分励脱扣器是什么,分励脱扣器有什么作用
来源:电工天下时间:2020-01-02 14:23:12 作者:xiaokk手机版>>
有关分励脱扣器的知识,分励脱扣器是什么,分励脱扣器是一种远距离操纵分闸的附件,分励脱扣器的作用是什么,分励脱扣器用于远距离操作低压短路分闸控制。
1、分励脱扣器是什么
分励脱扣器是一种远距离操纵分闸的附件,用于远距离操作低压短路分闸控制,电磁线圈并联在低压断路器的电源侧。
分励脱扣器是短时工作制,线圈通电时间一般不能超过1S,否则线圈会被烧断。
塑壳断路器为防止线圈烧毁,在分励脱扣器串联一个微动开关,当分励脱扣器通过衔铁吸合,微动开关从闭合状态转换成断开,由于分励脱扣器电源的控制线路被切断,即使人为地按住按纽,分励线圈始终不再通电就避免了线圈烧损情况的产生。当断路器再扣合闸后,微动开关重新回到闭合位置。

2、分励脱扣器的作用
在进行分闸操作时,按动常开按钮,使分励脱扣器的电磁铁得电吸动衔铁,通过传动机构推动自由脱扣机构,使低压断路器掉闸。
分励脱扣器额定控制电源电压一般为交流230V\400V或直流220V,当电源电压值等于控制电源电压的(70%-110%)之间的任一电压时,则在断路器的所有操作条件卜分励脱扣器都能使断路器脱扣断开。
分励脱扣器主要应用在火灾时切除非消防负荷方面,在实际设计中选择自动还是手动的切断方式,关系着人身及财产的安全。
因此,只有充分了解规范的中心思想,才能选择合理的切断时间和切断方式。
以上就是分励脱扣器的小知识,希望对大家有所帮助。
相关文章- 真空断路器分闸失灵的故障问题 - 有关真空断路器的知识,真空断路器在使用时出现分闸失灵的现象,这是什么原因引起的,以下分析了真空断路器分闸失灵的原因,并给出了相关处理方法和预防措施,供大家参考。 - 时间:2022-01-24 05:15:48 
- 自复式过欠压脱扣器在电路中起什么作用 - 有关脱扣器的知识,在电路中常用到的一种脱扣器,即为自复式过欠压脱扣器,在电路中起到的作用,就是自复式的,当发生断电时不跳闸,下面一起来了解下。 - 时间:2021-10-15 11:44:25 
- 低压断路器脱扣器整定电流的选择与整定 - 低压断路器脱扣器整定电流的选择与整定方法,低压断路器过流脱扣器的额定电流IN.OR不小于线路的计算电流I30,即IN.OR≥I30,瞬时过电流脱扣器动作电流的整定,短延时过流脱扣器动作电流和动作时间的整定等。 - 时间:2019-10-10 13:36:10 
- 低压断路器的工作原理,断路器脱扣器的工作原理 - 有关低压断路器的工作原理,断路器脱扣器的工作原理,低压断路器的主触点是靠手动操作或电动合闸的,主触点闭合后,自由脱扣机构将主触点锁在合闸位置上。 - 时间:2019-09-04 13:07:43 
- 断路器的脱扣器与时限的整定原则 - 针对断路器的脱扣器,以及断路器的时限,如何进行有效的整定,小编分享下断路器的脱扣器与时限的整定原则,包括长延时脱扣器整定电流、短延时脱扣器整定电流、瞬时脱扣器整定电流等。 - 时间:2019-07-11 12:25:21 
- 断路器拒绝分闸怎么办,断路器拒绝分闸的故障原因分析 - 断路器拒绝分闸怎么办,断路器拒绝分闸的故障原因分析断路器拒绝分闸的原因及处理方法一、断路器拒绝分闸的原因: 
 
 1、分闸电源消失。
 
 2、就地控制箱内分闸电源小开关- 时间:2017-04-11 09:49:35 
- 如何操作隔离开关,隔离开关合闸与分闸要领 - 隔离开关的操作要领,分为隔离开关合闸操作要领,隔离开关分闸操作要领,装有电磁闭锁的隔离开关当闭锁失灵的操作要领,电动操作的隔离开关遇到电动失灵的操作要领等。 - 时间:2017-01-15 16:56:58 
- 真空断路器手动储能方法_真空断路器储能与手动分闸 - 有关真空断路器手动储能方法,真空断路器储能与手动分闸,在智能控制单元内合上辅助电源开关给智能控制箱内蓄电池充电,真空断路器处在合闸位置,保证断路器能可靠地开断额定负荷电流。 - 时间:2016-10-17 19:28:40 





