高压断路器线圈烧毁原因与故障排除方法
来源:电工天下时间:2020-01-15 09:42:10 作者:老电工手机版>>
【高压断路器线圈烧毁原因与故障排除方法】
问题:高压断路器操作机构分、合闸线圈烧毁的原因及排除方法
如果发现高压断路器操作机构的分、合闸线圈烧毁,首先应查明原因并排除故障,然后更换线圈。
线圈烧毁的原因和排除故障的办法:
1、铁芯卡死,也造成线圈长期通电烧毁。此时应消除卡死现象,使铁芯运动灵活。
2、电压过高,或者线圈绝缘老化或受潮而降低耐压强度,导致内部绝缘击穿,从而烧毁线圈。此时应降低电源电压。
3、辅助开关的触头未断开,线圈长期通电而烧毁。此时应调整辅助开关,使之准确无误地切换。
相关文章- 空气开关常跳闸怎么办,空开跳闸的九大原因 - 有关空气开关跳闸的原因分析,这里总结了空开跳闸的九大原因,也是九种不同的空开跳闸故障与处理方法,需要的朋友参考下。 - 时间:2022-08-31 11:37:43 
- 空开跳闸的原因有哪些,空气开关经常跳闸怎么办 - 有关空气开关经常跳闸的原因分析,大功率电器同时工作会造成空气开关频繁跳闸,空气开关使用时间太久,也会导致空气开关经常跳闸,空开跳闸的常见原因总结。 - 时间:2022-08-12 09:43:03 
- 家用空开总跳闸的二种原因 - 在家庭电路中空开的重要性,可以说是不言而喻的,如果家中空开总是跳闸,那么造成这类问题的原因不止一种,家用空开总跳闸的二种原因,一是过流跳闸,二是短路跳闸,下面具体来了解下。 - 时间:2022-06-22 16:01:05 
- 断路器跳闸的五种常见原因 - 当断路器出现跳闸的问题时,其原因是多方面的,可能是电路过载了,也可能是短路或漏电的问题,以下总结了断路器跳闸的五种常见原因,在检修电路时必须保证上一级断路器处于断开状态。 - 时间:2022-06-09 05:42:16 
- 断路器间歇性跳闸是什么原因 - 造成断路器间歇跳闸的原因有很多,主要包括如下几点:1、断路器不是一个厂家的同一品牌,则可能出现越位跳闸。2、总断路器是带漏电,分断路器不带漏电,可能是漏电引起的。 - 时间:2022-06-09 05:40:24 
- 63A空开电线烧毁的原因分析 - 63A空开下电线烧坏的主要原因,参考如下:按照单相220V电压6600瓦功率负载、电源线是4平方毫米截面积铜芯导线、空气开关(断路器)的脱扣电流值是63A、配电距离是25米以下来回答问题。 - 时间:2022-05-18 16:07:49 
- 断路器发生拒跳故障的几种原因 - 在断路器的使用过程中,有时会出现拒跳的故障现象,那么一般是什么原因引起的,以下总结了断路器发生拒跳故障的几种原因,有需要的朋友参考下。 - 时间:2021-12-03 05:36:40 
- 真空断路器的常见故障原因与处理措施 - 有关真空断路器的常见故障原因与处理措施,真空断路器故障,包括真空泡真空度降低,合闸失灵,分闸失灵,弹簧操作机构合闸储能回路故障,分合闸不同期,弹跳数值大等常见故障现象。 - 时间:2021-09-30 09:19:26 





