电能计量装置投运前的验收核查与试验内容
来源:电工天下时间:2020-01-22 07:23:46 作者:老电工手机版>>
有关电能计量装置投运前的验收核查与试验内容,电能计量装置投运前,进行验收核查、试验的内容有哪些,检查产品外观质量应无明显瑕疵和受损,检查二次回路中间触点、熔断器、试验接线盒的接触情况等。
电能计量装置投运前验收与试验内容
主要项目:
(1)计量器具型号、规格、计量法制标志、出厂编号应与计量鉴定证书和技术资料的内容相符。
(2)产品外观质量应无明显瑕疵和受损。
(3)安装工艺质量应符合有关标准要求。
(4)电能表、互感器及其二次回路接线情况和竣工图一致。
(5)检查二次回路中间触点、熔断器、试验接线盒的接触情况。
(6)接线正确性检查。
(7)检定电能表、以及电流、电压互感器现场检验。
(8)电流、电压互感器实际二次负载及电压互感器二次回路压降的测量。