断路器电气性能参数的含义说明
来源:电工天下时间:2021-12-12 05:44:16 作者:老电工手机版>>
有关断路器的知识,断路器主要电气性能参数的含义说明,主要包括断路器的额定电压、额定电流、额定频率、额定峰值耐受电流等,下面具体来看下。
断路器电气性能参数含义
1、额定电压:指高压断路器所在系统的最高电压。额定电压的标准值如下。
①范围I:额定电压252kV及以下为3.6kV~7.2kV~12kV~24kV~40. 5kV~72. 5kV~126 kV~252kV。
②范围Ⅱ:额定电压252kV及以上为363kV~550kV~800kV。

2、额定频率:额定频率的标准值为50Hz。
2、额定电流:是在规定的使用和性能条件下能持续通过的电流的有效值。
4、额定短时耐受电流(热稳定电流):是指在规定的使用条件下,在规定的短时间内,断路器设备在合闸状态下能够承载的电流的有效值。断路器的额定短时耐受电流等于其额定短路开断电流。
5、额定短时持续时间(tk)是指断路器设备在合闸状态下能承载的额定短时耐受电流的时间间隔,550~800kV断路器设备的额定短路持续时间为 2s,252~363kV断路器设备的额定短路持续时间为3s,126kV及以下断路器设备的额定短路持续时间为4s。
6、额定峰值耐受电流(E83-004)是指在规定的使用条件下,断路器设备在合闸状态下能够承载的额定短时耐受电流的第一个大半波的电流峰值。额定峰值耐受电流等于额定短路关合电流,且应等于2.5倍额定短时耐受电流的数值。按照系统的特性,可能需要高于2.5倍额定短时耐受电流的数值。
7、额定短路开断电流:指在《高压开关设备管理规范》的使用和性能条件下,断路器所能开断的最大短路电流。
8、额定短路关合电流:指在规定的使用和性能条件下,断路器关合操作时,在电流出现后的瞬态过程中,流过断路器一极的电流的第一个大半波的峰值。断路器的额定短路关合电流是与额定电压和额定频率相对应的。
相关文章断路器图片及电气符号

断路器图片及电气符号,一次系统元件:断路器(框架断路器、塑壳断路器等)。功能:控制电气回路分合的开关。
时间:2022-01-23 17:24:44
一次系统元件之隔离开关图片及电气符号

一次系统元件之隔离开关图片及电气符号,如下图:一次系统元件:隔离开关。功能:用于隔离电源,将高压检修设备与带电设备断开,使其间有一明显可看见的断开点。
时间:2022-01-16 05:16:28
真空断路器图片及电气符号

真空断路器图片及电气符号,如下图所示,一次系统元件:真空断路器。功能:用于控制和保护高压电气设备,下面具体来看下。
时间:2022-01-16 05:16:28
户外高压真空断路器的五大技术参数

户外高压真空断路器的五大技术参数,主要包括断路器的额定电压、最高工作电压、额定电流、额定断路电流及合闸时间、分闸时间,供大家学习参考。
时间:2022-01-04 06:21:59
110kv断路器的技术参数含义详解

110kv断路器的技术参数含义详解,具体包括断路器的额定电压 (KV) 、额定电流 (KA)、额定 ( 短路 ) 开断电流 (KA) 、额定峰值耐受 ( 动稳定 ) 电流 (KA) 等。
时间:2022-01-04 06:20:16
低压断路器的主要技术参数

低压断路器的技术参数,主要包括额定电压、额定频率、额定电流、温升、工频耐压、过载和短路的保护特性、剩余动作的电流、剩余不动作的电流、短路分段的能力等。
时间:2021-12-03 05:26:49
真空断路器的技术标准_真空断路器的技术参数

有关真空断路器的技术标准,真空断路器的技术参数,真空断路器主要包含三大部分:真空灭弧室、电磁或弹簧操动机构、支架及其他部件,真空断路器的机械特性及对产品性能的影响因素。
时间:2021-09-30 09:19:47
高压断路器的型号与技术参数

有关高压断路器的型号与技术参数,高压断路器是变、配电所中的主要设备之一,可在正常情况下可靠地切断工作电流或故障电流,高压断路器的型号有哪些,主要技术参数。
时间:2021-04-27 09:08:22
- 上一篇:利用断路器切除空载受压器过电压
- 下一篇:空气开关的接线方法(接室内线与进户线)