电能计量装置故障时如何计算退补电量?
来源:电工天下时间:2022-09-28 09:47:18 作者:老电工手机版>>
有关电能计量装置故障时按规定如何计算退补电量的问题,当电能计量装置因接线错误、保险熔断、电流回路短路、倍率不符等原因,使电能计量或计算出现差错时,供电企业的退补电量的电费的规定。
电能计量装置故障时计算退补电量的问题
当电能计量装置因接线错误、保险熔断、电流回路短路、倍率不符等原因,使电能计量或计算出现差错时,供电企业应按下列规定退补相应电量的电费:
1、计费计量装置接线错误的,以其实际记录的电量为基数,按正确与错误接线的差额率退补电量,退补时间从上次校验或装投入之日起至接线错误更正之日止。
2、电压互感器保险熔断的,按规定计算方法计算值补收相应电量、电费,无法计算的,按用户正常月份用电量为基准,按正常月与故障月差额补收相应电量的电费,补收时间按抄表记录或失压自动记录仪记录确定。
3、计算电量的倍率与铭牌倍率实际不符的,以实际倍率为基准,按正确与错误倍率的差值退补电量,退补时间以抄表纪录为准确定。
相关文章三相四线有功电能表第三相电流进出线接反的错误接线图

有关三相四线有功电能表第三相电流进出线接反的接线图,对比错误接线图,找出产生误差的原因与误差大小,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-28 09:31:22
电子式电能表的防窃电功能深入解析

有关电子式电能表的防窃电功能的相关知识,包括表壳与电表箱的防窃电技术、防磁场干扰窃电、防电流不平衡窃电、防电流反向窃电、防移除电压窃电等。
时间:2022-09-28 09:31:11
单相220V转盘式电能表发生潜动的原因

在电能表出线后没有任何负载的情况下,电能表确实存在潜动,主要原因如下:转盘式电能表的电压线圈并接在相线出线与零线之间,有些产品相线出线的小连片就是这种,就会消耗少量的电能,也就会出现轻微的潜动现象。
时间:2022-09-11 21:35:30
三相四线预付费电能表内部断电怎么回事?

三相四线预付费电能表内部断电是什么情况,是不是三相同时断电,针对这个问题,为大家解答一下。三相四线预付费电能表内部断电是三相同时断电吗?当然是的,这种断电肯定是三相同时断电,否则达不到欠费停电的目的。
时间:2022-09-11 21:32:55
智能电表电量跑得快是什么原因

自从安装了智能电表,用电量就‘突飞猛涨’,电费能比以前翻番,会不会是新装的智能电表有问题。自从安装了智能电表,明显感觉电表比以前“跑的快”,下面为大家揭秘电表“跑得快”的真相,一起来了解下。
时间:2022-09-05 05:50:24
DDSu1225型单相电子式电能表的接线方法

DDSu1225型单相电子式电能表具有Zigbee通信功能,可以实现远程抄表监控,具有正向、反向计量功能,可测量总有功功率、电流、电压、功率因数,DDSu1225型单相电子式电能表的接线方法如下。
时间:2022-07-30 07:04:23
旧电表接在新电表后面对用电量有什么影响

有关电表的连接方法,将旧电表接在新电表后面,一般会产生什么影响,使用时的耗电量可以忽略不计,机械式电表的能耗稍高,大部分旧电表都是机械式的,电能式也需要通电工作,能耗相差不会太大。
时间:2022-07-30 05:57:08
三相电能表怎么接线,电表度数怎么读取

有网友提了一个问题“三相四线的电能表怎么读电表读数”,三相四线电表有两种接法,一种是直接式三相电能表,一种是互感器式三相电能表,那么三相电能表怎么接线,怎么读取电表度数,下面具体来看下。
时间:2022-07-17 05:26:08
- 上一篇:供电企业如何计算退补电量?
- 下一篇:电能计量装置的作用_电能表的分类及铭牌标志





