空气开关进线出线有电但入户没有电的故障排查方法
来源:电工天下时间:2022-04-26 13:40:47 作者:老电工手机版>>
在线路接线操作时空气开关的进线有电,出线上也有电,但入户没有电,这类电气故障应该分段检查。所需工具只需测试电笔或用万用表,或者用土方法用220V校验电,下面具体来了解下。
空气开关入户线无电的检查方法
一、确定空气开关的故障问题
从电力供电箱电表出线引到的空气开关的进线处确认有电。测试相线、零线校验灯亮说明进线是好的。合上空气开关测试空气开关的出线。
测试校验灯亮,说明空气开关是好的,灯不亮说明空气开关有故障,应更换好一点的空气开关。

二、空气开关出线有电但入户没有电
检查从开关出线有电到入户的相线、零线两根线端点与入户电箱的总开关的进线端连结是否紧固,没有松动、脱落现象。将校验电灯与入户线连结灯不亮,说明故障点在入户线中。
检查相线是否完好,测电笔测试是否“红亮”。如果“红亮”说明相线是好的,不亮说明相线中间已经断开,此处存在故障点。
检查零线,将空气开关的出线端的进户相线拆下将进户零线接入,用测试电笔测量入户线的零线另一端若电笔“红亮”说明零线完好,不亮说明零线中间己断开。
用万用表测量欧姆档测量:分别将入户线的两端拆下测量相线、零线,当发现有不通的线时,说明该线己断开,存在故障点。
在找到故障原因后,更换导线,即可正常合上入户空气开关有电了。校验灯亮,说明故障排除。如果入户线是穿管敷设,最好将入户线全部更换。
三、电线材质存在问题
一般存在这种入户线的原因是选择电线材质不好引起的,或者在敷设管线时过大用力,电线牵引过度使电线部分受损引起断开。
因此,在入户线电气装置中必须注意:电线不要有接头,不要用软线,穿管敷设要管材合适。电线截面需要根据计算电流负荷进行选择,一般选用4㎜²/6㎜²/10㎜²塑铜线。
导线选择原则:入户线截面不能大于电力进户线截面。
相关文章空气开关常跳闸怎么办,空开跳闸的九大原因

有关空气开关跳闸的原因分析,这里总结了空开跳闸的九大原因,也是九种不同的空开跳闸故障与处理方法,需要的朋友参考下。
时间:2022-08-31 11:37:43
空开跳闸的原因有哪些,空气开关经常跳闸怎么办

有关空气开关经常跳闸的原因分析,大功率电器同时工作会造成空气开关频繁跳闸,空气开关使用时间太久,也会导致空气开关经常跳闸,空开跳闸的常见原因总结。
时间:2022-08-12 09:43:03
空气开关开一会就跳闸怎么回事

家庭用电有时会出现不同的故障现象,就会影响正常用电,应根据故障现象去寻找故障原因,以空气开关开一会就跳闸为例,其故障原因是什么,应该怎么来解决,下面具体来看下。
时间:2022-06-17 11:27:28
空气开关型号规格:家庭空开与工业空开型号大全

空气开关型号规格:家庭空开与工业空开型号大全,家庭用DZ系列空气开关的常见型号与规格,工业常见空气开关的型号规格,空开型号的含义,D代表动力,C代表照明。
时间:2022-05-15 16:47:32
空气开关反接很危险吗?

有关空气开关的接线问题,空气开关反接很危险吗,当然了,空气开关不可以反着接线,那样会非常危险,空气开关反装,电弧不能及时熄灭,就会造成较大的故障,下面具体来了解下。
时间:2022-05-10 18:17:14
空气开关进线与出线有电但入户没有电怎么办

造成进户线没有电的原因主要有:空气开关上方进线电源、空气开关上端接线、空气开关触点、空气开关下端接线、下端进户线等处存在接触不良现象,以及空开下端进户线断或未与负载连接正确、可靠等。
时间:2022-04-26 13:38:20
家中漏电装置和空气开关的几点区别

在家中装修时必须装上空气开关,也有人会同时装上漏电保护,那么二者有什么联系,家中漏电装置和空气开关的区别有哪些,下面来看下。
时间:2021-12-03 05:25:04
3p空气开关接线图 3P与4P的区别

3p空气开关接线图,3P与4P的区别,注意输入输出不能接反,接反烧漏电保护器脱扣线圈,电源接漏电保护器的电源侧(上端),漏电保护器负荷侧接负载,3P与4P的区别在于3P无零线,4P有零线。
时间:2021-09-30 09:19:25
- 上一篇:空气开关进线与出线有电但入户没有电怎么办
- 下一篇:空开在电路中起什么保护作用