钳形电流表的外观结构,钳形电流表的检查项目
来源:电工天下时间:2020-01-22 07:34:38 作者:老电工手机版>>
有关钳形电流表的外观结构图,钳形电流表的检查项目,包括外观检查,钳形电流表的调整方法,使用钳形电流表时的注意事项,选择合适量程,减小误差等。
钳形电流表的外观结构
外观如图:

图1 钳型电流表
钳形电流表是一种不需要断开电路就可以直接测量交流电流的便携式仪表,这种仪表测量精度不高,可对设备或电路的运行情况进行粗略了解。
钳形电流表的检查项目
①外观检查:
各部位应完好无损;钳把操作应灵活;钳口铁芯应无锈、闭合应严密;铁芯绝缘护套应完好;指针应能自由摆动;挡位变换应灵活、手感应明显。
②调整:
将表平放,指针应指在零位,否则调至零位。
钳形电流表携带方便,无需断开电源和线路即可直接测量运行中电气设备的电流,以便及时了解设备的工作状况。
钳形电流的使用注意事项
①测量前应先估计被测电流的大小,选择合适量程。
若无法估计,为防止损坏钳形电流表,应从最大量程开始测量,逐步变换挡位直至量程合适。改变量程时应将钳形电流表退出。
②为减小误差,测量时被测导线应尽量位于钳口的中央。
③测量时,钳形电流表的钳口应紧密闭合,若指针抖晃,可重新开闭一次钳口,如果抖晃仍然存在,应仔细检查,注意清除钳口杂物、污垢,然后进行测量。
④测量小电流时,为使读数更准确,在条件允许时,可将被测载流导线绕数圈后放入钳口进行测量。此时被测导线实际电流值应等于仪表读数值除以放入钳口的导线圈数。
⑤被测电路的电压不可超过钳形电流表的额定电压。钳形电流表不能测量高压电气设备。
⑥不能在测量过程中转动转换开关换挡。在换挡前,应先将载流导线退出钳口。
⑦测量结束,应将量程开关置于最高挡位,以防下次使用时疏忽,未选准量程进行测量而损坏仪表。
相关文章钳形电流表怎么用,钳形电流表的正确使用方法

钳形电流表的正确使用方法,钳形电流表可在不切断电路的情况下测量电路中的电流,正确使用钳形电流表要注意的问题,包括档位选择,测量导线的放置位置,使用环境等。
时间:2021-05-28 09:12:42
钳形电流表使用前检查与电流表的使用注意事项

钳形电流表使用前检查与电流表的使用注意事项,钳形电流表不需要断开电路即可直接测量交流电流,包括外观检查与指针调整,使用钳形电流表的注意问题。
时间:2020-11-26 13:36:12
钳形电流表如何判断漏电接地故障点?

有关钳形电流表判断漏电接地故障点的方法,用钳形电流表判定漏电接地故障,无须停电,无须接线,读数直观、操作简单,准确地判定漏电接地故障点。
时间:2020-07-08 06:31:05
钳形电流表检测室内暗线漏电电流的方法

有关钳形电流表检测室内暗线漏电电流的方法,钳形电流表用测量电流的办法查看电线是否漏电,用钳形电流表判断用户内部线路和设备漏电处的方法等。
时间:2016-05-06 10:55:12
- 上一篇:电压表与示波器的功能区别
 - 下一篇:电流表的正确用法图解
 





