断路器越级跳闸故障的处理方法详解
来源:电工天下时间:2017-05-14 09:07:27 作者:老电工手机版>>
【断路器越级跳闸故障的处理方法详解】
断路器越级跳闸,会有哪些危害,对断路器越级跳闸故障的处理方法有哪些,根据事故现象,可判别是否属断路器“拒跳”事故,确定断路器故障后,应立即手动拉闸。
断路器的“拒跳”对系统安全运行威胁很大,一旦某一单元发生故障时,断路器拒动,将会造成上一级断路器跳闸,称为“越级跳闸”。
推荐阅读:断路器越级跳闸的原因,断路器越级跳闸的二种情况
对断路器越级跳闸故障的处理方法:
1、根据事故现象,可判别是否属断路器“拒跳”事故。
“拒跳”故障的特征为:回路光字牌亮,信号掉牌显示保护动作,但该回路红灯仍亮,上一级的后备保护如主变压器复合电压过流、断路器失灵保护等动作。在个别情况下后备保护不能及时动作,元件会有短时电流表指示值剧增,电压表指示值降低,功率表指针晃动,主变压器发出沉重嗡嗡异常响声,而相应断路器仍处在合闸位置。
2、确定断路器故障后,应立即手动拉闸。
1)当尚未判明故障断路器之前而主变压器电源总断路器电流表指示值碰足,异常声响强烈,应先拉开电源总断路器,以防烧坏主变压器。
2)当上级后备保护动作造成停电时,若查明有分路保护动作,但断路器未跳闸,应拉开拒动的断路器,恢复上级电源断路器;若查明各分路保护均未动作(也可能为保护拒掉牌),则应检查停电范围内设备有无故障,若无故障应拉开所有分路断路器,合上电源断路器后,逐一试送各分路断路器。
当送到某一分路时电源断路器又再跳闸,则可判明该断路器为故障(拒跳)断路器。这时应隔离之,同时恢复其他回路供电。
3)在检查“拒跳”断路器除属可迅速排除的一般电气故障(如控制电源电压过低,或控制回路熔断器接触不良,熔丝熔断等)外,对一时难以处理的电气或机械性故障,均应联系调度,作为停用、转检修处理。
断路器越级跳闸后应首先检查保护及断路器的动作情况。如果是保护动作,断路器拒绝跳闸造成越级,则应在拉开拒跳断路器两侧的隔离开关后,将其它非故障线路送电。
如果是因为保护未动作造成越级,则应将各线路断路器断开,再逐条线路试送电,发现故障线路后,将该线路停电,拉开断路器两侧的隔离开关,再将其它非故障线路送电。最后再查找断路器拒绝跳闸或保护拒动的原因。
篇二、断路器跳闸问题及保护方法
断路器要跳闸,必须符合两个条件,第一个是故障电流大小达到设定值,第二个是故障电流持续时间达到设定的时间长度,所以要确保断路器不越级跳闸,必须在电流设定值和时间设定值上配合好。
比如,第一级断路器过流保护定值是700A,持续时间设定值为0.6秒,那第二级断路器过流保护定值就应该按照一定的比例缩小,比如电流定值设为630A,时间设定为0.3秒。
这样的话,如果在第二级断路器的保护内发生故障,不管故障电流有没有达到第一级断路器的定值,因为故障电流持续到0.3.秒的时候就被第二级断路器切断了,达不到第一级断路器的0.6秒,所以第一级断路器就不会跳,也就避免了越级跳闸。
这里可以引申出几个点。
第一个是保护类型方面,不管是短路故障还是接地故障,都是一样的道理,都是通过电流大小和判断时间长度来错开的。
第二个,应该说时间上的配合更为重要,因为故障电流很有可能同时满足多级断路器的保护定值大小。
第三个,断路器的保护定值设定好了,时间我也设置好了,那这样是不是就能保证不越级了呢,不一定,为什么?
从设定值来看,像上述的例子,一看就觉得应该能配合了,但是实际来说,断路器完全断开故障电流所需的时间,除了基本的判断时间外,还要加上机械本身的动作时间,这个时间长度因不同厂家设备的性能而异,但因为断路器的保护时间都是毫秒级的,所以这个差异也有可能会影响断路器间的配合。
就是说,像上面的例子,第二级断路器原本应该是要0.3.秒就把故障电流切断的,让第一级没有机会动作,但是机械性能太差,花多了0.4秒才能完全断开,而在第二级完全断开前,第一级断路器已经检测到故障电流持续0.6秒了,所以第一级也会动作,这就导致越级跳闸。
所以,要确保不越级跳闸,必须用继保设备测试断路器的实际动作时间总长,用实际试验结果的时间长度来确保配合的正确。
篇三,断路器越级跳闸如何检查处理?
断路器越级跳闸后应首先检查保护及断路器的动作情况。如果是保护动作,断路器拒绝跳闸造成越级,则应在拉开拒跳断路器两侧的隔离开关后,将其他非故障线路送电。
如果是因为保护未动作造成越级,则应将各线路断路器断开,再逐条线路试送电,发现故障线路后,将该线路停电,拉开断路器两侧的隔离开关,再将其他非故障线路送电。
最后,再查找断路器拒绝跳闸或保护拒动的原因。
越级跳闸怎么办
有关越级跳闸的相关问题,在电气电路中有时会出现越级跳闸的故障,这里总结了越级跳闸的五种情况,以及越级跳闸的原因分析,供大家参考。....
断路器越级跳闸原因总结
断路器越级跳闸怎么办,断路器越级跳闸原因总结在生产中遇到断路器越级跳闸怎么办,有关断路器越级跳闸的几大原因。越级跳闸原因总结:情况1:主开关小于分开关负载总和。情....
篇四,断路器越级跳闸应如何检查处理?
断路器越级跳闸检查处理:
如果是保护动作,断路器拒绝跳闸造成越级,则应在拉开拒跳断路器两侧的隔离开关后,将其它非故障线路送电。
如果是因为保护未动作造成越级,则应将各线路断路器断开,再逐条线路试送电,发现故障线路后,将该线路停电,拉开断路器两侧的隔离开关,再将其它非故障线路送电。最后再查找断路器拒绝跳闸或保护拒动的原因。
断路器(英文名称:circuit-breaker,circuit breaker)是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。断路器按其使用范围分为高压断路器与低压断路器,高低压界线划分比较模糊,一般将3kV以上的称为高压电器。
断路器可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。
而且,在分断故障电流后一般不需要变更零部件。目前,已获得了广泛的应用。
电的产生、输送、使用中,配电是一个极其重要的环节。配电系统包括变压器和各种高低压电器设备,低压断路器则是一种使用量大面广的电器。
篇五,断路器越级跳闸原因
越级跳闸是指电力系统故障时,应由保护整定优先跳闸的断路器来切除故障,但因故由其他断路器跳闸来切除故障。
越级跳闸的主要原因:
短路故障,漏电故障,负载功率过大,导线过于细等都会照成越级跳闸,但是无论什么原因,越级跳闸应该是整定时间和整定动作时间的起步不同引起的。
第一种情况:主开关小于分开关负载总和。
第二种情况:主开关有漏电保护装置分开关没有,当用电器漏电大于等于30毫安时主开关跳闸。
第三种情况:经常带负荷操作主开关导致触电碳化接触不良后电阻增大电流升高发热跳闸。
第四种情况:主开关下端只分开关上端有绝缘降低或电流过大造成绝缘皮碳化现象形成软短路。
第五种情况:主开关脱扣电流小于该开关的标注电流。以上情况排除后,可以肯定是分开关的分励脱扣时间大于了设计分励脱扣时间。一般DZ系列的空气开关分励脱扣时间是t<0.1s,也就是说开关长时间使用当初分流、分时的设计模式已经改变,要更换一个分励脱扣时间小于上一级开关的分开关。
越级跳闸原因分析补充纠正;
关于开关越级掉闸故障一般来说都属于短路故障,因为住户家中的开关一级保护类型,既过负荷热保护。就是说当住户家中用电量大(约设计额定负荷的1.12倍)且时间超过一定时限(约15分钟)分户总开关因过热导致热保护元件变形动作掉闸。而楼层总闸开关有二级保护;一是热保护(过负荷)二是速断保护(短路)。当住户家中有短路情况时,分户开关不会掉闸,楼层总开关短路保护即会动作掉闸。因为短路电流远远大于过热电流,所以会造成越级掉闸。
相关文章
断路器脱扣与跳闸有什么区别
有关断路器脱扣与跳闸的区别,断路器在合闸过程中,保护动作接通跳闸回路,断路器能可靠地断开为自由脱扣,跳闸则是线路故障,或电路过载,引起的断路器断开,称为跳闸。
时间:2022-08-31 11:37:47
空气开关常跳闸怎么办,空开跳闸的九大原因
有关空气开关跳闸的原因分析,这里总结了空开跳闸的九大原因,也是九种不同的空开跳闸故障与处理方法,需要的朋友参考下。
时间:2022-08-31 11:37:43
空开跳闸怎么查,空开跳闸故障的排查方法
空开跳闸故障判断方法,遇到空开跳闸怎么办,空开跳闸怎么查,这里电工技术之家小编为大家收集了具体的排查方法,一起来了解下。
时间:2022-08-31 11:37:37
空开跳闸的原因有哪些,空气开关经常跳闸怎么办
有关空气开关经常跳闸的原因分析,大功率电器同时工作会造成空气开关频繁跳闸,空气开关使用时间太久,也会导致空气开关经常跳闸,空开跳闸的常见原因总结。
时间:2022-08-12 09:43:03
断路器越级跳闸的常见问题分析
有关断路器的使用知识,断路器在什么情况下出现越级跳闸,断路器在非正常情况下跳闸,将会导致电路不能正常运行,以下是断路器跳闸的条件,以及对越级跳闸的情况分析,供大家参考。
时间:2022-07-05 06:07:51
家用空开总跳闸的二种原因
在家庭电路中空开的重要性,可以说是不言而喻的,如果家中空开总是跳闸,那么造成这类问题的原因不止一种,家用空开总跳闸的二种原因,一是过流跳闸,二是短路跳闸,下面具体来了解下。
时间:2022-06-22 16:01:05
家里开关坏了一直跳闸怎么办
家里的控制开关总是跳闸,未必是开关坏了所导致的跳闸,很可能是线路或用电器岀现故障导致跳闸,当然不排除开关损坏的问题,家里开关坏了一直跳闸怎么办,下面具体来了解下。
时间:2022-06-19 12:41:13
空气开关开一会就跳闸怎么回事
家庭用电有时会出现不同的故障现象,就会影响正常用电,应根据故障现象去寻找故障原因,以空气开关开一会就跳闸为例,其故障原因是什么,应该怎么来解决,下面具体来看下。
时间:2022-06-17 11:27:28
- 上一篇:空开断路器上1p至4p的含义说明
- 下一篇:4P断路器出现N相过载问题的解决方法