如何解决电压互感器二次侧空气开关跳闸问题?
来源:电工天下时间:2017-05-14 09:57:03 作者:老电工手机版>>
【如何解决电压互感器二次侧空气开关跳闸问题?】
原文标题:电压互感器二次侧空气开关跳闸原因分析
一、电压互感器二次侧空气开关跳闸
1、故障现象:表计指示消失。
2、故障处理:
a)将相应的控制方式切换开关切至“远方”位置。
b)检查电压互感器二次侧无明显的故障现象。
c)试合一次电压互感器二次侧空气开关。
d)成功后测量电压正常。
e)将相应的控制方式切换开关切至“自动”位置,查“备自投投入”信号灯亮。
f)若试合失败则不允许再次合闸。【如何解决电压互感器二次侧空气开关跳闸问题】
如果是电压互感器熔断器熔断(跳闸)而其本身无故障,应参见规定考虑到对相关保护、励磁系统、调速器和测量装置的影响,迅速更换(合上)熔断器(自动开关),将励磁系统恢复正常运行。更换高压熔断器应遵守《电力安全工作规程》中有关装卸高压可熔保险器的规定。(待绝缘手套那些)。
篇二,电压互感器二次侧为什么接空气开关
电流互感器二次侧禁止开路,电压互感器二次侧禁止短路,空气开关是为了防止二次侧线路短路。
空气开关,又名空气断路器,是断路器的一种。是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关。
空气开关是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。
除能完成接触和分断电路外,尚能对电路或电气设备发生的短路、严重过载及欠电压等进行保护,同时也可以用于不频繁地启动电动机。
篇三,电压互感器二次接线应使用什么样的空气开关?
电压互感器二次输出一般只供监测,测量,指示使用,很少出现过载现象,一般只安装熔断器进行短路保护,不使用空气开关进行保护。
电压互感器二次接线一般是100伏的,用电流脱扣的3A以下的空开就可以。
篇四,电压互感器二次小开关跳闸的处理方法
1、电压互感器二次小开关的作用。电压互感器小开关实际上是一种过流脱扣保护,当电压互感器二次回路出现短路故障或电压互感器本身二次绕组出现匝间及萁他故障时,快速自动断开小开关。
2、电压互感器小开关跳闸的原因:
1)电压互感器二次回路有短路现象。
2)电压互感器本身二次绕组出现匝间及其他故障。
3)电压互感器小开关本身机械故障造成脱扣。
3、电压互感器二次有多个小开关,当发出二次小开关跳闸信号时,应首先查明是哪一个小开关跳闸,然后对照二次图纸查明该回路所带负荷情况,其负荷主要有:继电保护和自动装置的电压测量回路,故障录波器的录波启动回路,测量和计量回路以及同步回路等。
4、当电压互感器二次小开关跳闸或熔断器熔断时,应特别注意该回路的保护装置动; 207工作情况;必要时应立即停用有关保护,并查明二次回路是否短路或故障,经处理后再合上:电压互感器二次小开关或更换熔断器,加用有关保护。
5、若故障录波器回路频繁启动,可将录波器的电压启动回路暂时退出(屏蔽)。
6、如果是测量和计量回路,运行人员应记录其故障的起止时间,以便估算电量的漏计。
7、同步回路二次小开关跳闸,D4165364F5不得进行该回路的并列操作。
8、如经外观检查未发现短路点,在有关保护装置停用的条件下,允许将小开关试合一次。如试合成功,可加用保护;如试合不成功,应进一步查出短路点,予以摊除。
9、若属双母线(或双母线分段)电压互感器的小开关跳闸,值班人员必须立即将运; 行在该母线上各单元有关保护停用;然后向调度汇报,并申请调度试合一次电压互感器小; 开关;试合不成功应通知专业人员进行处理,必要时可申请倒母线。
相关文章断路器脱扣与跳闸有什么区别

有关断路器脱扣与跳闸的区别,断路器在合闸过程中,保护动作接通跳闸回路,断路器能可靠地断开为自由脱扣,跳闸则是线路故障,或电路过载,引起的断路器断开,称为跳闸。
时间:2022-08-31 11:37:47
空气开关常跳闸怎么办,空开跳闸的九大原因

有关空气开关跳闸的原因分析,这里总结了空开跳闸的九大原因,也是九种不同的空开跳闸故障与处理方法,需要的朋友参考下。
时间:2022-08-31 11:37:43
空开跳闸怎么查,空开跳闸故障的排查方法

空开跳闸故障判断方法,遇到空开跳闸怎么办,空开跳闸怎么查,这里电工技术之家小编为大家收集了具体的排查方法,一起来了解下。
时间:2022-08-31 11:37:37
空开跳闸的原因有哪些,空气开关经常跳闸怎么办

有关空气开关经常跳闸的原因分析,大功率电器同时工作会造成空气开关频繁跳闸,空气开关使用时间太久,也会导致空气开关经常跳闸,空开跳闸的常见原因总结。
时间:2022-08-12 09:43:03
断路器越级跳闸的常见问题分析

有关断路器的使用知识,断路器在什么情况下出现越级跳闸,断路器在非正常情况下跳闸,将会导致电路不能正常运行,以下是断路器跳闸的条件,以及对越级跳闸的情况分析,供大家参考。
时间:2022-07-05 06:07:51
家用空开总跳闸的二种原因

在家庭电路中空开的重要性,可以说是不言而喻的,如果家中空开总是跳闸,那么造成这类问题的原因不止一种,家用空开总跳闸的二种原因,一是过流跳闸,二是短路跳闸,下面具体来了解下。
时间:2022-06-22 16:01:05
家里开关坏了一直跳闸怎么办

家里的控制开关总是跳闸,未必是开关坏了所导致的跳闸,很可能是线路或用电器岀现故障导致跳闸,当然不排除开关损坏的问题,家里开关坏了一直跳闸怎么办,下面具体来了解下。
时间:2022-06-19 12:41:13
空气开关开一会就跳闸怎么回事

家庭用电有时会出现不同的故障现象,就会影响正常用电,应根据故障现象去寻找故障原因,以空气开关开一会就跳闸为例,其故障原因是什么,应该怎么来解决,下面具体来看下。
时间:2022-06-17 11:27:28





