家用断路器漏电跳闸的故障处理
来源:电工天下时间:2019-07-12 11:16:28 作者:老电工手机版>>
当家中的开关(断路器)频繁跳闸时,你一定会非常头疼,那么,遇到家用断路器跳闸的问题,一定要查明跳闸的原因,空间是漏电跳闸,还是短路跳闸,然后才能解决问题。
家用断路器漏电跳闸的故障
一、家用断路器的漏电跳闸问题
当家中的电器开关跳闸后,通过(断路器跳闸的三种判断方法)来检查,并确定是漏电跳闸后,就要逐步排查故障点了。
漏电保护器一般安装在有插座的回路,而电灯回路和总开关一般是不安装漏电保护器的。

如上图,一个家用配电箱。由断路器数量可知,该户共有6个回路,其中有4个是插座回路,2个是电灯回路。
二、家用断路器漏电的故障排查
在排查故障时,需要把最上面(写字那个)塑料面罩写下来,两边有螺丝,漏出断路器的接线柱。
首先,把故障断路器下端的两根线拆下,观察断路器是否还跳闸。如果此时还跳闸,就可以断定是断路器的问题,只要更换断路器就可以。如果确认断路器没问题,可继续下一步检测。
把拆下的线重新装好,找到该断路器控制下的所有插座。注意,这项工作一定要在装修时就做好,装修时一定要向装修公司要家庭线路布线图。如果没有,那只能一个一个找。
操作方法:
合上所有无故障断路器,逐个测量家里的插座,如果没有电笔,可以用一个手机充电器挨个插上。
找到哪几个插座没电(一般这几个插座都挨着,不排除特殊情况),即可确认该漏电保护器控制这几个插座。

拔下插座上的用电器插头,合闸,观察漏电保护器是否跳闸,如果不跳闸,即可确认是用电器漏电。再逐个插上电器插头,插到哪个跳闸了,就是哪个用电器漏电。
注意:此时应拨打该电器售后电话,让专业人士进行维修。
如果所有插头都拔下来了,漏电断路器依然跳闸,就证明是线路有问题。这个时候就要把所有插座都拆下来,观察插座后面线路的走向(穿线管内有几条线,分别通向哪个方向了)。从而确定该回路下所有线路的走向(在装修时要了布线图,此处帮助大大的!)。
按照距离配电箱的距离,从远到近,逐个拆下插座,拆到哪个插座,断路器不再跳闸,则证明这个插座到下一个更远的插座那条线路有漏电。
如果拆到最后一个插座,断路器依然跳闸,此时我们可以断定是配电箱内到第一个插座之间的线路有漏电。
确定了是哪条线路漏电后,只要把这一段线路穿线管内的三条线(红、黄、绿或红、绿、花三色)都换成新的就可以了。
由于没有任何测量仪器,因此不能断定是这三条线中的哪一条漏电,只能三条都换。换线也很简单,装修要求穿线管不能打死弯,所以线也很好拉出。
猜你喜欢:
空调漏电怎么办,空调漏电跳闸的解决方法
【空调漏电怎么办,空调漏电跳闸的解决方法】夏季是空调使用的高峰期,空调漏电会导致跳闸问题的发生,空调专用电路中的保险丝被烧断,空调使用的电源太低,均会导致空调漏....
漏电保护器的漏电跳闸
有关漏电保护器漏电跳闸的作用,漏电保护器减少人身触电和电器设备的漏电事故,可以通过漏电保护器铭牌上所标技术指标的含义,大致了解到漏电保护器的工作原理。....
以上就是家用断路器漏电跳闸的故障处理,希望对大家有所帮助。
相关文章断路器脱扣与跳闸有什么区别

有关断路器脱扣与跳闸的区别,断路器在合闸过程中,保护动作接通跳闸回路,断路器能可靠地断开为自由脱扣,跳闸则是线路故障,或电路过载,引起的断路器断开,称为跳闸。
时间:2022-08-31 11:37:47
空气开关常跳闸怎么办,空开跳闸的九大原因

有关空气开关跳闸的原因分析,这里总结了空开跳闸的九大原因,也是九种不同的空开跳闸故障与处理方法,需要的朋友参考下。
时间:2022-08-31 11:37:43
空开跳闸怎么查,空开跳闸故障的排查方法

空开跳闸故障判断方法,遇到空开跳闸怎么办,空开跳闸怎么查,这里电工技术之家小编为大家收集了具体的排查方法,一起来了解下。
时间:2022-08-31 11:37:37
空开跳闸的原因有哪些,空气开关经常跳闸怎么办

有关空气开关经常跳闸的原因分析,大功率电器同时工作会造成空气开关频繁跳闸,空气开关使用时间太久,也会导致空气开关经常跳闸,空开跳闸的常见原因总结。
时间:2022-08-12 09:43:03
断路器越级跳闸的常见问题分析

有关断路器的使用知识,断路器在什么情况下出现越级跳闸,断路器在非正常情况下跳闸,将会导致电路不能正常运行,以下是断路器跳闸的条件,以及对越级跳闸的情况分析,供大家参考。
时间:2022-07-05 06:07:51
家用空开总跳闸的二种原因

在家庭电路中空开的重要性,可以说是不言而喻的,如果家中空开总是跳闸,那么造成这类问题的原因不止一种,家用空开总跳闸的二种原因,一是过流跳闸,二是短路跳闸,下面具体来了解下。
时间:2022-06-22 16:01:05
家里开关坏了一直跳闸怎么办

家里的控制开关总是跳闸,未必是开关坏了所导致的跳闸,很可能是线路或用电器岀现故障导致跳闸,当然不排除开关损坏的问题,家里开关坏了一直跳闸怎么办,下面具体来了解下。
时间:2022-06-19 12:41:13
空气开关开一会就跳闸怎么回事

家庭用电有时会出现不同的故障现象,就会影响正常用电,应根据故障现象去寻找故障原因,以空气开关开一会就跳闸为例,其故障原因是什么,应该怎么来解决,下面具体来看下。
时间:2022-06-17 11:27:28
- 上一篇:断路器零线与火线的正确接线方法
- 下一篇:断路器的零线火线接反的问题