有关三相四线电子式电能表怎么看度数的方法,DTSD132型的三相四线电子式多功能电能表度数的查看方法,以及三相四线制接互感器时电表读数的方法等。
三相四线电子式电能表度数
DTSD132型的三相四线电子式多功能电能表,互感器5/400的。

抄表数字:
正有功电量 1529 正有功电量 1570.66
正尖有功电量 139.1 正尖有功电量 141.8
正峰有功电量 524.77 正峰有功电量 539.74
正谷有功电量 351.6 正谷有功电量 816.4
请问看哪个读数 才是实际用电量?用电多少度怎样计算?
首先你要知道互感器的倍率(电压互感器和电流互感器倍率的乘积),然后,将要考核的时间段结束时的表码减去开始时的表码,再乘以倍率,即这一时段的耗电量。如没有电压互感器(低压用户)则只乘电流互感器的倍率。
用电量就等于正有功电量 1570.66 x 80 = 12565.8。
三相四线制接互感器,电表读数怎么看?
工地用的电是三相四线制,每一线上都有接互感器,然后接入电表。三相四线电子式电能表怎么看度数
用的是BH-0.66-CT互感器
铭牌为
一次侧 600A 5/3.75VA
conductor through:1 (应该是匝数吧)
class 0.5 ( 精度等级吧,不知道有什么用)
二次侧:5A 50/60HZ 660V
电表显示是200度
倍率是不是一次侧比上二次侧 为120倍吧?
然后用的实际电为24000度??
求证....
三相四线接的每一个互感器的倍率都要全部加起来,再乘以电表读数,才是实际的用电量。
解答:
互感器上标注的电流比乘以电表所显示的度数,等于实际用电度数。
电流比 就是一次电流除以二次电流。
三相四线制(L1. L2. L3. N)电能表是把三相分别用的电量,累加在一起显示在电表上(L1+L2+L3=显示电量),也就是度数。
因为L1. L2. L3 中的的每一根相线,都没有直接接入电表,而是分别在每一根相线上穿了一个互感器,由互感器接入的电表,所以 ,每一个互感器就是代表三根相线中的其中一根相线(火线,L)
绝对不能把每一个互感器的倍率都要全部加起来计算的,600/5*200=24000是正确的。三相四线电子式电能表怎么看度数
class 0.5是精度等级,也就是允许存在误差的级别,该数字数字越大,代表的误差就越大。0.5级是误差率最高的,0.1 级的误差率最低。
三相四线电表怎么看度数?
三相四线电表怎么看度数?三相四线电表有两种类型的电表度数查看方法。
电表如果是直读式的,显示多少就是多少度。如果电表是带互感器变比的,就按变比数乘上表盘度数。
相关文章三相电能表怎么接线,电表度数怎么读取

有网友提了一个问题“三相四线的电能表怎么读电表读数”,三相四线电表有两种接法,一种是直接式三相电能表,一种是互感器式三相电能表,那么三相电能表怎么接线,怎么读取电表度数,下面具体来看下。
时间:2022-07-17 05:26:08
电表度数计算:上月减去本月用电度数吗?

电表度数不只是电流和电压的乘积,而是再加上时间三者的乘积,得到的数值才是用电度数。电流和电压的乘积,只表示电器功率的大小,电流在单位时间内做的功,称作电功率,它是用来表示消耗电能快慢的物理量,用P表示,单位是瓦特。
时间:2022-06-27 05:37:57
电表怎么看度数图解

电表在生活中很常见,家家户户都会用到,那么电表怎么看度数,电表上的刻度代表什么意思,如果知道家里一个月了多少度电,下面一起来看下。
时间:2021-09-18 06:10:03
互感型电表接电流互感器时怎么读电表度数

有关电表度数的读法,电表有多种连接方式,直接接入式连接与经电流互感器式连接,这里介绍了互感型电表接电流互感器时电表度数的读法,互感型电表用电度数的计算方法,一起来了解下。
时间:2020-08-16 10:39:55
智能电表读数技巧,六步教你看懂智能电表度数

有关智能电表怎么看度数的方法,每个月都要交电费,如果不懂看电表度数,这钱就会交得糊里糊涂,智能电表读数技巧,六个步骤学会看懂智能电表度数,一起来看下。
时间:2020-08-10 13:32:15
三相电表看度数很简单,四步操作看电表度数不求人

有关三相电表怎么看度数的问题,在居民使用的电表中,以三相电表为最多,究竟怎么来看电表的度数,掌握四个步骤就会很简单,一起来看下。
时间:2020-08-10 11:30:27
单相电表不会看度数,会看数字颜色就不难

有关单相电表怎么看度数的问题,一块单相电能表上位会有多个数字显示,究竟如何从数字上看出用了多少度电,其实只要会看数字颜色就一点也不难,一起来了解下。
时间:2020-08-10 11:23:32
智能电表度数的四种查看方式

有关智能电表度数的查看方法,共有四种方式,包括直进式的单相电表和三相电表,通过电流互感器连接方式连接的三相电表等的度数查看方法,有需要的朋友参考下。
时间:2020-08-10 11:19:51