经电流互感器接入的电能表标定电流的选择问题
来源:电工天下时间:2020-11-13 09:23:56 作者:老电工手机版>>
经电流互感器接入的电能表标定电流的选择问题,经电流互感器接入的电能表,其标定电流如何选择,电能表接电流互感器后,标定电流的正确选择方法。
电能表标定电流的选择问题
正确方法:
经电流互感器接入的电能表,其标定电流宜不超过电流互感器额定二次电流的30%,其额定电流应为电流互感器额定二次电流的120%左右。