来源:电工天下时间:2022-05-12 16:11:48 作者:老电工手机版>>
只说空开220V到插座只有190V,并没有说是否有负载,有负载和无负载排除故障的的思路完全不同。
如果有负载插座上的电压为190Ⅴ,说明线径细、导线材质差、环境温度高或距离远等,均是造成压降的条件因素。如果是空载,插座电压降为190V,就只能另当别论了。

在空载的条件下产生压降的可能性如下:
1、空开下口或插座压线螺丝松动产生接触电阻,应压紧接线螺丝。
2、铜铝接线时,在接点处产生氧化产生接触电阻,使电压降低。铜铝接线时,需要使用铜铝接头。
3、插座内接线有错误,误把零线接到地线上。当地线接地阻值不达标时,接地阻值较高回路阻值大,也会产生压降。(如果地线接地阻值达标4妪姆)不会产生压降。如果发现零地线接错,需要立即改正,同时把地线阻值进行复修,使地线接地电阻达标,其接地阻值应在4欧姆范围之内。
出现这种情况有两种可能,一是线路存在接触不良现象,二是大负荷导致远距离插座压降过大。
如果是接触不良的问题,这个接触电阻的阻值应该很高。万用表本身也存在内阻,在测电压时内阻和外面的接触电阻形成串联关系,此时万用表的读数等于内阻在串联中所分得的电压。如果使用MF47指针表的250V交流档测量为190V,因表内阻4KΩ/V,那么导致30v压降的接触电阻就为:4KΩx250v ÷190Vx30V=158 KΩ。
判断方法也比较简单,可以把一个几十瓦以上的电器插入插座,因为存在巨大的接触电阻,电器不可能工作,此时如果测量插座的电压,也会降至很低甚至接近零伏。
另外一种情况,插座距离空开较远或用线过细,且线路中间有大功率电器拉低了电压。假如使用2.5mm²线100米距离,紧挨插座的位置有一台4800W的电器,那么100米的电线就会有15v压降,火线零线各15V正好是30V。
相关文章空气开关常跳闸怎么办,空开跳闸的九大原因

有关空气开关跳闸的原因分析,这里总结了空开跳闸的九大原因,也是九种不同的空开跳闸故障与处理方法,需要的朋友参考下。
时间:2022-08-31 11:37:43
空开跳闸怎么查,空开跳闸故障的排查方法

空开跳闸故障判断方法,遇到空开跳闸怎么办,空开跳闸怎么查,这里电工技术之家小编为大家收集了具体的排查方法,一起来了解下。
时间:2022-08-31 11:37:37
空开跳闸的原因有哪些,空气开关经常跳闸怎么办

有关空气开关经常跳闸的原因分析,大功率电器同时工作会造成空气开关频繁跳闸,空气开关使用时间太久,也会导致空气开关经常跳闸,空开跳闸的常见原因总结。
时间:2022-08-12 09:43:03
家用空开总跳闸的二种原因

在家庭电路中空开的重要性,可以说是不言而喻的,如果家中空开总是跳闸,那么造成这类问题的原因不止一种,家用空开总跳闸的二种原因,一是过流跳闸,二是短路跳闸,下面具体来了解下。
时间:2022-06-22 16:01:05
63A空开电线烧毁的原因分析

63A空开下电线烧坏的主要原因,参考如下:按照单相220V电压6600瓦功率负载、电源线是4平方毫米截面积铜芯导线、空气开关(断路器)的脱扣电流值是63A、配电距离是25米以下来回答问题。
时间:2022-05-18 16:07:49
空气开关型号规格:家庭空开与工业空开型号大全

空气开关型号规格:家庭空开与工业空开型号大全,家庭用DZ系列空气开关的常见型号与规格,工业常见空气开关的型号规格,空开型号的含义,D代表动力,C代表照明。
时间:2022-05-15 16:47:32
空开在电路中起什么保护作用

空开,也就是常说的空气开关,在家庭电路中有三种保护作用:一是过载保护,二是短路保护,另外还有一种欠电压的保护,其具体保护的对象包含以下两大部分的内容。
时间:2022-04-26 14:01:29
3.5KW家用电要配多大空开

3.5kw家用电器同时工作的额定电流为:3.5×4.5=15.75A,220家电每千瓦功率的额定电流为4.5A,可以选用20A的家用空开。瓦特是功率,安是电流, 不能说相等,但1000W的家用电器正常工作时,电流是可以计算出来的。
时间:2022-04-20 20:14:22
- 上一篇:空气开关反接很危险吗?
- 下一篇:63A空开电线烧毁的原因分析