家用漏电断路器接线图实例图解(多图)
来源:电工天下时间:2019-10-30 14:34:09 作者:老电工手机版>>
家用漏电断路器接线图实例图解,学习下漏电开关的接线方法,经过漏保用电的必须是零线和火线两根,其他单根线不得借用漏保的零线或火线,否则漏保跳闸,漏电保护器接线图示例。
家用漏电断路器接线图与漏电开关的接线方法
一、家用漏电断路器接线图与漏电开关接线方法
如图:


二、漏电开关接线图

以上漏电开关接线图,哪个是漏电开关? 第一个是什么开关? 这样接线对不对?
回答:以上图示没有总开关,经过漏保用电的必须是零线和火线两根,其他单根线不得借用漏保的零线或火线,否则漏保跳闸。

要加哪种总开关?可以把2个漏保中的一个作为总开关吗?如果中间白色的作为总开关,这样接线是否正确?

回答:
这样也行,就是这个箱子没有总开关。
电表那里有刀闸或空开就行,当做总开关。
如果两台1.5p的空调接在左边的漏电保护器上,选择c32的。
三、漏电保护器接线图

此图漏电保护为1P+N。
接线方法:
漏电保护器上端接电源,下端负荷侧接负载。
相关文章家用空开总跳闸的二种原因

在家庭电路中空开的重要性,可以说是不言而喻的,如果家中空开总是跳闸,那么造成这类问题的原因不止一种,家用空开总跳闸的二种原因,一是过流跳闸,二是短路跳闸,下面具体来了解下。
时间:2022-06-22 16:01:05
3.5KW家用电要配多大空开

3.5kw家用电器同时工作的额定电流为:3.5×4.5=15.75A,220家电每千瓦功率的额定电流为4.5A,可以选用20A的家用空开。瓦特是功率,安是电流, 不能说相等,但1000W的家用电器正常工作时,电流是可以计算出来的。
时间:2022-04-20 20:14:22
一文看懂三相断路器怎么接线,附完整接线图

一文看懂三相断路器怎么接线,附完整接线图。具体接线为:进出线为三火一零,零线接N极。黄,绿,红分别是A、B、C相线,蓝线是中性线。三相四线漏电保护器入端必须接零线N。
时间:2021-12-03 05:28:06
3p空气开关接线图 3P与4P的区别

3p空气开关接线图,3P与4P的区别,注意输入输出不能接反,接反烧漏电保护器脱扣线圈,电源接漏电保护器的电源侧(上端),漏电保护器负荷侧接负载,3P与4P的区别在于3P无零线,4P有零线。
时间:2021-09-30 09:19:25
断路器工作原理及家用电路的原理

断路器工作原理及家用电路的原理,断路器分为万能式断路器和塑料外壳式断路器两大类,断路器类型及其工作原理,断路器的保护及选择要点,以及 四极塑料外壳式断路器有六种型式。
时间:2021-09-30 09:19:14
万能转换开关如何接线,万能转换开关的接线实物图

万能转换开关的接线实物图,左边是万能转换开关的接线图,右边是触点闭合表,往左旋转触点5-6、7-8、触点闭合,往右旋转触点5-6、3-4、触点闭合。
时间:2021-09-15 10:29:46
隔离开关控制改进接线的方案图解

隔离开关控制改进接线的方案,隔离开关控制闭锁回路改进原理,采用电磁锁防误的隔离开关闭锁接线,改进后单母线馈线隔离开关闭锁接线,以及改进接线的优点。
时间:2021-07-12 08:18:31
家用空气开关是否需要接地线?

家用空气开关需要接地线吗,空气开关分为单极和双极,一般是采用双极的,空气开关上面并没有地线的连接端子,空气开关并不需要与地线连接。
时间:2021-04-26 09:43:53
- 上一篇:一次系统元件之隔离开关图片及电气符号
 - 下一篇:低压断路器的四大特性
 





