔离开关的选择和类型,户内高压隔离开关有单极式和三极式两种,一般为刀闸式隔离开关。
时间:2021-08-22 12:13:34
断路器1P、2P、3P、4P的几点区别及选用经验

断路器有不同的系列,断路器1P、2P、3P、4P有什么区别,哪些断路器可以用作单相用电器的通断控制,哪些断路器可以同时控制火线、零线,如何选用不同的断路器,下面一起来看下。
时间:2021-05-11 14:01:01
家用空气开关是否需要接地线?

家用空气开关需要接地线吗,空气开关分为单极和双极,一般是采用双极的,空气开关上面并没有地线的连接端子,空气开关并不需要与地线连接。
时间:2021-04-26 09:43:53
家用空气开关总是跳闸故障问题排查

家用空气开关总是跳闸故障问题排查,查看配电箱接线原理图,家用空气开空跳闸的可能原因有3个方面,线路的原因,线路老化,或负荷的原因,或空气开关的原因等。
时间:2021-01-19 13:25:27
家用空气开关的选择选型原则

家用空气开关的选择选型原则,家装空气开关,正确选择额定容量电流大小很重要,计算各分支电流的值,总负荷电流即为各分支电流之和,考虑纯电阻性负载与感性负载等因素。
时间:2021-01-18 07:41:38





