高压断路器掉闸怎么办,断路器掉闸原因与处理方法
来源:电工天下时间:2020-02-24 09:00:21 作者:老电工手机版>>
有关高压断路器掉闸问题的处理方法,断路器分闸时,喷油严重者,不准试送,无重合闸或重合闸失灵的线路,允许手动试送两次,装有二次重合闸而重合闸两次未成功的架空线路,不允许试送。
高压断路器的掉闸问题
高压断路器掉闸后的处理操作:
1、装有一次重合闸而重合闸未成功的架空线路,隔1min后允许再试送一次。试送成功后应及时进行巡视线路.并查找事故原因;试送未成功时,应排除故障后方可送电。
2、装有二次重合闸而重合闸两次未成功的架空线路,不允许试送,若重合闸未动作.可试送一次。
3、无重合闸或重合闸失灵的线路,允许手动试送两次,但第二次试送应与第一次试送掉闸后隔1min
4、线路上装有重合闸的断路器手动试送前,应将重合闸装置解除。
5、断路器分闸时,喷油严重者,不准试送。
相关文章- 断路器脱扣与跳闸有什么区别 - 有关断路器脱扣与跳闸的区别,断路器在合闸过程中,保护动作接通跳闸回路,断路器能可靠地断开为自由脱扣,跳闸则是线路故障,或电路过载,引起的断路器断开,称为跳闸。 - 时间:2022-08-31 11:37:47 
- 空气开关常跳闸怎么办,空开跳闸的九大原因 - 有关空气开关跳闸的原因分析,这里总结了空开跳闸的九大原因,也是九种不同的空开跳闸故障与处理方法,需要的朋友参考下。 - 时间:2022-08-31 11:37:43 
- 空开跳闸怎么查,空开跳闸故障的排查方法 - 空开跳闸故障判断方法,遇到空开跳闸怎么办,空开跳闸怎么查,这里电工技术之家小编为大家收集了具体的排查方法,一起来了解下。 - 时间:2022-08-31 11:37:37 
- 空开跳闸的原因有哪些,空气开关经常跳闸怎么办 - 有关空气开关经常跳闸的原因分析,大功率电器同时工作会造成空气开关频繁跳闸,空气开关使用时间太久,也会导致空气开关经常跳闸,空开跳闸的常见原因总结。 - 时间:2022-08-12 09:43:03 
- 断路器越级跳闸的常见问题分析 - 有关断路器的使用知识,断路器在什么情况下出现越级跳闸,断路器在非正常情况下跳闸,将会导致电路不能正常运行,以下是断路器跳闸的条件,以及对越级跳闸的情况分析,供大家参考。 - 时间:2022-07-05 06:07:51 
- 家用空开总跳闸的二种原因 - 在家庭电路中空开的重要性,可以说是不言而喻的,如果家中空开总是跳闸,那么造成这类问题的原因不止一种,家用空开总跳闸的二种原因,一是过流跳闸,二是短路跳闸,下面具体来了解下。 - 时间:2022-06-22 16:01:05 
- 家里开关坏了一直跳闸怎么办 - 家里的控制开关总是跳闸,未必是开关坏了所导致的跳闸,很可能是线路或用电器岀现故障导致跳闸,当然不排除开关损坏的问题,家里开关坏了一直跳闸怎么办,下面具体来了解下。 - 时间:2022-06-19 12:41:13 
- 空气开关开一会就跳闸怎么回事 - 家庭用电有时会出现不同的故障现象,就会影响正常用电,应根据故障现象去寻找故障原因,以空气开关开一会就跳闸为例,其故障原因是什么,应该怎么来解决,下面具体来看下。 - 时间:2022-06-17 11:27:28 
- 上一篇:断路器合闸电阻的作用
- 下一篇:高压断路器异常现象的处理方法





