户外电表箱规范安装高度及电能表的安装要求
来源:电工天下时间:2020-07-09 11:49:37 作者:老电工手机版>>
有关户外电表箱规范安装高度及电能表的安装要求,电度表的安装高度一般按中心离地高度为1.4--1.8米,电能表安装及安装方法总结。
户外电表箱的规范安装要求

电表箱装在户外,一般来说都有相对得安全高度及拆卸高度,电表箱安装在户外最适合得高度,仅供参考。
电度表的安装高度一般按中心离地高度为1.4--1.8米,以便于装拆、维修和抄表。进户线的对地距离(进户线最低点)2.5米。
电能表安装时有什么要求?
1、通常要求电能表与配电装置装在一处。装电能表的木板正面及四周边缘应涂漆防潮。
木板应为实板,不宜采用木台结构。木板必须坚实干燥,不应有裂缝,拼接处要紧密平整。
2、电能表要装在干燥、无振动和无腐蚀气体的场所。表板的下沿离地一般不低于1.3m。
3、为使线路的走向简洁而不混乱,电能表应装在配电装置左方或下方。户外电表箱规范安装高度及电能表的安装要求。
为抄表方便,电能表的中心应装在离地面1.5~1.8m处。如需安装多只电能表时,则两表间的中心距离不应小于200mm。
4、不同电价的用电线路应分别装表,同一电价的用电线路应合并装表。
5、安装电能表时,表身必须与地面垂直,否则会影响电能表的准确度。
电能表的安装方法
经常见到的是交流感应式电能表,具体安装方法:
1、电能表按用途分为有功电能表和无功电能表两种,分别计量有功功率和无功功率;按结构分有单相表、三相三线表和三相四线表3种。
用电量电能表的表位应尽可能的引咧形式安装。来源:电工天下
2.有功电能表的安装方法主要是接线方法,常用有功电能表的接线可参看第六章第四节相关内容。
3、无功电能表的安装用电量较大又需要进行功率因数补偿的用户,必须安装无功电能表来测量无功功率。
无功电能表电压绕组的额定电压如果是100 V的,应安装电压互感器,(www.dgjs123.com)把电网电压变到100 V后再接到无功电能表上。常见的无功电能表的接线方法。
4、电流互感器的安装在任何一相计算负载电流超过120 A 的用户计量装置中,把通过主回路的电流用电流互感器按比例变小,再由电能表进行计量;结算用电量时,把电能表的读数乘以互感器的变流倍数,即为实际耗电量。
以上就是户外电表箱规范安装高度及电能表的安装要求,希望对大家有所帮助。
相关文章- 农村电表怎么安装,怎么找供电部门申请 - 在农村用电时怎么安装电表,找谁来给安装,是否需要提前申请,装电表需要到所在区域的供电部门申请,需要带齐个人身份证件,在审核通过之后,就会有电工来给上门安装电表了。 - 时间:2022-06-28 07:29:40 
- 家用电度表(电能表)安装注意事项七个要点 - 家用电度表的安装注意事项,家用电度表(电能表)应安装在明亮、干燥和易于抄表的地方,几块单相电度表(电能表)安装在一起,之间距离应保持在50毫米以上,电度表(电能表)电压端连接片不准解开,表盆转向或转动应正常。 - 时间:2021-05-26 09:17:06 
- 380V动力电表的安装步骤方法 - 有关380V动力电表安装与接线方法,在电表箱位置的选择,安全操作要点,以及不同型号380v三相电表的接线图,一般就是三相四线接线图,下面电工天下小编带大家来了解下。 - 时间:2021-03-11 11:18:40 
- 家庭用电不给安装10A的电表什么原因 - 在家庭线路中,电表选择得当,才能保证用电安全,10A电表越来越少,几乎全部已被智能电表所代替了,这里说一说家庭用电不给安装10A的电表的原因,感兴趣的朋友参考下。 - 时间:2020-08-16 10:26:11 
- 家中电表的安装要求及安装方法,电表安装时的注意事项 - 有关电表的安装方法,在家中安装电表时,一般会有哪几项要求,三相电表的安装方法是什么样的,以及在安装电表时的注意事项有哪些,一起来了解下。 - 时间:2020-08-16 10:16:46 
- 配电柜电能表的安装要求是什么? - 有关配电柜电能表的安装要求,电能表安装时对二次回路的要求,不允许安装电能表的场所,安装配电柜电能表时的注意事项等。 - 时间:2020-07-30 09:39:55 
- 家用电度表(电能表)如何安装? - 有关家用电度表(电能表)的安装方法,居民用电能表安装地点的七项要求,电能表的安装位置及温度要求,电能表安装地点的安全管理措施等。 - 时间:2020-07-30 09:39:53 
- 电能表如何安装?电能表安装要求 - 有关电能表的安装要求,不允许安装电能表的场所有哪些,电能表安装对二次回路的要求,电表箱安装位置的确定方法等。 - 时间:2020-07-30 09:39:52 
- 上一篇:电表箱安装规范及电能表的接线安装要求
- 下一篇:电能表如何安装?电能表安装要求





