断路器频繁误跳闸的原因
来源:电工天下时间:2021-02-07 09:57:58 作者:老电工手机版>>
有关断路器频繁跳闸的原因,电流钳表对设备电流进行测量,如何判断正确的电流值,以找出断路器跳闸的原因,一起来了解下。
断路器频繁误跳闸的原因
用电流钳表对设备电流进行测量,然而发现几个钳表所测电流值相差非常大,例如下图的现场测试图所示。那么哪个值才是正确的呢?图2是该电流的波形。

图1:左边电流为5.92A,右边电流为4.05A
图2:对应的电流波形
从电流波形可以看出,该负载是一个非线性负载,波形不是标准的正弦波,图1中左边的电流表是真有效值测量仪,右边的是按有效值校准的平均值测量仪。那么为什么这两种电流表测出来的电流值会相差那么大呢?在很好的理解它们差异所在之前必须首先了解有效值的确切含义。
什么是有效值(方均根值)?
交流电流的有效值(RMS)等于在同一电阻性负载回路中,与其产生等热量的直流电流的大小。使用交流电时,电阻产生的热量与一个周波内的平均电流的平方成正比。换而言之,产生的热量和电流平方的平均值成正比,也就是说电流值和这个平方的平均值开方后的值也就是有效值成正比。(由于平方后总是正数,所以不用考虑极性问题)
对于如图2所示的纯正弦波,有效值是峰值的 0.707 倍(或者说峰值是有效值的 即 1.414 倍)。换句话说,有效值为 1 安培的纯正弦波电流的峰值电流为 1.414 安培。如果波形值仅仅被简单的平均(对半个负波形取反),平均值就是峰值的 0.636 倍,或是有效值的 0.9 倍。图 3 所示为这两个重要的比例关系。
波顶因数=峰值/有效值=1.414
波形因数=有效值/平均值=1.111

图3:纯正弦波
在测量一个纯正弦波(仅限于纯正弦波)时,简单的测出平均值(0.636 倍峰值),再乘以波形因数 1.111(即 0.707 倍峰值)所得到的数值是完全正确的,这个数值也被称为有效值。
这种方法被广泛用于所有的模拟测量仪(此时平均值是靠线圈运动的惯性和阻尼作用来实现的)和所有旧式、仪表和大多数电流表数字万用表上。
这种技术被称为“平均读数,按有效值校准”的测量方法。 问题是这种测量方法只适用于纯正弦波,而在现实的电气装置中根本不存在纯正弦波。
图4所示的波形图是一个接入个人电脑后所产生的典型电流波形图。方均根值仍然是 1 安培,但是峰值要明显高于纯正弦波时的峰值,为 2.6 安培。
同时平均值则小得多,为 0.55 安培。

图4:个人计算机的典型电流波形图
如果这个波形用“平均读数,按有效值校准”的测量仪进行测量,它的读数为 0.61 安培,比真有效值(1 安培)少了将近 40%。
至此,也就不难理解为什么断路器在“不满载”状态下会出现故障和频繁误跳闸啦。所以,针对非线性负载的信号测量,需要选择“真有效值“表进行测量,才能正确评估实际电流,从而正确选择合适的导线。
致远电子PA系列功率分析仪提供精确的真有效值测量,图5是功率分析仪的测量原理图。

图5 功率分析仪测量原理
随着电力电子的快速发展,开关技术得以广泛应用,同时碳化硅技术的发展让更高的开关频率得以实现以满足更高效率的电源设计。致远电子自主研发的PA系列功率分析仪带宽高达5MHz,采样率高达2MS/s,满足未来高频的测量需求。
相关文章断路器脱扣与跳闸有什么区别

有关断路器脱扣与跳闸的区别,断路器在合闸过程中,保护动作接通跳闸回路,断路器能可靠地断开为自由脱扣,跳闸则是线路故障,或电路过载,引起的断路器断开,称为跳闸。
时间:2022-08-31 11:37:47
空气开关常跳闸怎么办,空开跳闸的九大原因

有关空气开关跳闸的原因分析,这里总结了空开跳闸的九大原因,也是九种不同的空开跳闸故障与处理方法,需要的朋友参考下。
时间:2022-08-31 11:37:43
空开跳闸怎么查,空开跳闸故障的排查方法

空开跳闸故障判断方法,遇到空开跳闸怎么办,空开跳闸怎么查,这里电工技术之家小编为大家收集了具体的排查方法,一起来了解下。
时间:2022-08-31 11:37:37
空开跳闸的原因有哪些,空气开关经常跳闸怎么办

有关空气开关经常跳闸的原因分析,大功率电器同时工作会造成空气开关频繁跳闸,空气开关使用时间太久,也会导致空气开关经常跳闸,空开跳闸的常见原因总结。
时间:2022-08-12 09:43:03
断路器越级跳闸的常见问题分析

有关断路器的使用知识,断路器在什么情况下出现越级跳闸,断路器在非正常情况下跳闸,将会导致电路不能正常运行,以下是断路器跳闸的条件,以及对越级跳闸的情况分析,供大家参考。
时间:2022-07-05 06:07:51
家用空开总跳闸的二种原因

在家庭电路中空开的重要性,可以说是不言而喻的,如果家中空开总是跳闸,那么造成这类问题的原因不止一种,家用空开总跳闸的二种原因,一是过流跳闸,二是短路跳闸,下面具体来了解下。
时间:2022-06-22 16:01:05
家里开关坏了一直跳闸怎么办

家里的控制开关总是跳闸,未必是开关坏了所导致的跳闸,很可能是线路或用电器岀现故障导致跳闸,当然不排除开关损坏的问题,家里开关坏了一直跳闸怎么办,下面具体来了解下。
时间:2022-06-19 12:41:13
空气开关开一会就跳闸怎么回事

家庭用电有时会出现不同的故障现象,就会影响正常用电,应根据故障现象去寻找故障原因,以空气开关开一会就跳闸为例,其故障原因是什么,应该怎么来解决,下面具体来看下。
时间:2022-06-17 11:27:28